Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Какой кабель выбрать для пекарни , Сечение кабеля

Гость_Аида Я_*
сообщение 27.3.2021, 8:01
Сообщение #1





Гости






Всем здравствуйте! Собираюсь открыть пекарню, получено разрешение на 85 квт для использования, трехфазное. Теперь необходимо провести кабель от ВРУ к себе в помещение и тут мнения нескольких электриков разделились . Кто-то советует медный кабель, кто-то алюминий, но разница в цене у них ого-го. Необходимо немало, 130 метров. Посоветуйте пожалуйста кто сталкивался. В пекарне из мощного будет печь-16 квт, плита-15 квт, пицца-печь-12 квт, вентиляция-10 квт, плюс холодильники , витрины, освещение. Можно ли алюминий все-таки, АВВГ НГ 4/120 если например.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 27.3.2021, 12:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18521
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Не надо 95.
Iр.=85/0,66/0,9=143А, автомат Iн=150А. Имеет право не отключаться до 1,45Iн=217А
У производителей кабеля Iд.д. в земле 197А, воздух 190А. И кто знает, какие условия прокладки (солнышко, теплотрасса, соседние кабели..)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.3.2021, 12:42
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23300
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 27.3.2021, 12:12) *
0,9
это откуда?

Цитата(Олега @ 27.3.2021, 12:12) *
Имеет право не отключаться до 1,45Iн=217А
допустимый ток для 120 - 229, а с учётом К на температуру воздуха 215,26 А, значит и 120 нельзя


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.3.2021, 14:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18521
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 27.3.2021, 12:42) *
это откуда?
Небольшой косинус (навскидку), ибо и в пекарнях нужны двигатели (тестомесы, вентиляторы, холодильники..). Точнее только расчетом.


Цитата(с2н5он @ 27.3.2021, 13:00) *
почему именно стока?
По ВТХ АВ. До этого значения может законно не срабатывать час (или 2)


Цитата(с2н5он @ 27.3.2021, 12:42) *
допустимый ток для 120 - 229, а с учётом К на температуру воздуха 215,26 А, значит и 120 нельзя
По данным из каталогов кольчугинского и питерского заводов - 219 А
Спорить за 120 не буду, может оказаться все что угодно с условиями прокладки (может там и теплоцентр в подвале). АВ с регулируемым ТР в помощь, хоть с электронным расцеплением.. Но в любом случае нужен ток не менее 150А.

Цитата(Аида Я @ 27.3.2021, 12:50) *
Условия прокладки в подвале, подвал сухой, соседние кабели присутствуют.
Учет всех условий прокладки стены-потолок, без оболочки-трубы-лоток, кол-во соседних кабелей, расстояния, нагрузки.. всё это производит проектировщик (не электрик-монтажник).

Сообщение отредактировал Олега - 27.3.2021, 14:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Аида Я   Какой кабель выбрать для пекарни   27.3.2021, 8:01
- - Dimka1   Цитата(Аида Я @ 27.3.2021, 8:01) Можно ли...   27.3.2021, 8:17
- - с2н5он   можно и 95   27.3.2021, 11:40
- - Олега   Не надо 95. Iр.=85/0,66/0,9=143А, автомат Iн=150А....   27.3.2021, 12:12
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 27.3.2021, 12:12) 0,9 это ...   27.3.2021, 12:42
||- - Олега   Цитата(с2н5он @ 27.3.2021, 12:42) это отк...   27.3.2021, 14:50
||- - с2н5он   Цитата(Олега @ 27.3.2021, 14:50) По ВТХ А...   27.3.2021, 16:07
||- - Олега   Цитата(с2н5он @ 27.3.2021, 16:07) ТС озву...   27.3.2021, 21:25
|- - Аида Я   Цитата(Олега @ 27.3.2021, 12:12) Не надо ...   27.3.2021, 12:50
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 27.3.2021, 12:12) 1,45Iн п...   27.3.2021, 13:00
|- - Ixtim   Цитата(с2н5он @ 27.3.2021, 13:00) у Вас п...   27.3.2021, 16:21
- - Rezo   Цитата(Олега)Не надо 95.Опередил....... И я такого...   27.3.2021, 12:25
- - Олега   кто первый - того и тапки.. ))   27.3.2021, 12:30
- - с2н5он   кстати неплохо бы озвучивать что не в РФ   27.3.2021, 17:34
- - Rezo   Цитатау Вас проект хотя бы на электрику есть?Был б...   27.3.2021, 18:23
|- - с2н5он   Цитата(Rezo @ 27.3.2021, 18:23) Вопрос вы...   27.3.2021, 19:13
- - Roman D   Берите толще. Мало вторую печку возьмёте. Главное,...   27.3.2021, 20:01
- - Rezo   Цитата(с2н5он)Цитата(Rezo @ 27.3.2021, 18:23) * Во...   27.3.2021, 20:22
- - Rezo   Цитата(Олега)Впритык кабель не проектируется.Точно...   27.3.2021, 21:41
|- - Dimka1   Выделенная мощност 85кВт Мощность на фазу 85/3=28,...   27.3.2021, 23:41
- - Rezo   Цитата(Dimka1)Выделенная мощност 85кВт Мощность на...   28.3.2021, 0:11
|- - Dimka1   Цитата(Rezo @ 28.3.2021, 0:11) Всё идеаль...   28.3.2021, 7:01
|- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 28.3.2021, 7:01) Да.Уже п...   28.3.2021, 23:08
|- - Dimka1   Цитата(Олега @ 28.3.2021, 23:08) Уже прох...   29.3.2021, 6:46
|- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 29.3.2021, 6:46) реактив ...   29.3.2021, 12:04
|- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 29.3.2021, 6:46) .. пусть...   29.3.2021, 13:05
- - Rezo   Ну да - так проще! Однако реальность несколько...   28.3.2021, 13:04
- - Rezo   Цитата(Dimka1)Не понимаю зачем в пекарне вентиляци...   29.3.2021, 13:31
- - Олега   Цитата(Rezo @ 29.3.2021, 13:31) выбросить...   29.3.2021, 14:17


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 2:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены