Добрый день, помогите пожалуйста собрать щит и определиться с автоматами и УЗО.
В подъезде ввод на счетчике 63А, Узо 25А 100mA Второй щит будет в квартире, из потребителей: Кабель сечением 1.5 мм2 - 9 шт. (Освещение) Кабель сечением 2.5 мм2 - 15шт. (Розетки) Кабель сечением 4мм2 - 1шт (Духовка и плита) Хочу сделать по такой схеме, но не знаю как оптимально подобрать автоматы и УЗО Ввод, реле контроля фаз, далее пофазно на 3 узо и на автоматы потребителей Не получается загрузить схему( Подскажите пожалуйста как лучше сделать и расположить автоматы в щите и если не сложно укажите какие лучше всего поставить Сообщение отредактировал Djavani - 24.3.2021, 16:40 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Кабель сечением 4мм2 - 1шт (Духовка и плита) Не правильно. Изучайте СП-31-110-2006 и его последователя (никак не могу запомнить номер) Совершенно верно, извиняюсь, не так назвал. Если ввод 63А а УЗО после него 25А, я ограничен этими 25А? Нужно селективность соблюдать или можно вводной в квартире на 63А поставить? Вообще полное отсутствие понимания принципа выбора тока УЗО. Изучайте нормативные документы СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3) В соседней теме как раз напомнили номер СП -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 17:41 |
|
![]() |