2 кабеля

latent
сообщение 4.3.2021, 18:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 4.3.2021
Пользователь №: 58279



Здравствуйте, ветка фарума соответствует моим знаниям)

Собственно
В гараж приходит 2 кабеля в одном гаражное электричество которое работает не постоянно (по графику) в другом кабеле электричество 24/7
Соответственно тарифы разные

Вопрос, какой автомат или какой прибор нужно купить что бы кабель с электричеством (по графику) по умолчанию включался первым (был в приоритете) а когда электричество отключалось соответственно включалась 27/4

т.е. как только появляется ток в кабеле (по графику) выключалась линия 24/7, Как пропадёт , включалась 24/7

Надеюсь объяснил правильно..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sky_net
сообщение 5.3.2021, 11:43
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



На одном реле (контакторе) лучше не делать ничего подобного - практика показала (лет за 35), что практически на любых видах тока (постоянный или переменный) и напряжений нормально замкнутые контакты (Н.З) такого реле подгорают быстрее (или вообще быстро) относительно схемы на трёх реле (контакторах).
Где-то через год-три (в зависимости от качества) происходит ослабление пружинки, и как следствие уменьшается скорость замыкания (Н.З.), что увеличивает время существования дуги. И подгорание происходит быстрее.
Если заводом уже сделано, то менять, конечно, не нужно - там реле скорее всего из хороших материалов, но за последние лет 20-25 даже немцы начали экспериментировать со сплавами - результат: даже герконы перестают работать (обычно подгорают) при малых токах (20 - 50 мА). А те что были сделаны до 96-98 годов, примерно конечно, работают лет по 15-30.
Поэтому, если нужно чтобы работало долго, нужно делать на 3х (трёх) реле - где силовой контакт мощно замыкается, и время дуги и т.п. не большое.
А врагу, конечно, можно сделать и на одном переключающем реле. (плохому соседу по гаражу, например). )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 5.3.2021, 12:14
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 210
Регистрация: 12.2.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 58214



Цитата(Sky_net @ 5.3.2021, 11:43) *
На одном реле (контакторе) лучше не делать ничего подобного - практика показала (лет за 35), что практически на любых видах тока (постоянный или переменный) и напряжений нормально замкнутые контакты (Н.З) такого реле подгорают быстрее (или вообще быстро) относительно схемы на трёх реле (контакторах).
Где-то через год-три (в зависимости от качества) происходит ослабление пружинки, и как следствие уменьшается скорость замыкания (Н.З.), что увеличивает время существования дуги. И подгорание происходит быстрее.
Если заводом уже сделано, то менять, конечно, не нужно - там реле скорее всего из хороших материалов, но за последние лет 20-25 даже немцы начали экспериментировать со сплавами - результат: даже герконы перестают работать (обычно подгорают) при малых токах (20 - 50 мА). А те что были сделаны до 96-98 годов, примерно конечно, работают лет по 15-30.
Поэтому, если нужно чтобы работало долго, нужно делать на 3х (трёх) реле - где силовой контакт мощно замыкается, и время дуги и т.п. не большое.
А врагу, конечно, можно сделать и на одном переключающем реле. (плохому соседу по гаражу, например). )))


Да, такой эффект существует, но происходит это в том случае, когда реле (контактор) большую часть времени находится в отключенном состоянии и поджатыми остаются пружины НЗ-контактов.
Но с чего бы изнашиваться пружинам НЗ, если реле большую часть времени включено?

На схеме выше именно такой вариант:
Контактор постоянно включен и обеспечивает питание через НО от основного ввода.
И лишь при его отключении замыкают НЗ контакты.

Я думаю, что все нормально в данном случае будет.

Цитата(off.open @ 5.3.2021, 11:53) *
Кругом враги (т.н. отечественные "производители" и продаваны) и еще их много (миллионы) в Китае! icon_biggrin.gif
Это они "продвигают" АВР_ы ... одно_контакторные, при том, и однофазные, и трехфазные.


Ага!
А "типа друзья" - немцы-французы-англосаксы за то же самое говно, сделанное на тех же самых заводах в тех же самых корпусах, но с "уважаемой" этикеткой, продают с 500...1000% наценкой!

Сообщение отредактировал ab111 - 5.3.2021, 12:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- latent   2 кабеля   4.3.2021, 18:28
- - Lasser   В самом простом случае - два контактора. Обмотка п...   4.3.2021, 18:40
- - ab111   Да, согласен. Вам требуется сделать устройство, ко...   4.3.2021, 19:53
|- - latent   Цитата(ab111 @ 4.3.2021, 20:53) Да, согла...   4.3.2021, 21:10
|- - ab111   Цитата(latent @ 4.3.2021, 21:10) А можно ...   4.3.2021, 21:39
||- - latent   Цитата(ab111 @ 4.3.2021, 22:39) Схему мог...   4.3.2021, 22:20
||- - ab111   Цитата(latent @ 4.3.2021, 22:20) вольтмет...   4.3.2021, 22:27
|- - Sky_net   Цитата(latent @ 4.3.2021, 22:10) А можно ...   5.3.2021, 1:49
- - с2н5он   и как в АВР приоритет выставите?   4.3.2021, 20:06
- - Lasser   Позвольте и мне задать вопрос. Тоже про гараж. Сит...   4.3.2021, 21:20
|- - с2н5он   Цитата(Lasser @ 4.3.2021, 21:20) Просто п...   4.3.2021, 22:39
- - Электромонтёр   Цитатаот того же гаражного общества Lasser, жить в...   4.3.2021, 22:26
- - latent   RE: 2 кабеля   4.3.2021, 22:37
- - Lasser   Цитата(Электромонтёр @ 5.3.2021, 0:26) La...   5.3.2021, 6:40
- - Электромонтёр   Цитатанекоторые согласовали с ГСКТогда только у ни...   5.3.2021, 7:31
- - off.open   Цитата(latent @ 4.3.2021, 19:28) Вопрос, ...   5.3.2021, 10:27
|- - ab111   Цитата(off.open @ 5.3.2021, 10:27) АВР. К...   5.3.2021, 11:09
|- - off.open   Цитата(off.open @ 5.3.2021, 11:27) АВР. К...   5.3.2021, 11:11
- - Sky_net   На одном реле (контакторе) лучше не делать ничего ...   5.3.2021, 11:43
|- - off.open   Цитата(Sky_net @ 5.3.2021, 12:43) А врагу...   5.3.2021, 11:53
|- - ab111   Цитата(Sky_net @ 5.3.2021, 11:43) На одно...   5.3.2021, 12:14
||- - Sky_net   Цитата(ab111 @ 5.3.2021, 13:14) Да, такой...   5.3.2021, 15:03
|- - off.open   Цитата(Sky_net @ 5.3.2021, 12:43) На одно...   5.3.2021, 12:16
- - latent   Большое спасибо за схемы   5.3.2021, 19:58