Какой кабель выбрать для пекарни , Сечение кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какой кабель выбрать для пекарни , Сечение кабеля |
| Гость_Аида Я_* |
27.3.2021, 8:01
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Всем здравствуйте! Собираюсь открыть пекарню, получено разрешение на 85 квт для использования, трехфазное. Теперь необходимо провести кабель от ВРУ к себе в помещение и тут мнения нескольких электриков разделились . Кто-то советует медный кабель, кто-то алюминий, но разница в цене у них ого-го. Необходимо немало, 130 метров. Посоветуйте пожалуйста кто сталкивался. В пекарне из мощного будет печь-16 квт, плита-15 квт, пицца-печь-12 квт, вентиляция-10 квт, плюс холодильники , витрины, освещение. Можно ли алюминий все-таки, АВВГ НГ 4/120 если например.
|
|
|
![]() |
27.3.2021, 12:12
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18521 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Не надо 95.
Iр.=85/0,66/0,9=143А, автомат Iн=150А. Имеет право не отключаться до 1,45Iн=217А У производителей кабеля Iд.д. в земле 197А, воздух 190А. И кто знает, какие условия прокладки (солнышко, теплотрасса, соседние кабели..) |
|
|
27.3.2021, 12:42
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23300 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
0,9 это откуда?Имеет право не отключаться до 1,45Iн=217А допустимый ток для 120 - 229, а с учётом К на температуру воздуха 215,26 А, значит и 120 нельзя
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
27.3.2021, 14:50
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18521 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
это откуда? Небольшой косинус (навскидку), ибо и в пекарнях нужны двигатели (тестомесы, вентиляторы, холодильники..). Точнее только расчетом.почему именно стока? По ВТХ АВ. До этого значения может законно не срабатывать час (или 2)допустимый ток для 120 - 229, а с учётом К на температуру воздуха 215,26 А, значит и 120 нельзя По данным из каталогов кольчугинского и питерского заводов - 219 АСпорить за 120 не буду, может оказаться все что угодно с условиями прокладки (может там и теплоцентр в подвале). АВ с регулируемым ТР в помощь, хоть с электронным расцеплением.. Но в любом случае нужен ток не менее 150А. Условия прокладки в подвале, подвал сухой, соседние кабели присутствуют. Учет всех условий прокладки стены-потолок, без оболочки-трубы-лоток, кол-во соседних кабелей, расстояния, нагрузки.. всё это производит проектировщик (не электрик-монтажник).
Сообщение отредактировал Олега - 27.3.2021, 14:59 |
|
|
Аида Я Какой кабель выбрать для пекарни 27.3.2021, 8:01
Dimka1 Цитата(Аида Я @ 27.3.2021, 8:01) Можно ли... 27.3.2021, 8:17
с2н5он можно и 95 27.3.2021, 11:40

с2н5он Цитата(Олега @ 27.3.2021, 14:50) По ВТХ А... 27.3.2021, 16:07

Олега Цитата(с2н5он @ 27.3.2021, 16:07) ТС озву... 27.3.2021, 21:25
Аида Я Цитата(Олега @ 27.3.2021, 12:12) Не надо ... 27.3.2021, 12:50
с2н5он Цитата(Олега @ 27.3.2021, 12:12) 1,45Iн п... 27.3.2021, 13:00
Ixtim Цитата(с2н5он @ 27.3.2021, 13:00) у Вас п... 27.3.2021, 16:21
Rezo Цитата(Олега)Не надо 95.Опередил....... И я такого... 27.3.2021, 12:25
Олега кто первый - того и тапки.. )) 27.3.2021, 12:30
с2н5он кстати неплохо бы озвучивать что не в РФ 27.3.2021, 17:34
Rezo Цитатау Вас проект хотя бы на электрику есть?Был б... 27.3.2021, 18:23
с2н5он Цитата(Rezo @ 27.3.2021, 18:23) Вопрос вы... 27.3.2021, 19:13
Roman D Берите толще. Мало вторую печку возьмёте.
Главное,... 27.3.2021, 20:01
Rezo Цитата(с2н5он)Цитата(Rezo @ 27.3.2021, 18:23) *
Во... 27.3.2021, 20:22
Rezo Цитата(Олега)Впритык кабель не проектируется.Точно... 27.3.2021, 21:41
Dimka1 Выделенная мощност 85кВт
Мощность на фазу 85/3=28,... 27.3.2021, 23:41
Rezo Цитата(Dimka1)Выделенная мощност 85кВт
Мощность на... 28.3.2021, 0:11
Dimka1 Цитата(Rezo @ 28.3.2021, 0:11) Всё идеаль... 28.3.2021, 7:01
Олега Цитата(Dimka1 @ 28.3.2021, 7:01) Да.Уже п... 28.3.2021, 23:08
Dimka1 Цитата(Олега @ 28.3.2021, 23:08) Уже прох... 29.3.2021, 6:46
Олега Цитата(Dimka1 @ 29.3.2021, 6:46) реактив ... 29.3.2021, 12:04
Олега Цитата(Dimka1 @ 29.3.2021, 6:46) .. пусть... 29.3.2021, 13:05
Rezo Ну да - так проще!
Однако реальность несколько... 28.3.2021, 13:04
Rezo Цитата(Dimka1)Не понимаю зачем в пекарне вентиляци... 29.3.2021, 13:31
Олега Цитата(Rezo @ 29.3.2021, 13:31) выбросить... 29.3.2021, 14:17![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 2:12 |
|
|
|
|