Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Частотное Дельта VED-M , Помогите настроит электронную тепловую защиту

Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 28.3.2021, 12:02
Сообщение #1





Гости






День добрый коллеги купил это частотный преобразователь подключил к нему двигатель мощностью 1,1квт. Настроил в принципе все в том числе и векторный режим. И все как бы работает. Но есть там такой параметр называется электронной тепловая защита, по умолчанию он выключен. Так вот если эту защиту включит частотни на герцах менее чем 10 герц отключает двигатель. Как бы защита эта отрабатывает. Хотя ток двигателя меньше забитого в настройках тока. Писал человеку у которого брал данный частотный преобразователь , он просто посоветовал эту защиту отключить и все. Но мне бы хотелось чтобы она работала. Может кто то что то подскажет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 28.3.2021, 13:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23102
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вопрос из чего возник? в мануале вроде расписано что к чему


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Витя_*
сообщение 28.3.2021, 14:49
Сообщение #3





Гости






Цитата(с2н5он @ 28.3.2021, 13:03) *
вопрос из чего возник? в мануале вроде расписано что к чему

Так защита отрабатывает ток двигателя допустим я указал 5,2 А защита так и отрабатывает пока не включить электронную тепловую защиту. Как только включил так она и начинает отрабатывать уже при токе 4 А .хотя в настройках так и стоит ток двигателя именно 5.2 А а на малой частоте 5 Герц. при нарезании резьбы именно такой ток и получается на двигателе. И получается эта электронная тепловая защита просто не даёт работать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 28.3.2021, 15:18
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость Витя @ 28.3.2021, 14:49) *
Так защита отрабатывает ток двигателя допустим я указал 5,2 А защита так и отрабатывает пока не включить электронную тепловую защиту. Как только включил так она и начинает отрабатывать уже при токе 4 А .хотя в настройках так и стоит ток двигателя именно 5.2 А а на малой частоте 5 Герц. при нарезании резьбы именно такой ток и получается на двигателе. И получается эта электронная тепловая защита просто не даёт работать.

Виктор вам выше Костя все в принципе написал. Я тоже не знаю точно как оно там реализовано в мануале это не написано. Но чисто из личной практики, если вы в этом 58 параметре забили эту электронную защиту именно для стандартного двигателя с естественны обдувом, эта защита и будет отрабатывать при меньшем токе. Просто в этом же параметре укажите что эта электронная защита работает с двигателем который с принудительным обдувом. И ничего у вас выбивать не будет при меньшем токе, у меня именно так и стоит в этом параметре. Двигатель понятно стоит простой, но он не греется . Дома на малой частоте я долго не работаю, это не производство. Азиаты просто перестраховались наверно. Рукой периодически двигатель щупаю конечно, все нормально холодный двигатель. У меня это сверлильный, удачи Витя.

Сообщение отредактировал шахтер - 28.3.2021, 15:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.3.2021, 15:37
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23102
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(шахтер @ 28.3.2021, 15:18) *
Виктор вам
+ время, если режим кратковременный


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Виктор_*
сообщение 28.3.2021, 18:22
Сообщение #6





Гости






Цитата(с2н5он @ 28.3.2021, 15:37) *
+ время, если режим кратковременный

Не совсем понял про что речь. Если про то чтобы увеличить время на срабатывание защиты то понятно это я пробовал только увеличить время срабатывания просто защиты это можно . Но увеличение этого времени не влияет на электронную тепловую защиту . Почему оно так не знаю .короче господа я с этой проблемой бился почти год. Мне даже не смг помочь наш штатный довольно грамотный электронщик. Тут смотрю два человека это знают, причем совсем не электронщики я так понял обычные электрики . Спасибо господа дай вам бог здоровья , и всего чего хочется.




Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Виктор_*   Частотное Дельта VED-M   28.3.2021, 12:02
- - шахтер   Витя а почему частотное, почему просто не написать...   28.3.2021, 12:28
|- - Гость Витя   Цитата(шахтер @ 28.3.2021, 12:28) Витя а ...   28.3.2021, 14:40
- - Костян челябинский   В дельтах не силён. Выскажу предположение, почти н...   28.3.2021, 12:41
|- - шахтер   Цитата(Костян челябинский @ 28.3.2021, 12...   28.3.2021, 14:21
|- - Костян челябинский   Цитата(шахтер @ 28.3.2021, 16:21) Да белк...   28.3.2021, 15:32
|- - шахтер   Цитата(Костян челябинский @ 28.3.2021, 15...   28.3.2021, 15:57
- - с2н5он   вопрос из чего возник? в мануале вроде расписано ч...   28.3.2021, 13:03
|- - Гость Витя   Цитата(с2н5он @ 28.3.2021, 13:03) вопрос ...   28.3.2021, 14:49
|- - шахтер   Цитата(Гость Витя @ 28.3.2021, 14:49) Так...   28.3.2021, 15:18
|- - с2н5он   Цитата(шахтер @ 28.3.2021, 15:18) Виктор ...   28.3.2021, 15:37
|- - Гость Виктор   Цитата(с2н5он @ 28.3.2021, 15:37) + время...   28.3.2021, 18:22
|- - Гость Виктор   Цитата(с2н5он @ 28.3.2021, 15:37) + время...   28.3.2021, 18:32
|- - шахтер   Цитата(Гость Виктор @ 28.3.2021, 18:32) Н...   28.3.2021, 18:45
- - Костян челябинский   Услуги предлагать думал да спрос по некоторым запч...   28.3.2021, 16:06