Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение через ТТ счетчика и винты в ИКК

Ant29
сообщение 1.4.2021, 20:51
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 675
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Добрый вечер! Имеется фото двух ИКК счетчиков ТТ включения. По 10-прововодной и 8-ой схемам. Как влияет наличие шунтирующих винтов на корректность учета.
Мое мнение:
там где 10-проводная, зависит от того, где на ТТ заземление. Если на 2,4,6 то учет считает верно. Если заземление на 1,3, 5 то это чистое шунтирование.
Там где 8-ая чистого шунтирования нет, т.к. четвертый винт не вкручен, и что тут происходит, чего-то не пойму.

P.S. Советовать выкрутить не надо, я в курсе.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ЛЕША
сообщение 2.4.2021, 16:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



У нас инспектор Энергосбыта так не примет. А если в процессе эксплуатации ослабнет и перемычка упадёт? Учёта не будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.4.2021, 16:53
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11214
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ЛЕША @ 2.4.2021, 16:18) *
У нас инспектор Энергосбыта так не примет. А если в процессе эксплуатации ослабнет и перемычка упадёт? Учёта не будет.

Так пусть уберут ИК… а то ослабнут…
Винты ослабляет специалист при замене счётчика - и перемычки падают. А "в процессе эксплуатации" - бред сивого энергосбытчика.

А если в процессе замены счётчика работника убьёт? Мероприятия безопасности по замене счетчиков учот в голову не берёт?

Сообщение отредактировал Roman D - 2.4.2021, 16:58


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 3.4.2021, 21:45
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Roman D @ 2.4.2021, 15:53) *
Так пусть уберут ИК… а то ослабнут…
Винты ослабляет специалист при замене счётчика - и перемычки падают. А "в процессе эксплуатации" - бред сивого энергосбытчика.

А если в процессе замены счётчика работника убьёт? Мероприятия безопасности по замене счетчиков учот в голову не берёт?



Согласен полностью.
Звучит странно, представляю уже "профессионализм энергосбытчика" , после выше сказанных слов)


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 5.4.2021, 10:39
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(yuoras @ 4.4.2021, 1:45) *
Звучит странно, представляю уже "профессионализм энергосбытчика" , после выше сказанных слов)

Я тоже согласен. Но у тех товарищей печать. icon_biggrin.gif
Одно время счетчики с механическим отсчётом не принимали в эксплуатацию. "А вдруг абонент что-нибудь засунет в механизм.." Только с ж/к индикацией.. Алтайский край...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 13:17
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены