Подключение через ТТ счетчика и винты в ИКК |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение через ТТ счетчика и винты в ИКК |
1.4.2021, 20:51
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 675 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Добрый вечер! Имеется фото двух ИКК счетчиков ТТ включения. По 10-прововодной и 8-ой схемам. Как влияет наличие шунтирующих винтов на корректность учета.
Мое мнение: там где 10-проводная, зависит от того, где на ТТ заземление. Если на 2,4,6 то учет считает верно. Если заземление на 1,3, 5 то это чистое шунтирование. Там где 8-ая чистого шунтирования нет, т.к. четвертый винт не вкручен, и что тут происходит, чего-то не пойму. P.S. Советовать выкрутить не надо, я в курсе. |
|
|
![]() |
2.4.2021, 13:48
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Дык, все три обмотки в кучу соединили с помощью этих винтов. На самих ТТ, предположим, И2 заземлили. И1 на колодку и так все три токовых цепи.
Винтами собрали "звезду" из выводов И1 и входов счётчика.. Получился один большой ТТ... Что считает? Погоду предсказывает |
|
|
Ant29 Подключение через ТТ счетчика и винты в ИКК 1.4.2021, 20:51
Ant29 Цитата(ЛЕША @ 2.4.2021, 13:48) Дык, все т... 2.4.2021, 16:29
Roman D Да никакие это не "шунтирующие" винты.
О... 2.4.2021, 15:06
ЛЕША У нас инспектор Энергосбыта так не примет. А если ... 2.4.2021, 16:18
Roman D Цитата(ЛЕША @ 2.4.2021, 16:18) У нас инсп... 2.4.2021, 16:53
yuoras Цитата(Roman D @ 2.4.2021, 15:53) Так пус... 3.4.2021, 21:45
ЛЕША Цитата(yuoras @ 4.4.2021, 1:45) Звучит ст... 5.4.2021, 10:39
Ant29 А мне все равно. Но в СПб исторически схемы 8-пров... 5.4.2021, 13:22![]() ![]() ![]() |
|