Отключаются автоматы (выключатель автоматический) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Отключаются автоматы (выключатель автоматический) |
18.3.2021, 19:56
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.3.2021 Пользователь №: 58328 |
Всем привет, возник следующий вопрос. У меня есть помещение, в котором стоит щиток, на котором есть Выключатель Автоматический номиналом 32А (IEC C32). Ко мне питание идет через другую точку распределения (стоит у обслуживающей организации). Там на мое помещение так же стоит отдельный Выключтаель Автоматический, но уже номиналом 40A (IEC C40). И вот в чем вопрос: когда у меня происходит короткое замыкание, у меня срабатывают автоматы, что логично. Но также срабатывает и тот, что стоит и обслуживающей компании, тот что мощнее и 40А. Таким образом, мне приходится каждый раз обращаться к ним и включаться. Я возможно не понимаю всего, но разве так должно быть? по идее мои менее мощные по току Выключатели должны срабатывать первыми не не вызывать срабатывание внешних?
|
|
|
![]() |
19.3.2021, 16:24
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
У АВВ есть специальная серия т.н. "селективных автоматов"
Cо специальными характеристиками "Еселект" и "Кселект". Они обеспечивают гарантированную селективность с любыми номиналами нижестоящих автоматов (ну естественно, чтобы номиналы были хоть на 1 ступень пониже) с токами КЗ до 25 кА. Но стоят они просто адски дорого. Например в серии "Еселект" 3-х пол 25А - 25000 руб 3-х пол 40А - 28000 руб 2-х пол 25А - 7000 руб. 2-х пол 40А - 18000 руб. |
|
|
dmytro_g Отключаются автоматы (выключатель автоматический) 18.3.2021, 19:56
Lasser Селективность обеспечивается только при перегрузка... 18.3.2021, 20:07
dmytro_g Спасибо за ответ
Т.е., как я понимаю, сила тока К... 18.3.2021, 20:10
Roman D То, что Вы желаете, называется "селективность... 18.3.2021, 20:11
dmytro_g А что Вы думаете по такому варианту (нашел тоже на... 18.3.2021, 20:29
чукча Цитата(dmytro_g @ 18.3.2021, 20:29) А что... 18.3.2021, 23:25

Roman D Цитата(чукча @ 18.3.2021, 22:25) Параметр... 19.3.2021, 6:52
ab111 Цитата(dmytro_g @ 18.3.2021, 20:29) А что... 19.3.2021, 15:55
Roman D Может, я ошибаюсь, но характеристики выше не были ... 18.3.2021, 21:00
Костян челябинский dmytro_g, а зачем вы устраиваете КЗ в квартире? 18.3.2021, 21:55
чукча Так с этим прямо связана чувствительность и прочее... 19.3.2021, 7:42
Lasser А вот не факт, что у выключателя на 25кА уставка Э... 19.3.2021, 8:24
шахтер Цитата(dmytro_g @ 18.3.2021, 19:56) Всем ... 19.3.2021, 16:15![]() ![]() ![]() |
|