ЕЛЕКТРИКИ❗❗❗❗Заміна проводки в 3-х кімнатній квартирі і потрібна консультація.
1️⃣Як ставитесь до підключення розеток шлейфом?
2️⃣Чи обов'язково пускати кабеля через гофру?(буде натяжний потолок)
3️⃣ Обов'язково робити 3-х жильним з заземленням чи можна 2-х жильним без заземлення?
Причина редактирования: Замина проводки в 3-х комнатной квартире и нужна консультация. 1️⃣Як относитесь к подключению розеток шлейфом? 2️⃣Чы обязательно пускать кабеля через гофру? (Будет натяжной потолок) 3️⃣ Обязательно делать 3-х жильным
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
off.open
сообщение 17.3.2021, 20:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1881
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Гость_Вова_* @ 17.3.2021, 19:25) *
ЕЛЕКТРИКИ❗❗❗❗Заміна проводки в 3-х кімнатній квартирі і потрібна консультація.
А я правильно понимаю, что такие "квадратики" (в тексте) появляются при копировании с чужого файла ( и скорее всего с пдф)?


Цитата(Гость_Вова_* @ 17.3.2021, 19:25) *
ЕЛЕКТРИКИ❗❗❗❗Заміна проводки в 3-х кімнатній квартирі і потрібна консультація.
1️⃣Як ставитесь до підключення розеток шлейфом?
2️⃣Чи обов'язково пускати кабеля через гофру?(буде натяжний потолок)
3️⃣ Обов'язково робити 3-х жильним з заземленням чи можна 2-х жильним без заземлення?
Я бы попытался Вам помочь (после перевода гуглом), но боюсь, что не зная отличий в требованиях нашего ПУЭ, и Вашего (не знаю как называется) ... могу "насоветовать" недопустимое ... извините. icon_sad.gif
На форуме вроде есть с Украины (а может Молдова?) ... думаю ответят.

Сообщение отредактировал off.open - 17.3.2021, 21:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 17.3.2021, 23:55
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(off.open @ 17.3.2021, 19:58) *
не зная отличий в требованиях нашего ПУЭ, и Вашего (не знаю как называется)

ПУЕ 2017. Разница в основном в том, что наше как более свежее - более продвинутое, приближено к европейским правилам. Но в данном случае интереснее требования ДНАОП: над горючей плёнкой проводку нужно вести в трубах с локализующей способностью (т. е. не из фольги или пластика). Понятно, что в здравом уме никто так не заморачивается.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 18.3.2021, 9:26
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1881
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Инк @ 17.3.2021, 23:55) *
... Но в данном случае интереснее требования ДНАОП: над горючей плёнкой проводку нужно вести в трубах с локализующей способностью (т. е. не из фольги или пластика). ..
С пленкой понял, а если подвесной потолок, сделан из гипсокартона - в гофре можно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 18.3.2021, 9:55
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(off.open @ 18.3.2021, 8:26) *
С пленкой понял, а если подвесной потолок, сделан из гипсокартона - в гофре можно?

Гипсокартон ведь тоже к горючим относится.
Цитата
2.5.7. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются, как скрытые электропроводки и их следует
прокладывать: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов согласно ДСТУ Б В.2.7-19 - в металлических, имеющих локализующие способности, и в закрытых
коробах; за потолками и перегородками из негорючих материалов - в трубах, гибких рукавах, коробах из негорючих или трудноогорючих материалов или горючих группы горючести Г1 согласно ДСТУ Б В.2.7 -19, а также кабелями, имеющими оболочки из материалов с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044. Также должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы