Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Катушка контактора на постоянку , Закупили не те контакторы

vinograd123
сообщение 21.3.2021, 10:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 3.2.2021
Пользователь №: 58176



Катушка контактора, по проекту, должна работать от переменки 220В.
Контакторы закупили на 220 постоянки.
Что можно сделать что бы использовать купленные контакторы в проектной схеме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
чукча
сообщение 21.3.2021, 16:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1386
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(vinograd123 @ 21.3.2021, 10:47) *
Катушка контактора, по проекту, должна работать от переменки 220В.
Контакторы закупили на 220 постоянки.
Что можно сделать что бы использовать купленные контакторы в проектной схеме.

Только одно - обратиться к проектировщикам с предложением соответствующим образом переделать проэкт. Но подозреваю, что у них найдутся достаточно веские основания вам отказать. Тогда остаётся только:
1) таки закупить правильные контакторы;
2) срочно изолировать того дебила, что устроил этот шухер, пока он по тупорылости своей не перепутал ещё что-то.

Сообщение отредактировал чукча - 21.3.2021, 16:13


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 21.3.2021, 16:18
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(чукча @ 21.3.2021, 17:09) *
Только одно - обратиться к проектировщикам с предложением соответствующим образом переделать проэкт. Но подозреваю, что у них найдутся достаточно веские основания вам отказать. Тогда остаётся только:
1) таки закупить правильные контакторы;
2) срочно изолировать того дебила, что устроил этот шухер, пока он по тупорылости своей ещё что-нить не перепутал.

Цитата(Dimka1 @ 21.3.2021, 16:58) *
там /по документации/ встроенный стабилитрон на обе полуволны стоит. Диод не нужен

Цитата(off.open @ 21.3.2021, 16:53) *
Да не будет он "трещать", тама такая индуктивность - "мама не горюй", эта индуктивность сама будет выравнивать, получше конденсатора ... а вот без обратного диода, на контактах, не искры, а факела развеваться будут! icon_biggrin.gif

Цитата(Lasser @ 21.3.2021, 16:47) *
Вот в том и дело.
Во-первых, контакты других аппаратов могут быть не рассчитаны на работу на постоянном токе с таким напряжением (возможно образование дуги и подгорание контактов).
Во-вторых, неизвестно, какая там вообще схема и что куда завязано.
Поэтому, уж лучше на каждый контактор отдельный диодный мостик.
А совсем правильно - либо поменять катушки, либо вернуть контактора и перезаказать нужные.


Ребята, вы чё? - неофиты?
Хотя пожалуй "перезаказать" - с возвратом того что получили - это самое правильное. НО, ему надо сейчас и уже.
Поставить один диодный мост на только на управление только этих контакторов! Об остальном можно не беспокоиться. .... ..

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lasser
сообщение 21.3.2021, 16:34
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Цитата(Sky_net @ 21.3.2021, 18:18) *
Поставить один диодный мост на только на управление только этих контакторов! Об остальном можно не беспокоиться. .... ..

Ага. Вот пример.

Прикрепленное изображение

Справа - механический контакт - кнопка, к примеру.
Слева - симисторный выход ПЛК (да, может быть не ПЛК, но что-то подобное, не требующее промежуточного реле).
Как это будет работать, представляете?
Извините уж, что на бумажке, нету на домашнем компе настроенных программ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 21.3.2021, 17:56
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Lasser @ 21.3.2021, 17:34) *
Ага. Вот пример.

Прикрепленное изображение

Справа - механический контакт - кнопка, к примеру.
Слева - симисторный выход ПЛК (да, может быть не ПЛК, но что-то подобное, не требующее промежуточного реле).
Как это будет работать, представляете?
Извините уж, что на бумажке, нету на домашнем компе настроенных программ.

Цитата(off.open @ 21.3.2021, 17:36) *
Ну ... если Вы уже видели всю схему ... тады, да ... нам хужее, не срабатывают, у нас, шары.
Кстати, это тоже вариант ... собрать, согласно проекту, схему управления ... на место контакторов поставить РП_шки ... и нехай оне, включают контакторы в цепях "постоянки".

не мудрствуйте более написанного. - катушки на 220 постоянки (я сказал,что если нет других элементов на переменку в цепи катушек). всё остальное силовое по схеме. (какая разница что за схема).
Цитата(чукча @ 21.3.2021, 18:35) *
Вот всегда говорил, что от книжки про Павку Корчагина вреда больше, чем пользы.

Вы знаете в чём Вы правы?! - если нет, так знайте icon_smile.gif
Вы правы в том, что если по "уставу" отстоишь "честь и славуо", то тебя же зауважают ещё больше. (в конечном итоге - на пути есть такие ньансы, что мама не горюй).
А если сделаете что-либо выйдя из "положения" компенсируя чей-то про.б (ладно если свой), то будет тоже самое, только в локальном масштабе, и с той лишь разницей, что если "что", то ты же крайним и будешь.
Вот поэтому я и сказал, что замена катушек - это самый лучший и безопасный, да и проверенный европой (они там только так и делают) вариант. (ну, или собирался сказать).

Сообщение отредактировал Sky_net - 21.3.2021, 18:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vinograd123   Катушка контактора на постоянку   21.3.2021, 10:47
- - Dimka1   Цитата(vinograd123 @ 21.3.2021, 10:47) Чт...   21.3.2021, 11:02
|- - off.open   Цитата(Dimka1 @ 21.3.2021, 11:02) добавит...   21.3.2021, 11:27
|- - Shturman1   Цитата(Dimka1 @ 21.3.2021, 12:02) добавит...   21.3.2021, 11:33
|- - off.open   Цитата(Shturman1 @ 21.3.2021, 12:33) Я ко...   21.3.2021, 12:19
|- - vinograd123   Цитата(off.open @ 21.3.2021, 13:19) Нет в...   21.3.2021, 12:56
|- - Dimka1   Цитата(vinograd123 @ 21.3.2021, 12:56) А ...   21.3.2021, 13:21
|- - vinograd123   Цитата(Dimka1 @ 21.3.2021, 14:21) марку к...   21.3.2021, 13:35
|- - off.open   Цитата(vinograd123 @ 21.3.2021, 14:35) sc...   21.3.2021, 13:41
|- - Shturman1   Цитата(vinograd123 @ 21.3.2021, 14:35) sc...   21.3.2021, 13:52
|- - Dimka1   Цитата(vinograd123 @ 21.3.2021, 13:35) sc...   21.3.2021, 14:30
|- - off.open   Цитата(Dimka1 @ 21.3.2021, 15:30) Ну попр...   21.3.2021, 15:53
|- - Dimka1   Цитата(off.open @ 21.3.2021, 15:53) а вот...   21.3.2021, 15:58
- - Костян челябинский   Shturman1, а прочитать внимательно заглавные пост?   21.3.2021, 11:48
- - Zolan77   Цитата(vinograd123 @ 21.3.2021, 10:47) Ко...   21.3.2021, 13:04
- - off.open   Цитата(vinograd123 @ 21.3.2021, 13:56) А ...   21.3.2021, 13:18
|- - Zolan77   Цитата(off.open @ 21.3.2021, 13:18) Костр...   21.3.2021, 14:18
- - Rezo   Цитата(Shturman1)почему советуют устаналивать диод...   21.3.2021, 14:01
- - Shturman1   так автор написал же, что нужно использовать проек...   21.3.2021, 14:05
- - Lasser   Здрасте, приехали. Имеется в наличии схема на пере...   21.3.2021, 14:14
|- - Shturman1   Цитата(Lasser @ 21.3.2021, 15:14) постави...   21.3.2021, 14:19
||- - Lasser   Цитата(Shturman1 @ 21.3.2021, 16:19) Смел...   21.3.2021, 15:14
|- - off.open   Цитата(Lasser @ 21.3.2021, 15:14) Теперь ...   21.3.2021, 14:20
- - Sky_net   Цитата(vinograd123 @ 21.3.2021, 11:47) Ка...   21.3.2021, 15:29
|- - Lasser   Цитата(Sky_net @ 21.3.2021, 17:29) Т.е. с...   21.3.2021, 15:47
- - чукча   Цитата(vinograd123 @ 21.3.2021, 10:47) Ка...   21.3.2021, 16:09
|- - Sky_net   Цитата(чукча @ 21.3.2021, 17:09) Только о...   21.3.2021, 16:18
|- - Lasser   Цитата(Sky_net @ 21.3.2021, 18:18) Постав...   21.3.2021, 16:34
||- - Sky_net   Цитата(Lasser @ 21.3.2021, 17:34) Ага. Во...   21.3.2021, 17:56
|- - off.open   Цитата(Sky_net @ 21.3.2021, 17:18) Постав...   21.3.2021, 16:36
|- - чукча   Цитата(Sky_net @ 21.3.2021, 16:18) Хотя п...   21.3.2021, 17:35
- - Гость_Дачник_*   Цитата(vinograd123 @ 21.3.2021, 10:47) Чт...   22.3.2021, 23:35
|- - vinograd123   Цитата(Гость_Дачник_* @ 23.3.2021, 0:35) ...   23.3.2021, 18:57
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(vinograd123 @ 23.3.2021, 18:57) Кс...   23.3.2021, 19:55
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_Дачник_*_*)Сами не колхозте, ка...   23.3.2021, 21:32
|- - Dimka1   Цитата(Rezo @ 23.3.2021, 21:32) Так это е...   23.3.2021, 21:52
- - Rezo   Цитата(Dimka1)Когда это все начинает ломаться, а з...   23.3.2021, 22:49


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 3:38