![]() Частотное Дельта VED-M , Помогите настроит электронную тепловую защиту |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Частотное Дельта VED-M , Помогите настроит электронную тепловую защиту |
Гость_Гость_Виктор_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
День добрый коллеги купил это частотный преобразователь подключил к нему двигатель мощностью 1,1квт. Настроил в принципе все в том числе и векторный режим. И все как бы работает. Но есть там такой параметр называется электронной тепловая защита, по умолчанию он выключен. Так вот если эту защиту включит частотни на герцах менее чем 10 герц отключает двигатель. Как бы защита эта отрабатывает. Хотя ток двигателя меньше забитого в настройках тока. Писал человеку у которого брал данный частотный преобразователь , он просто посоветовал эту защиту отключить и все. Но мне бы хотелось чтобы она работала. Может кто то что то подскажет?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23102 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вопрос из чего возник? в мануале вроде расписано что к чему
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость Витя_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
вопрос из чего возник? в мануале вроде расписано что к чему Так защита отрабатывает ток двигателя допустим я указал 5,2 А защита так и отрабатывает пока не включить электронную тепловую защиту. Как только включил так она и начинает отрабатывать уже при токе 4 А .хотя в настройках так и стоит ток двигателя именно 5.2 А а на малой частоте 5 Герц. при нарезании резьбы именно такой ток и получается на двигателе. И получается эта электронная тепловая защита просто не даёт работать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Так защита отрабатывает ток двигателя допустим я указал 5,2 А защита так и отрабатывает пока не включить электронную тепловую защиту. Как только включил так она и начинает отрабатывать уже при токе 4 А .хотя в настройках так и стоит ток двигателя именно 5.2 А а на малой частоте 5 Герц. при нарезании резьбы именно такой ток и получается на двигателе. И получается эта электронная тепловая защита просто не даёт работать. Виктор вам выше Костя все в принципе написал. Я тоже не знаю точно как оно там реализовано в мануале это не написано. Но чисто из личной практики, если вы в этом 58 параметре забили эту электронную защиту именно для стандартного двигателя с естественны обдувом, эта защита и будет отрабатывать при меньшем токе. Просто в этом же параметре укажите что эта электронная защита работает с двигателем который с принудительным обдувом. И ничего у вас выбивать не будет при меньшем токе, у меня именно так и стоит в этом параметре. Двигатель понятно стоит простой, но он не греется . Дома на малой частоте я долго не работаю, это не производство. Азиаты просто перестраховались наверно. Рукой периодически двигатель щупаю конечно, все нормально холодный двигатель. У меня это сверлильный, удачи Витя. Сообщение отредактировал шахтер - 28.3.2021, 15:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23102 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость Виктор_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
+ время, если режим кратковременный Не совсем понял про что речь. Если про то чтобы увеличить время на срабатывание защиты то понятно это я пробовал только увеличить время срабатывания просто защиты это можно . Но увеличение этого времени не влияет на электронную тепловую защиту . Почему оно так не знаю .короче господа я с этой проблемой бился почти год. Мне даже не смг помочь наш штатный довольно грамотный электронщик. Тут смотрю два человека это знают, причем совсем не электронщики я так понял обычные электрики . Спасибо господа дай вам бог здоровья , и всего чего хочется. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2025, 12:16 |
|
![]() |