сообщение 4.3.2021, 18:35
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Итак, любимая многими тема заземления снова всплыла.
Подскажите, как правильно сделать.

Имеется цех (радиомонтажники сидят). При прикосновении одновременно к паяльнику и вытяжке - ощутимо лупит током.

По периметру цеха проходит контур заземления. В углу цеха электрощит. Корпус этого щита соединен с контуром.
В щите нет нулевой шины - входящий ноль прикручен к корпусу, как и отходящие. Отходящий провод заземления также прикручен к корпусу.
Розетки возле столов подключены ВВГ 3х2,5, но провод заземления откинут.
Какой вариант подключения "земли" к розеткам правильнее:
1) от каждой розетки провод напрямую к контуру заземления (приварить болт);
2) подключить в розетках провод заземления и убедиться, что все скрутки этого провода в коробках живы;
3) другие варианты - при необходимости.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Костян челябинск...
сообщение 6.3.2021, 14:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Мне у вас на Тургоякском шоссе магазин Электромир понравился. Напротив заправки Мега. Там много такого было интересного


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Lasser   Правильное подключение заземления в цехе   4.3.2021, 18:35
- - Sky_net   Входящий ноль изолировать от корпуса и подключить ...   4.3.2021, 18:46
- - Lasser   А почему все же нельзя каждую розетку подключить н...   4.3.2021, 18:54
|- - ab111   Цитата(Lasser @ 4.3.2021, 18:54) А почему...   4.3.2021, 19:28
|- - Sky_net   Цитата(Lasser @ 4.3.2021, 19:54) А почему...   4.3.2021, 20:43
- - Lasser   Сколько болтов - так четыре (столько же, сколько с...   4.3.2021, 20:26
- - Lasser   Вы меня не поняли. По цеху протянута стальная поло...   4.3.2021, 20:57
- - Rezo   Цитата(Lasser)Имеется цех (радиомонтажники сидят)....   4.3.2021, 21:24
- - Lasser   Насчет левости - вот не удивили) Паяльники - станц...   4.3.2021, 21:36
|- - Sky_net   Цитата(Lasser @ 4.3.2021, 22:36) Насчет л...   5.3.2021, 0:46
|- - Олега   Цитата(Sky_net @ 5.3.2021, 0:46) Заземлен...   5.3.2021, 8:58
|- - Sky_net   Цитата(Олега @ 5.3.2021, 9:58) Цитата - э...   5.3.2021, 12:34
- - Rezo   Цитата(Lasser)При прикосновении одновременно к пая...   4.3.2021, 23:47
- - Lasser   Цитата(Rezo @ 5.3.2021, 1:47) Это как? Ст...   5.3.2021, 6:34
- - off.open   Цитата(Lasser @ 4.3.2021, 19:35) Имеется ...   5.3.2021, 9:39
- - Lasser   Цитата(off.open @ 5.3.2021, 11:39) Точно ...   5.3.2021, 12:29
|- - off.open   Цитата(Lasser @ 5.3.2021, 12:29) Станки ж...   5.3.2021, 16:06
|- - Sky_net   Цитата(off.open @ 5.3.2021, 17:06) Хорошо...   5.3.2021, 16:25
- - Lasser   Отсюда получаем, что без особых нарушений оказывае...   5.3.2021, 17:07
- - горсть   Цитата(Lasser @ 4.3.2021, 18:35) Имеется ...   5.3.2021, 18:21
- - Lasser   Сегодня день не задался... Рука после вакцинации б...   6.3.2021, 13:38
- - Костян челябинский   Под гайку надо было подключать. Между секциями выр...   6.3.2021, 13:53
- - Lasser   Вот про наконечники кстати да, на днях куплю, как ...   6.3.2021, 14:01
- - Костян челябинский   Мне у вас на Тургоякском шоссе магазин Электромир ...   6.3.2021, 14:02
- - Lasser   Я там если и был, то разок наверное. Мне же понрав...   6.3.2021, 14:09