Правильное подключение заземления в цехе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Правильное подключение заземления в цехе |
4.3.2021, 18:35
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Итак, любимая многими тема заземления снова всплыла.
Подскажите, как правильно сделать. Имеется цех (радиомонтажники сидят). При прикосновении одновременно к паяльнику и вытяжке - ощутимо лупит током. По периметру цеха проходит контур заземления. В углу цеха электрощит. Корпус этого щита соединен с контуром. В щите нет нулевой шины - входящий ноль прикручен к корпусу, как и отходящие. Отходящий провод заземления также прикручен к корпусу. Розетки возле столов подключены ВВГ 3х2,5, но провод заземления откинут. Какой вариант подключения "земли" к розеткам правильнее: 1) от каждой розетки провод напрямую к контуру заземления (приварить болт); 2) подключить в розетках провод заземления и убедиться, что все скрутки этого провода в коробках живы; 3) другие варианты - при необходимости. |
|
|
![]() |
4.3.2021, 21:36
Сообщение
#2
|
||
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Насчет левости - вот не удивили)
Паяльники - станции, там 24В, и, по идее, должен еще кожух заземляться (вот надо как раз подкинуть землю). Антистатические браслеты (и коврики) на всех столах, подключены крокодилом (штатным) на описанный мной контур. Хочу вместо крокодила сделать под гайку, как и для розеток. По электрике - да, колхоз... Меня это бесит, и собственно начал вот переделывать. Сообщение отредактировал Lasser - 4.3.2021, 21:37 |
|
|
||
5.3.2021, 0:46
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Насчет левости - вот не удивили) Паяльники - станции, там 24В, и, по идее, должен еще кожух заземляться (вот надо как раз подкинуть землю). Антистатические браслеты (и коврики) на всех столах, подключены крокодилом (штатным) на описанный мной контур. Хочу вместо крокодила сделать под гайку, как и для розеток. По электрике - да, колхоз... Меня это бесит, и собственно начал вот переделывать. Заземление кожухов вытяжной вентиляции, корпуса паяльных станций и, кстати, металлические части монтажных столов должны быть заземлены к шине дополнительными проводами : "Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель к рабочему (функциональному) заземлению, к главной заземляющей шине (ГЗШ) в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный — 10 мм2, алюминиевый — 16 мм2, стальной — 75 мм2." |
|
|
Lasser Правильное подключение заземления в цехе 4.3.2021, 18:35
Sky_net Входящий ноль изолировать от корпуса и подключить ... 4.3.2021, 18:46
Lasser А почему все же нельзя каждую розетку подключить н... 4.3.2021, 18:54
ab111 Цитата(Lasser @ 4.3.2021, 18:54) А почему... 4.3.2021, 19:28
Sky_net Цитата(Lasser @ 4.3.2021, 19:54) А почему... 4.3.2021, 20:43
Lasser Сколько болтов - так четыре (столько же, сколько с... 4.3.2021, 20:26
Lasser Вы меня не поняли. По цеху протянута стальная поло... 4.3.2021, 20:57
Rezo Цитата(Lasser)Имеется цех (радиомонтажники сидят).... 4.3.2021, 21:24
Олега Цитата(Sky_net @ 5.3.2021, 0:46) Заземлен... 5.3.2021, 8:58
Sky_net Цитата(Олега @ 5.3.2021, 9:58) Цитата - э... 5.3.2021, 12:34
Rezo Цитата(Lasser)При прикосновении одновременно к пая... 4.3.2021, 23:47
Lasser Цитата(Rezo @ 5.3.2021, 1:47) Это как? Ст... 5.3.2021, 6:34
off.open Цитата(Lasser @ 4.3.2021, 19:35) Имеется ... 5.3.2021, 9:39
Lasser Цитата(off.open @ 5.3.2021, 11:39) Точно ... 5.3.2021, 12:29
off.open Цитата(Lasser @ 5.3.2021, 12:29) Станки ж... 5.3.2021, 16:06
Sky_net Цитата(off.open @ 5.3.2021, 17:06) Хорошо... 5.3.2021, 16:25
Lasser Отсюда получаем, что без особых нарушений оказывае... 5.3.2021, 17:07
горсть Цитата(Lasser @ 4.3.2021, 18:35) Имеется ... 5.3.2021, 18:21
Lasser Сегодня день не задался... Рука после вакцинации б... 6.3.2021, 13:38
Костян челябинский Под гайку надо было подключать. Между секциями выр... 6.3.2021, 13:53
Lasser Вот про наконечники кстати да, на днях куплю, как ... 6.3.2021, 14:01
Костян челябинский Мне у вас на Тургоякском шоссе магазин Электромир ... 6.3.2021, 14:02
Lasser Я там если и был, то разок наверное. Мне же понрав... 6.3.2021, 14:09![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 21:55 |
|
|
|
|