сообщение 4.3.2021, 18:35
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Итак, любимая многими тема заземления снова всплыла.
Подскажите, как правильно сделать.

Имеется цех (радиомонтажники сидят). При прикосновении одновременно к паяльнику и вытяжке - ощутимо лупит током.

По периметру цеха проходит контур заземления. В углу цеха электрощит. Корпус этого щита соединен с контуром.
В щите нет нулевой шины - входящий ноль прикручен к корпусу, как и отходящие. Отходящий провод заземления также прикручен к корпусу.
Розетки возле столов подключены ВВГ 3х2,5, но провод заземления откинут.
Какой вариант подключения "земли" к розеткам правильнее:
1) от каждой розетки провод напрямую к контуру заземления (приварить болт);
2) подключить в розетках провод заземления и убедиться, что все скрутки этого провода в коробках живы;
3) другие варианты - при необходимости.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Lasser
сообщение 4.3.2021, 21:36
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 331
Регистрация: 22.7.2011
Из: Миасс
Пользователь №: 23682



Насчет левости - вот не удивили)
Паяльники - станции, там 24В, и, по идее, должен еще кожух заземляться (вот надо как раз подкинуть землю).
Антистатические браслеты (и коврики) на всех столах, подключены крокодилом (штатным) на описанный мной контур. Хочу вместо крокодила сделать под гайку, как и для розеток.

По электрике - да, колхоз... Меня это бесит, и собственно начал вот переделывать.

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Lasser - 4.3.2021, 21:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 5.3.2021, 0:46
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Lasser @ 4.3.2021, 22:36) *
Насчет левости - вот не удивили)
Паяльники - станции, там 24В, и, по идее, должен еще кожух заземляться (вот надо как раз подкинуть землю).
Антистатические браслеты (и коврики) на всех столах, подключены крокодилом (штатным) на описанный мной контур. Хочу вместо крокодила сделать под гайку, как и для розеток.

По электрике - да, колхоз... Меня это бесит, и собственно начал вот переделывать.

Заземление кожухов вытяжной вентиляции, корпуса паяльных станций и, кстати, металлические части монтажных столов должны быть заземлены к шине дополнительными проводами :
"Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель к рабочему (функциональному) заземлению, к главной заземляющей шине (ГЗШ) в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный — 10 мм2, алюминиевый — 16 мм2, стальной — 75 мм2."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Lasser   Правильное подключение заземления в цехе   4.3.2021, 18:35
- - Sky_net   Входящий ноль изолировать от корпуса и подключить ...   4.3.2021, 18:46
- - Lasser   А почему все же нельзя каждую розетку подключить н...   4.3.2021, 18:54
|- - ab111   Цитата(Lasser @ 4.3.2021, 18:54) А почему...   4.3.2021, 19:28
|- - Sky_net   Цитата(Lasser @ 4.3.2021, 19:54) А почему...   4.3.2021, 20:43
- - Lasser   Сколько болтов - так четыре (столько же, сколько с...   4.3.2021, 20:26
- - Lasser   Вы меня не поняли. По цеху протянута стальная поло...   4.3.2021, 20:57
- - Rezo   Цитата(Lasser)Имеется цех (радиомонтажники сидят)....   4.3.2021, 21:24
- - Lasser   Насчет левости - вот не удивили) Паяльники - станц...   4.3.2021, 21:36
|- - Sky_net   Цитата(Lasser @ 4.3.2021, 22:36) Насчет л...   5.3.2021, 0:46
|- - Олега   Цитата(Sky_net @ 5.3.2021, 0:46) Заземлен...   5.3.2021, 8:58
|- - Sky_net   Цитата(Олега @ 5.3.2021, 9:58) Цитата - э...   5.3.2021, 12:34
- - Rezo   Цитата(Lasser)При прикосновении одновременно к пая...   4.3.2021, 23:47
- - Lasser   Цитата(Rezo @ 5.3.2021, 1:47) Это как? Ст...   5.3.2021, 6:34
- - off.open   Цитата(Lasser @ 4.3.2021, 19:35) Имеется ...   5.3.2021, 9:39
- - Lasser   Цитата(off.open @ 5.3.2021, 11:39) Точно ...   5.3.2021, 12:29
|- - off.open   Цитата(Lasser @ 5.3.2021, 12:29) Станки ж...   5.3.2021, 16:06
|- - Sky_net   Цитата(off.open @ 5.3.2021, 17:06) Хорошо...   5.3.2021, 16:25
- - Lasser   Отсюда получаем, что без особых нарушений оказывае...   5.3.2021, 17:07
- - горсть   Цитата(Lasser @ 4.3.2021, 18:35) Имеется ...   5.3.2021, 18:21
- - Lasser   Сегодня день не задался... Рука после вакцинации б...   6.3.2021, 13:38
- - Костян челябинский   Под гайку надо было подключать. Между секциями выр...   6.3.2021, 13:53
- - Lasser   Вот про наконечники кстати да, на днях куплю, как ...   6.3.2021, 14:01
- - Костян челябинский   Мне у вас на Тургоякском шоссе магазин Электромир ...   6.3.2021, 14:02
- - Lasser   Я там если и был, то разок наверное. Мне же понрав...   6.3.2021, 14:09