![]() Катушка контактора на постоянку , Закупили не те контакторы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Катушка контактора на постоянку , Закупили не те контакторы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 3.2.2021 Пользователь №: 58176 ![]() |
Катушка контактора, по проекту, должна работать от переменки 220В.
Контакторы закупили на 220 постоянки. Что можно сделать что бы использовать купленные контакторы в проектной схеме. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Катушка контактора, по проекту, должна работать от переменки 220В. Контакторы закупили на 220 постоянки. Что можно сделать что бы использовать купленные контакторы в проектной схеме. Мощность у катушки одного такого контактора schneider electric TeSys LC1D183MD около 5,4 Вт. Да на 220 Вольт. значит ток около 25 мА (номинальный). Значет, если у Вас, напрмер, в схеме 10 контакторов, то это ток 250мА. Т.е. ставите мост из диодов Д226Б (ток около 300 мА, обратное напряжение должно быть не менее 300 вольт - у этих помоему 400 Вольт) между трансформатором и цепью управления, да и всё. Самое главное, смотрите, чтобы в схеме управления не было других реле рассчитанных на что-то другое. А соответствующие катушки купить не проще? Проще. Но страшно дороже...Для этой модели пускателя. (если ничего не путаю, то это французская (или филиал, или лицензия) Telemecanique... Сообщение отредактировал Sky_net - 21.3.2021, 15:34 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 15:59 |
|
![]() |