Итак, любимая многими тема заземления снова всплыла.
Подскажите, как правильно сделать. Имеется цех (радиомонтажники сидят). При прикосновении одновременно к паяльнику и вытяжке - ощутимо лупит током. По периметру цеха проходит контур заземления. В углу цеха электрощит. Корпус этого щита соединен с контуром. В щите нет нулевой шины - входящий ноль прикручен к корпусу, как и отходящие. Отходящий провод заземления также прикручен к корпусу. Розетки возле столов подключены ВВГ 3х2,5, но провод заземления откинут. Какой вариант подключения "земли" к розеткам правильнее: 1) от каждой розетки провод напрямую к контуру заземления (приварить болт); 2) подключить в розетках провод заземления и убедиться, что все скрутки этого провода в коробках живы; 3) другие варианты - при необходимости. |
![]() |
|
![]() |
![]()