Какая группа соединения обмоток у трансформатора регламентирована за рубежом?
|
|
|
![]() |
29.5.2008, 20:38
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Какая группа соединения обмоток у трансформатора регламентирована за рубежом? Попробуем еще раз. Коллеги, работающие "за бугром" сильно озадачились этим вопросом, и вот что получается: вся Европа работает с трансформаторами "звезда-треугольник"-1 и "звезда-треугольник"-11 группы. Причем 1-я группа применяется на повышающих трансформаторах (на электростанциях), а 11-я на понижающих (на сетевых подстанциях.) Во как! А почему так (у нас-то только 11-я группа), пока никто не говорит. Версия: "Так исторически сложилось". 5-ю (и 7-ю) группы выпускают только в Германии. Что касается 5 (7)группы, то она получается из 11(1) (и наоборот 11-я из 5-й) изменением чередования фаз на стороне ВН и НН прямо при монтаже трансформатора на подстанции (если возникает необходимость включать в паралелль такие трансы). Такое же безобразие (при необходимости) делают и с 1-й и 11-й группами. Группы 11 и 5 "параллельно" используют в мощных выпямительных установках, ну, это уже обсуждалось. Вобщем, пока не все ясно, но информация продолжает поступать (коллеги - большое спасибо!) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
zorg группа соединения обмоток за рубежом 19.5.2008, 11:39
zorg мож по другому вопрос задать-один завод за рубежом... 22.5.2008, 9:47
mic61 Цитата(zorg @ 22.5.2008, 9:47) мож по дру... 22.5.2008, 23:27
zorg Цитата(mic61 @ 22.5.2008, 23:27) Ну а в ч... 23.5.2008, 9:05
mic61 Цитата(zorg @ 23.5.2008, 8:05) ...
просто... 23.5.2008, 14:44
zorg Цитата(mic61 @ 23.5.2008, 14:44) Ну, вооб... 23.5.2008, 16:28
mic61 Цитата(zorg @ 23.5.2008, 15:28) так а раз... 23.5.2008, 21:35
ВладимирР Группа соединения 12 и группа соединения 0 практич... 24.5.2008, 22:48
mic61 Цитата(ВладимирР @ 24.5.2008, 21:48) Груп... 25.5.2008, 0:43
gomed12 У 12 и 0 групп одноименные вектора напряжений перв... 25.5.2008, 12:11
zorg Цитата(mic61 @ 23.5.2008, 22:35) Не совсе... 26.5.2008, 9:25
mic61 Цитата(zorg @ 26.5.2008, 9:25) можно схем... 26.5.2008, 21:30
zorg да...принцип я конечно не очень хорошо, но вроде п... 27.5.2008, 10:32
mic61 Цитата(mic61 @ 29.5.2008, 20:38) ...
5-ю ... 30.5.2008, 15:03
Uran Добавлю немного от себя- мне проще отсканить,чем с... 29.5.2008, 23:22
zorg да намудрили блин.европейцы.нет чтоб как у нас 11-... 30.5.2008, 15:41
mic61 Цитата(zorg @ 30.5.2008, 15:41) да намудр... 30.5.2008, 21:46
VladM Цитата(zorg @ 30.5.2008, 15:41) да намудр... 6.6.2008, 18:22![]() ![]() ![]() |
|