Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помогите ответить на вопрос

Гость_Гость_amaranthine_*_*
сообщение 24.3.2021, 11:50
Сообщение #1





Гости






Доброго всем дня!
Задали такую задачу:
При перегрузке по току на 25(50)% срок эксплуатации проводов уменьшится с 20 лет до...?
Подскажите, пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sky_net
сообщение 24.3.2021, 16:08
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Гость_amaranthine_* @ 24.3.2021, 12:50) *
Доброго всем дня!
Задали такую задачу:
При перегрузке по току на 25(50)% срок эксплуатации проводов уменьшится с 20 лет до...?
Подскажите, пожалуйста!

Цитата(Инк)
А я нарыл в ПУЕ п.1.3.13 icon_smile.gif
Для ПВХ допустимо перегружать лишь на 15% 6 ч в сутки не более 5 суток.


Для износа изоляции - пользуются законом относительного износа изоляции. Он основан на общем физико-химическом законе, согласно которому каждые дополнительные 8° нагрева ускоряют физические и химические процессы в 2 раза. Применительно к закону относительного износа изоляции это значит, что каждые дополнительные 8° нагрева ускоряют старение (сокращают сроки жизни) изоляции в 2 раза.

Похоже, что Инк прав, и это правило выведено на основании эмпирического правила Вант-Гоффа .

Закон для старения изоляции.
myslide.ru/presentation/skachat-elektricheskie-nagruzki-lekciya-6
electrichelp.ru/starenie-izolyacii-pri-kratkovremennyx-znachitelnyx-peregrevax/

И = 2^(Θж — Θж.н)/8 = 2^(τ — τн)/8 ,

где И — относительный износ т. е. величина, показывающая, во сколько раз износится изоляция при Θж быстрее, чем при длительно допустимой температуре по нормам Θж.н

(Спасибо Инк, что вовремя указал на "неточность". Я посмотрел свои старые заметки, по тепловидению там и т.п., и нашёл, что при большинстве расчётов всё же приходят к допустимости длительного перегрева всего лишь на 8-14 градусов. )

Например, (практически), провода с резиновой изоляцией если принять длительный перегрев 10* над температурой среды 25°. Если скорость старения (износ) изоляции при таком перегреве принять за единицу, то
при перегреве 20* скорость старения будет равна 2^(20 — 10)/8 = 2,38 ~ 2; (при 65+20*С)
при перегреве 25* скорость старения равна 2^(25 - 10)/8 = 3,66 ~ 4 (при 65+25*С)
но при 30* скорость старения будет равна 2^ (30 - 10)/8 = 6,9 ~ 8; (при 65+30*С).

2) (здесь исправляю также - не ПВХ, а СПЭ).
Сшитый полиэтилен (СПЭ) и этиленпропиленовая резина (ЭПР) допускают длительный перегрев что-то около 40* цельсия. (длительно допустимая температура 90*, в аварийном режиме 130* - время нормирования не нашёл, но не длительное точно).
cable.ru/articles/id-1308.php

Но если брать всё те же 10* перегрева, то скорость старения будет точно такая же как выше, но только от 90*С.
т.е.:
скорость старения 2 при 90+20*С
4 при 90+25*С
8 при 90+30*С.

ps: соответственно можно, думаю, рассчитать время, которое прослужит кабель. Для этого по характеристикам берём расчётное предположительное количество лет и делим на скорость старения.

pps: (спасибо ещё раз Инк, за правильное замечание. Сейчас это точно похоже на правду).

Сообщение отредактировал Sky_net - 25.3.2021, 1:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_amaranthine_*   Помогите ответить на вопрос   24.3.2021, 11:50
- - off.open   Цитата(Гость_amaranthine_* @ 24.3.2021, 11...   24.3.2021, 12:56
|- - Гость   Цитата(off.open @ 24.3.2021, 12:56) Задай...   24.3.2021, 14:00
- - Инк   0 лет. Провода длительно перегружать нельзя.   24.3.2021, 14:19
|- - off.open   Цитата(Инк @ 24.3.2021, 15:19) 0 лет. Про...   24.3.2021, 15:05
- - Инк   Вот и не множьте сущности без необходимости. Ещё к...   24.3.2021, 15:13
|- - off.open   Цитата(Инк @ 24.3.2021, 16:13) Вот и не м...   24.3.2021, 16:12
|- - Sky_net   Цитата(off.open @ 24.3.2021, 17:12) Если ...   24.3.2021, 16:15
- - Sky_net   Цитата(Гость_amaranthine_* @ 24.3.2021, 12...   24.3.2021, 16:08
- - Электромонтёр   Вы расчитали по температуре а человеку надо в проц...   24.3.2021, 16:38
- - Инк   off.open, я рассматриваю самый простой вариант - ...   24.3.2021, 17:53
|- - off.open   Цитата(Инк @ 24.3.2021, 18:53) Я полагаю ...   24.3.2021, 18:08
|- - Sky_net   Цитата(Инк @ 24.3.2021, 18:53) Sky_net, н...   24.3.2021, 20:21
- - Инк   А я нарыл в ПУЕ п.1.3.13 Для ПВХ допустимо перегр...   24.3.2021, 18:28
- - Инк   Глянул. Чел обследовал трансы, и 8 градусов - это ...   24.3.2021, 21:48
- - Sky_net   Цитата(Инк @ 24.3.2021, 22:48) Глянул. Че...   25.3.2021, 1:45
- - Инк   Цитата(Sky_net @ 25.3.2021, 0:45) pps: ин...   25.3.2021, 20:53
- - Sky_net   Цитата(Инк @ 25.3.2021, 21:53) Не очень с...   26.3.2021, 3:02
- - Инк   Цитата(Sky_net @ 26.3.2021, 2:02) Не, это...   26.3.2021, 9:00