Подключение через ТТ счетчика и винты в ИКК |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение через ТТ счетчика и винты в ИКК |
1.4.2021, 20:51
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 675 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Добрый вечер! Имеется фото двух ИКК счетчиков ТТ включения. По 10-прововодной и 8-ой схемам. Как влияет наличие шунтирующих винтов на корректность учета.
Мое мнение: там где 10-проводная, зависит от того, где на ТТ заземление. Если на 2,4,6 то учет считает верно. Если заземление на 1,3, 5 то это чистое шунтирование. Там где 8-ая чистого шунтирования нет, т.к. четвертый винт не вкручен, и что тут происходит, чего-то не пойму. P.S. Советовать выкрутить не надо, я в курсе. |
|
|
![]() |
2.4.2021, 16:18
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
У нас инспектор Энергосбыта так не примет. А если в процессе эксплуатации ослабнет и перемычка упадёт? Учёта не будет.
|
|
|
2.4.2021, 16:53
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11214 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
У нас инспектор Энергосбыта так не примет. А если в процессе эксплуатации ослабнет и перемычка упадёт? Учёта не будет. Так пусть уберут ИК… а то ослабнут… Винты ослабляет специалист при замене счётчика - и перемычки падают. А "в процессе эксплуатации" - бред сивого энергосбытчика. А если в процессе замены счётчика работника убьёт? Мероприятия безопасности по замене счетчиков учот в голову не берёт? Сообщение отредактировал Roman D - 2.4.2021, 16:58 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
3.4.2021, 21:45
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Так пусть уберут ИК… а то ослабнут… Винты ослабляет специалист при замене счётчика - и перемычки падают. А "в процессе эксплуатации" - бред сивого энергосбытчика. А если в процессе замены счётчика работника убьёт? Мероприятия безопасности по замене счетчиков учот в голову не берёт? Согласен полностью. Звучит странно, представляю уже "профессионализм энергосбытчика" , после выше сказанных слов) -------------------- |
|
|
5.4.2021, 10:39
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Звучит странно, представляю уже "профессионализм энергосбытчика" , после выше сказанных слов) Я тоже согласен. Но у тех товарищей печать. Одно время счетчики с механическим отсчётом не принимали в эксплуатацию. "А вдруг абонент что-нибудь засунет в механизм.." Только с ж/к индикацией.. Алтайский край... |
|
|
Ant29 Подключение через ТТ счетчика и винты в ИКК 1.4.2021, 20:51
ЛЕША Дык, все три обмотки в кучу соединили с помощью эт... 2.4.2021, 13:48
Ant29 Цитата(ЛЕША @ 2.4.2021, 13:48) Дык, все т... 2.4.2021, 16:29
Roman D Да никакие это не "шунтирующие" винты.
О... 2.4.2021, 15:06
Ant29 А мне все равно. Но в СПб исторически схемы 8-пров... 5.4.2021, 13:22![]() ![]() ![]() |
|