Atmor in Line 7 220в
Данный девайс меня поставил в тупик. Не могу разобраться, как запитать оба тена. На клемной колодке маркировка N G L1 L2, при этом водонагреватель 220в. Если запитать N и L1, то работает один тен, при запитывании N и L2 не работает ничего. Как их поженить, чтоб от 220в они оба заработали?

На последнем фото правильный вариант подключения 220В перемычкой с L1 на L2

Сообщение отредактировал Mike555 - 16.3.2021, 18:59
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Костян челябинск...
сообщение 4.3.2021, 18:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9292
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Интересно. Запитал такую хрень двухжильной четверкой. Без заземления. Премию Дарвина дадут автору?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mike555
сообщение 4.3.2021, 18:10
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 4.3.2021
Пользователь №: 58278



Цитата(Костян челябинский @ 4.3.2021, 18:04) *
Интересно. Запитал такую хрень двухжильной четверкой. Без заземления. Премию Дарвина дадут автору?


Земля отдельным проводом идет в подвал, где забит 2-х метровый металлический уголок, который забивали кувалдой, потом дрелью просверлили в металлическом уголке две дырки и вкрутили два болта тоже металлических, к двум болтам прикрутили провод идущий из ванной комнаты, а уж в ванной комнате где установлен этот водонагреватель, прикрутили провод к клемной колодке водонагревателя с обозначением заземления. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Mike555 - 4.3.2021, 18:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 4.3.2021, 18:14
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Mike555 @ 4.3.2021, 19:10) *
Земля отдельным проводом идет в подвал, где забит 2-х метровый металлический уголок, который забивали кувалдой, потом дрелью просверлили в металлическом уголке две дырки и вкрутили два болта тоже металлических, к двум болтам прикрутили провод идущий из ванной комнаты, а уж в ванной комнате где установлен этот водонагреватель, прикрутили провод к клемной колодке водонагревателя с обозначением заземления. icon_biggrin.gif

Это правильно.
(Хотя, насколько я сейчас помню, то нужно три штыря (уголка) обваренных сверху лентой, а потом болты и т.п. )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Mike555   Водонагреватель проточной   4.3.2021, 16:37
- - Shturman1   а он хоть предназначен для работы от 220 В. Там же...   4.3.2021, 16:40
- - ab111   Цитата(Mike555 @ 4.3.2021, 16:37) Данный ...   4.3.2021, 16:43
|- - Mike555   Цитата(ab111 @ 4.3.2021, 16:43) Модель св...   4.3.2021, 17:10
|- - ab111   Цитата(Mike555 @ 4.3.2021, 17:10) Atmor i...   4.3.2021, 17:36
- - Shturman1   ЦитатаПровод до нагревателя 5 квадратов, проведён ...   4.3.2021, 17:32
|- - Mike555   Цитата(Shturman1 @ 4.3.2021, 17:32) 5 ква...   4.3.2021, 17:34
- - Shturman1   5 мм2 не бывает. Бывает или 4 или 6 мм2   4.3.2021, 17:35
|- - Mike555   Цитата(Shturman1 @ 4.3.2021, 17:35) 5 мм2...   4.3.2021, 17:47
- - Lasser   Цитата(Mike555 @ 4.3.2021, 19:47) При это...   4.3.2021, 17:53
|- - Mike555   Цитата(Lasser @ 4.3.2021, 17:53) Если зве...   4.3.2021, 18:00
- - Sky_net   Цитата(Mike555 @ 4.3.2021, 17:37) Данный ...   4.3.2021, 17:58
- - Костян челябинский   Интересно. Запитал такую хрень двухжильной четверк...   4.3.2021, 18:04
|- - Mike555   Цитата(Костян челябинский @ 4.3.2021, 18...   4.3.2021, 18:10
|- - Sky_net   Цитата(Mike555 @ 4.3.2021, 19:10) Земля о...   4.3.2021, 18:14
|- - Mike555   Цитата(Sky_net @ 4.3.2021, 18:14) Это пра...   4.3.2021, 18:17
- - Sky_net   Четвёрка тоже выдержит, но без заземления неправил...   4.3.2021, 18:11
|- - Mike555   Цитата(Sky_net @ 4.3.2021, 18:11) Четвёрк...   4.3.2021, 18:13
- - ab111   Цитата(Mike555 @ 4.3.2021, 17:47) При это...   4.3.2021, 19:10
- - Электромонтёр   ЦитатаПользовались другим нагревателем, током не б...   4.3.2021, 22:52
- - Mike555   Всем спасибо за советы. Вот что получилось в итоге...   16.3.2021, 18:33
- - ab111   Поздравляю! Только перемычку L1-L2 тоже на...   16.3.2021, 19:29
- - Электромонтёр   У вас только перемычка 4 мм.кв. или весь кабель та...   16.3.2021, 23:10
|- - Mike555   Цитата(Электромонтёр @ 16.3.2021, 23:10) ...   17.3.2021, 10:59
- - Электромонтёр   Давление у меня хорошее только пишут что если нужн...   17.3.2021, 18:22
|- - Mike555   Цитата(Электромонтёр @ 17.3.2021, 18:22) ...   18.3.2021, 16:45
- - Инк   Какой стрёмный девайс. Я так понимаю, он больше 20...   18.3.2021, 18:37
|- - Sky_net   Цитата(Инк @ 18.3.2021, 19:37) Какой стрё...   18.3.2021, 21:30
- - Lasser   Я вообще считаю, что проточники в принципе стремны...   18.3.2021, 19:14
- - Электромонтёр   Это всё понятно. Только вы не учитываете ещё 2 вещ...   18.3.2021, 22:45
- - Sky_net   Тоже верно.   18.3.2021, 23:26
- - Инк   Дык никто не призывает его выкинуть, но расслаблят...   19.3.2021, 11:05
- - се-ренький   Цитата(Mike555 @ 4.3.2021, 16:37) Atmor i...   19.3.2021, 12:19
- - A.Panichkin   Цитата(се-ренький @ 19.3.2021, 12:19...   19.3.2021, 13:13


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 11:20
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены