Катушка контактора, по проекту, должна работать от переменки 220В.
Контакторы закупили на 220 постоянки. Что можно сделать что бы использовать купленные контакторы в проектной схеме. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Здрасте, приехали. Имеется в наличии схема на переменке, ее и не надо переводить. Контакторы для постоянки. Из переменки сделать постоянку - это как раз таки поставить диодный мост. Персонально для катушки контактора.
Теперь вопрос - если мы поставим конденсатор после моста, то мы получим постоянку вовсе не 220, а 320. Как к этому отнесется катушка, рассчитанная на 220 постоянки? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |