Катушка контактора на постоянку , Закупили не те контакторы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Катушка контактора на постоянку , Закупили не те контакторы |
21.3.2021, 10:47
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 3.2.2021 Пользователь №: 58176 |
Катушка контактора, по проекту, должна работать от переменки 220В.
Контакторы закупили на 220 постоянки. Что можно сделать что бы использовать купленные контакторы в проектной схеме. |
|
|
![]() |
21.3.2021, 16:09
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Катушка контактора, по проекту, должна работать от переменки 220В. Контакторы закупили на 220 постоянки. Что можно сделать что бы использовать купленные контакторы в проектной схеме. Только одно - обратиться к проектировщикам с предложением соответствующим образом переделать проэкт. Но подозреваю, что у них найдутся достаточно веские основания вам отказать. Тогда остаётся только: 1) таки закупить правильные контакторы; 2) срочно изолировать того дебила, что устроил этот шухер, пока он по тупорылости своей не перепутал ещё что-то. Сообщение отредактировал чукча - 21.3.2021, 16:13 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
21.3.2021, 16:18
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Только одно - обратиться к проектировщикам с предложением соответствующим образом переделать проэкт. Но подозреваю, что у них найдутся достаточно веские основания вам отказать. Тогда остаётся только: 1) таки закупить правильные контакторы; 2) срочно изолировать того дебила, что устроил этот шухер, пока он по тупорылости своей ещё что-нить не перепутал. там /по документации/ встроенный стабилитрон на обе полуволны стоит. Диод не нужен Да не будет он "трещать", тама такая индуктивность - "мама не горюй", эта индуктивность сама будет выравнивать, получше конденсатора ... а вот без обратного диода, на контактах, не искры, а факела развеваться будут! Вот в том и дело. Во-первых, контакты других аппаратов могут быть не рассчитаны на работу на постоянном токе с таким напряжением (возможно образование дуги и подгорание контактов). Во-вторых, неизвестно, какая там вообще схема и что куда завязано. Поэтому, уж лучше на каждый контактор отдельный диодный мостик. А совсем правильно - либо поменять катушки, либо вернуть контактора и перезаказать нужные. Ребята, вы чё? - неофиты? Хотя пожалуй "перезаказать" - с возвратом того что получили - это самое правильное. НО, ему надо сейчас и уже. Поставить один диодный мост на только на управление только этих контакторов! Об остальном можно не беспокоиться. .... .. |
|
|
21.3.2021, 16:34
Сообщение
#4
|
||
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Поставить один диодный мост на только на управление только этих контакторов! Об остальном можно не беспокоиться. .... .. Ага. Вот пример. Справа - механический контакт - кнопка, к примеру. Слева - симисторный выход ПЛК (да, может быть не ПЛК, но что-то подобное, не требующее промежуточного реле). Как это будет работать, представляете? Извините уж, что на бумажке, нету на домашнем компе настроенных программ. |
|
|
||
21.3.2021, 17:56
Сообщение
#5
|
||
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Ага. Вот пример. Справа - механический контакт - кнопка, к примеру. Слева - симисторный выход ПЛК (да, может быть не ПЛК, но что-то подобное, не требующее промежуточного реле). Как это будет работать, представляете? Извините уж, что на бумажке, нету на домашнем компе настроенных программ. Ну ... если Вы уже видели всю схему ... тады, да ... нам хужее, не срабатывают, у нас, шары. Кстати, это тоже вариант ... собрать, согласно проекту, схему управления ... на место контакторов поставить РП_шки ... и нехай оне, включают контакторы в цепях "постоянки". не мудрствуйте более написанного. - катушки на 220 постоянки (я сказал,что если нет других элементов на переменку в цепи катушек). всё остальное силовое по схеме. (какая разница что за схема). Вот всегда говорил, что от книжки про Павку Корчагина вреда больше, чем пользы. Вы знаете в чём Вы правы?! - если нет, так знайте Вы правы в том, что если по "уставу" отстоишь "честь и славуо", то тебя же зауважают ещё больше. (в конечном итоге - на пути есть такие ньансы, что мама не горюй). А если сделаете что-либо выйдя из "положения" компенсируя чей-то про.б (ладно если свой), то будет тоже самое, только в локальном масштабе, и с той лишь разницей, что если "что", то ты же крайним и будешь. Вот поэтому я и сказал, что замена катушек - это самый лучший и безопасный, да и проверенный европой (они там только так и делают) вариант. (ну, или собирался сказать). Сообщение отредактировал Sky_net - 21.3.2021, 18:00 |
|
|
||
vinograd123 Катушка контактора на постоянку 21.3.2021, 10:47
Dimka1 Цитата(vinograd123 @ 21.3.2021, 10:47) Чт... 21.3.2021, 11:02
off.open Цитата(Dimka1 @ 21.3.2021, 11:02) добавит... 21.3.2021, 11:27
Shturman1 Цитата(Dimka1 @ 21.3.2021, 12:02) добавит... 21.3.2021, 11:33
off.open Цитата(Shturman1 @ 21.3.2021, 12:33) Я ко... 21.3.2021, 12:19
vinograd123 Цитата(off.open @ 21.3.2021, 13:19) Нет в... 21.3.2021, 12:56
Dimka1 Цитата(vinograd123 @ 21.3.2021, 12:56) А ... 21.3.2021, 13:21
vinograd123 Цитата(Dimka1 @ 21.3.2021, 14:21) марку к... 21.3.2021, 13:35
off.open Цитата(vinograd123 @ 21.3.2021, 14:35) sc... 21.3.2021, 13:41
Shturman1 Цитата(vinograd123 @ 21.3.2021, 14:35) sc... 21.3.2021, 13:52
Dimka1 Цитата(vinograd123 @ 21.3.2021, 13:35) sc... 21.3.2021, 14:30
off.open Цитата(Dimka1 @ 21.3.2021, 15:30) Ну попр... 21.3.2021, 15:53
Dimka1 Цитата(off.open @ 21.3.2021, 15:53) а вот... 21.3.2021, 15:58
Костян челябинский Shturman1, а прочитать внимательно заглавные пост? 21.3.2021, 11:48
Zolan77 Цитата(vinograd123 @ 21.3.2021, 10:47) Ко... 21.3.2021, 13:04
off.open Цитата(vinograd123 @ 21.3.2021, 13:56) А ... 21.3.2021, 13:18
Zolan77 Цитата(off.open @ 21.3.2021, 13:18) Костр... 21.3.2021, 14:18
Rezo Цитата(Shturman1)почему советуют устаналивать диод... 21.3.2021, 14:01
Shturman1 так автор написал же, что нужно использовать проек... 21.3.2021, 14:05
Lasser Здрасте, приехали. Имеется в наличии схема на пере... 21.3.2021, 14:14
Shturman1 Цитата(Lasser @ 21.3.2021, 15:14) постави... 21.3.2021, 14:19

Lasser Цитата(Shturman1 @ 21.3.2021, 16:19) Смел... 21.3.2021, 15:14
off.open Цитата(Lasser @ 21.3.2021, 15:14) Теперь ... 21.3.2021, 14:20
Sky_net Цитата(vinograd123 @ 21.3.2021, 11:47) Ка... 21.3.2021, 15:29
Lasser Цитата(Sky_net @ 21.3.2021, 17:29) Т.е. с... 21.3.2021, 15:47
off.open Цитата(Sky_net @ 21.3.2021, 17:18) Постав... 21.3.2021, 16:36
чукча Цитата(Sky_net @ 21.3.2021, 16:18) Хотя п... 21.3.2021, 17:35
Гость_Дачник_* Цитата(vinograd123 @ 21.3.2021, 10:47) Чт... 22.3.2021, 23:35
vinograd123 Цитата(Гость_Дачник_* @ 23.3.2021, 0:35) ... 23.3.2021, 18:57
Гость_Дачник_* Цитата(vinograd123 @ 23.3.2021, 18:57) Кс... 23.3.2021, 19:55
Rezo Цитата(Гость_Гость_Дачник_*_*)Сами не колхозте, ка... 23.3.2021, 21:32
Dimka1 Цитата(Rezo @ 23.3.2021, 21:32) Так это е... 23.3.2021, 21:52
Rezo Цитата(Dimka1)Когда это все начинает ломаться, а з... 23.3.2021, 22:49![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 4:50 |
|
|
|
|