Защита силового трансформатора , от перегрева |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защита силового трансформатора , от перегрева |
26.5.2008, 9:36
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 28.2.2008 Пользователь №: 10588 |
Собираемся устанавливать в ТП (2х1000кВА) сухие трансформаторы ТСЛ. Все производители предлагают для него дополнительную опцию - защита от перегрева (на реле Т-154).
Вопросы: - так ли нужна защита от перегрева, и где в ПУЭ про нее написано, если написано? - если нужна, то с каким действием: на сигнал, на отключение? |
|
|
![]() |
27.5.2008, 9:40
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 28.2.2008 Пользователь №: 10588 |
Спасибо. В таком случае не подскажете еще раз?
Дело в том, что в сигнализации у меня особого смысла нет - ни деж. персонала, ни телесигнализации. А вот чтобы провести отключение, где нужно устанавливать и куда нужно подключать это реле? Нашли тут пару проектов, где оно отключает вводной автомат 0,4кВ, а потом и выключатель 6кВ ячейки тр-ра. Возник вопрос: а зачем отключать автомат на 0,4кВ, если можно сразу вывести транс выключателем 6кВ? |
|
|
27.5.2008, 17:35
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Спасибо. В таком случае не подскажете еще раз? Дело в том, что в сигнализации у меня особого смысла нет - ни деж. персонала, ни телесигнализации. А вот чтобы провести отключение, где нужно устанавливать и куда нужно подключать это реле? Нашли тут пару проектов, где оно отключает вводной автомат 0,4кВ, а потом и выключатель 6кВ ячейки тр-ра. Возник вопрос: а зачем отключать автомат на 0,4кВ, если можно сразу вывести транс выключателем 6кВ? По логике сначала отключается сторона 0,4кВ, потом выключатель 6кВ-типовая схема. Отключать выключатель 6кВ первым нежелательно. После отключения Ввода 0,4кВ у Вас наверное пройдет АВР -0,4кВ. Я налаживал импортный тр-р 2500кВА, у него реле стояло на самом тр-ре (тип реле был другой, забыл уже какой) изнутри,тр-р был защищенный, т.е. закрытый кожухом, к реле подходил кабель со ввода 0,4кВ. Реле действовало на сигнал и на откл-е ввода 0,4кВ. |
|
|
MBar Защита силового трансформатора 26.5.2008, 9:36
Uran Цитата(MBar @ 26.5.2008, 10:36) Собираемс... 26.5.2008, 17:58
MBar Угу, понятно, спасибо.
Вот только АВР-0,4кВ в этой... 27.5.2008, 18:07
doro Тогда поставьте рядом еще один автомат. На одном н... 27.5.2008, 18:56![]() ![]() ![]() |
|