![]() Из-за кабеля топит цоколь , Помогите разобраться как изолировать силовой кабель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Из-за кабеля топит цоколь , Помогите разобраться как изолировать силовой кабель |
Гость_Девочка Завхоз_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день, мальчики! Помогите пожалуйста! Я завхоз в детском интернате. У нас новое здание , только переехали. Много недочетов от строителей, но уже выхода нет, живем. В цокольном этаже расположено помещение щитовой, в него под землей проложен силовой кабель. Вот прошел дождь и в щитовой по щиколотку воды, течет по стене в месте, где заходит кабель. Он проложен под землей, видимо что то не так с его изоляцией. Решать придется только своими силами. Раскопать то в принципе можем, но как его правильно изолировать от воды? Бетон? Дренаж? Чем то другим залить?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Добрый день, мальчики! Помогите пожалуйста! Я завхоз в детском интернате. У нас новое здание , только переехали. Много недочетов от строителей, но уже выхода нет, живем. В цокольном этаже расположено помещение щитовой, в него под землей проложен силовой кабель. Вот прошел дождь и в щитовой по щиколотку воды, течет по стене в месте, где заходит кабель. Он проложен под землей, видимо что то не так с его изоляцией. Решать придется только своими силами. Раскопать то в принципе можем, но как его правильно изолировать от воды? Бетон? Дренаж? Чем то другим залить? Теперь, чтобы сделать всё правильно, своими силами может ничего не получиться (если делать полностью как надо, то кабель даст просадку, и может лечь внатяг (на госпрактике накопались мы, помню, капец) )))))) . Но с другой стороны - Вам ждать ещё опаснее, если по щиколотку воды, а организациям наплевать. ... Я Вам напишу как надо было сделать, а потом что Вы можете сделать сейчас. Надо было: (полагаем, что у Вас цокольное помещение построено с гидроизоляцией - плёнка фундаментная напоминает рубероид или специальные сейчас краски есть, может ещё что - сейчас много всего). 1) Выкопать траншею на глубину около 90 см (можно и 70, но не менее) от цоколя до места ввода под землю (столба) или хотя бы до забора, если есть (в общем, нужно было на всём пути прокладки). 2) На грунт в траншее насыпать подушку из песка около 15-20см (лучше 20см) - вот это и есть основной дренаж для отвода воды. 3) Кабель нужно вводить (если уже в стену цоколя) через трубу. После ввода концы трубы с двух сторон нужно замуровать. 4) Кабель нужно прокладывать чтобы он чуть извивался (влево вправо), т.к. через неделю другую грунт даст просадку. 5) Засыпать землёй так, чтобы был бугорок около 20-30 см (когда просядет, то выровняется). Что сделать теперь: 1) Выкопать траншею шириной около метра (чтобы было безопасно работать в траншее) и длиной метров пять хотя бы. 2) Аккуратно подкопать под кабель на глубину 30 см (хотя бы), подкладывая под кабель (где уже подкопали) камень или кирпич чуть выше (на спичечный коробок хотя бы) старой высоты (от той что он сейчас лежит). С интервалом пол метра. Отступив 1 метр от ввода в дом выкопать под кабелем около пол метра глубины на длину 1 метр. (отступить нужно для того, чтобы вода не собиралась прямо под цоколем - кстати, под цоколем - ей утрамбовывают обычно гидроизоляцию - должна быть глина). Т.е. под сам цоколь Вам понадобится ещё глина (пару мешков). 3) засыпать всё песком (если метр ширины, 30 см глубины под кабелем и 5 метров общая длина, а один метр глубиной 50 см, то нужно 1*0,3*4 = 1,2 м.куб плюс 1*0,5*1 = 0,5 м.куб песка - т.е. всего нужно 1,7 м.куб песка ). 4) Утрамбовать песок (можно сделать такие поленца, сверху прибить рейки как ручки). 5) Вытащить все подложенные камни, и засыпать утрамбовать туда песок. 6) Сам ввод кабеля в стену тщательно замуровать ещё раз хорошим раствором. И если нет гидроизоляции, то хотя бы эту площадь всю вскрыть каким-либо гидрофобизатором - можно просто кисточкой наносить - он воду напоминает, в общем. (вообще гидрофобизатор лучше всего добавлять в любой раствор - бетон и т.п. - тогда сам фундамент никогда не протечёт, хотя гидроизоляцию никто не отменял). Можно этот кусок откопанного цоколя покрыть гидроизоляцией, но это так... ) 7) Закопать траншею с бугорком 20-30 см. ps: также очень важен угол наклона кабеля по всей длине, если уклон к дому, то вся вода будет скапливаться капиллярно по оболочке прямо под фундамент, и без очень хорошего дренажа (песка) будет полный kaput. Кабель должен быть или горизонтально (уровнем можно измерить), или иметь чуть уклон от дома - т.е. хотя бы несколько метров уклон от дома - достаточно 2-3 градусов. Изначально нужно было делать по возможности строго горизонтально (например, от столба до дома). Если к Вам придут что делать, то должны будут делать именно так - теперь Вы их сможете проверить. Самое главное по ТБ - люди должны работать в специальной электротехнической обуви в траншее (или в специальных сапогах). Работать аккуратно, чтобы не повредить оболочку кабеля лопатой. Навряд ли Вы всё это сможете провернуть, конечно.... Сообщение отредактировал Sky_net - 25.3.2021, 12:22 |
![]() |
|
Гость_Девочка Завхоз_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Теперь, чтобы сделать всё правильно, своими силами может ничего не получиться (если делать полностью как надо, то кабель даст просадку, и может лечь внатяг (на госпрактике накопались мы, помню, капец) )))))) . Но с другой стороны - Вам ждать ещё опаснее, если по щиколотку воды, а организациям наплевать. ... Я Вам напишу как надо было сделать, а потом что Вы можете сделать сейчас. Я могу все провернуть, не переживайте ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Я могу все провернуть, не переживайте Если провернёте - переживать нужно будет Вам, ибо после сделанного Вами (не имеете права делать) чуть что - всех собак повесят на Вас, даже,если Вы чего не делали, строители тоже с радостью присоединятся. Грубо будет сказано, но последний - папа. Выбирать конечно Вам: добиваться гарантийного устранения (так и не сказали об этом) или делать самой![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Если провернёте - переживать нужно будет Вам, ибо после сделанного Вами (не имеете права делать) чуть что - всех собак повесят на Вас, даже,если Вы чего не делали, строители тоже с радостью присоединятся. Грубо будет сказано, но последний - папа. Выбирать конечно Вам: добиваться гарантийного устранения (так и не сказали об этом) или делать самой Естественно девушке ничего делать нельзя, это она по молодости просто не понимает. Ей надо просто грамотно написать бумагу и сидеть на попе ровно. Длинные советы что ей надо делать, пишут идиоты, или провокаторы. Какого ей там копать что за бред сивой кобылы. Да какое она право имеет копать тот кабель. Ведь не дай бог при копании ее помощник копнет не так кто сидеть то будет, что этот придурок с форума который ей советовал как копать. Что то я сомневаюсь. Капатели вы кроме практики ешё когда и где копали? Какие нафик сейчас раскопки почва ещё проморожена. А если что сегодня и выкопают то завтра же всё будет залито ещё хуже. не вводите девчёнок в заблуждение. Ей уже написали что летом этим надо заниматься. Сейчас её задача только доложить куда следует. И не более. Все эти подвиги они чреваты. Тем более это не ее проблемы, она что энергетик в этой конторе чтобы этой хренью заниматься. Доложила грамотно и все, каким боком эта проблема завхоза? Что за бред? Всегда надо на работе заниматься только своими задачами и не хвататься за чужие. дольше будешь жить на свободе. Проверено на личном опыте. Пусть вообще директор бумаги пишет и докладывает куда надо, завхозу достаточно просто информировать своего директора. И ждать пока в щитовой все не полыхнет. Это же не ее личная щитовая. Так что чего волноваться то. и ведь наверняка есть в этой конторе люди отвечающие за электрохозяйство вот пусть у них голова и болит. Каким боком тут вообще то завхоз прибился ? А если у них там печка в столовой откажет или насос в котельной зимой сгорит, что тоже завхоз это ремонтировать будет? Сообщение отредактировал шахтер - 26.3.2021, 5:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
завхозу достаточно просто информировать своего директора. И ждать пока в щитовой все не полыхнет. Да в том то и дело, что не достаточно. Вот похоже стандартная "ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТЬЮ". Можете посмотреть их права, обязанности и что если что... .... советы что ей надо делать, пишут идиоты, или провокаторы. ДАЮ СОВЕТ: Пусть вообще директор бумаги пишет и докладывает куда надо, завхозу достаточно просто информировать своего директора. И ждать пока в щитовой все не полыхнет. Какая у Вас поразительная самокритика!!!
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
их права, обязанности об этом и говорим - не копать, а писать ей надо, про итог раскопок уже говорил что может быть-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
об этом и говорим - не копать, а писать ей надо, про итог раскопок уже говорил что может быть Ага, но там другими пунктами дальше всегда можно сказать, что она ничего не делала, если что случится. (обвинить, во всяком случае точно, и уволить, как было с завхозом до неё - "писал только бумаги", как она здесь говорила. ps: не появятся там деньги ни к лету, ни к осени. Т.к. всё это оседает в карманах начиная от губернаторов (по телеку пару дней показали, 30 лимов взяли с поличным, 400 лимонов дома, наборы золотых часов от картье, кардена и кардана ))) - ну и дальше по цепочке вниз, только пропорционально занимаемой должности. Откуда же деньги возьмутся, телек же все смотрят.... pps: у нас вон когда Ющ пришёл в 4м году (или пятом? ) так нач автодора застрелился (магистраль Киев-Одесса - 4 обещанных полосы в обе стороны только в некоторых местах), генерал в бане - два выстрела в голову (квалифицировали как самоубийство, ну может, им виднее), и ещё парочка человек... Вот завхозы сами и копают.... Что же тут удивительного то? Эта просто написала сюда, а сколько таких работ вообще делается..... Если она решила уже делать, то значит взвесила все за и против. Сообщение отредактировал Sky_net - 26.3.2021, 7:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ага, но там другими пунктами дальше всегда можно сказать, что она ничего не делала, если что случится. (обвинить, во всяком случае точно, и уволить, как было с завхозом до неё - "писал только бумаги", как она здесь говорила. Ну она-то - "обычное лицо", обыватель, причем покуда |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Ну она-то - "обычное лицо", обыватель, причем покуда Это правда. Но думаю, что она лично и не будет в траншее. У неё есть для этого два человека, со строительными специальностями, и её работа их организовать, что она и собралась делать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1.Это правда. 1. Спасибо.2. Но думаю, что она лично и не будет в траншее. 3. У неё есть для этого два человека, со строительными специальностями, 4. и её работа их организовать, 5. что она и собралась делать. 2. Вы ей посоветовали не спускаться ? 3. Строительные специальности электротехнического уклона ? Если нет, то они (штукатур и "бывший военный") такие же обыватели, как и завхоз. Наличие даже эл.техн. специальности - это не наличие допуска к работам. 4. У завхоза в кармане корочки административно технического персонала ? Её работа - в инструкции завхоза. Там нет организации рабочего места эл.техн. персонала. 5. Да собиралась, по глупости. Вы своими советами подталкиваете группу обычных лиц к краю траншеи. Сообщение отредактировал Олега - 26.3.2021, 8:46 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 12:56 |
|
![]() |