Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

И снова гараж , нужна консультация

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 2.3.2021, 9:54
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Нужна консультация специалистов. Есть гаражный щиток, 220 В, стоит автомат двухполюсный на 25А.
Первый вопрос: могу я его поменять на 40А (провода до него медь на 6 кВт.) или есь какие то негласные правила по номиналу?
Вопрос второй: собственно по выбору схемы. Два варианта набросал в приложении, потребители указал. Буду благодарен за конструктивный совет. Сильно не пинайте, я дилетант. ))


Сообщение отредактировал с2н5он - 2.3.2021, 11:12
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ab111
сообщение 2.3.2021, 11:42
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 12.2.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 58214



Поскольку у Вас каждый потребитель защищен индивидуальным автоматом, вместо общего вводного вполне можно использовать простой выключатель нагрузки (в просторечии - "рубильник")

Далее... Для нагрузки 8,3 кВт автомат 32А (а тем более 25А) - недостаточно. Требуется минимум 40А

Я бы выбрал вариант со всеми 2p автоматами для оборудования и розеток.
На освещение можно оставить 1p 10A
Если компрессор и отрезная машина не работают одновременно, то автомат для их питания можно уменьшить до 16А
Если работают вместе, до оставить 20А

Прикрепленное изображение




Провод к сварочнику 4,0 мм2 - практически на краю допуска. В принципе, оставить можно, но при работе будет нагреваться.
Я бы все-таки до сварочника тоже 6,0 мм2 проложил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 2.3.2021, 13:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(ab111 @ 2.3.2021, 11:42) *
Провод к сварочнику 4,0 мм2 - практически на краю допуска. В принципе, оставить можно, но при работе будет нагреваться.
Я бы все-таки до сварочника тоже 6,0 мм2 проложил.
Согласен, если он будет 4 -5_ой резать ... а для работы тройкой, и 2,5 мм² хватает. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Алексей_*   И снова гараж   2.3.2021, 9:54
- - off.open   Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.3.2021, 10:54)...   2.3.2021, 10:38
|- - Гость   По п.2 сейчас попробую переконвертировать... ...з....   2.3.2021, 11:09
|- - Олега   Цитата(off.open @ 2.3.2021, 10:38) Если н...   2.3.2021, 14:05
|- - ab111   Цитата(Олега @ 2.3.2021, 13:52) Вводной, ...   2.3.2021, 14:06
|- - Олега   Цитата(ab111 @ 2.3.2021, 14:06) Короче......   2.3.2021, 17:12
|- - off.open   Цитата(ab111 @ 2.3.2021, 15:06) Кор...   2.3.2021, 17:40
|- - ab111   Цитата(off.open @ 2.3.2021, 17:40) гЫ-гЫ ...   2.3.2021, 17:44
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(off.open @ 2.3.2021, 17:40) гЫ-гЫ ...   2.3.2021, 20:12
|- - off.open   Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.3.2021, 20:12)...   3.3.2021, 8:55
||- - Гость   Цитата(off.open @ 3.3.2021, 8:55) Кхм ......   3.3.2021, 21:20
|- - ab111   Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.3.2021, 20:12)...   3.3.2021, 11:08
|- - Гость   Цитата(ab111 @ 3.3.2021, 11:08) Ну а что ...   3.3.2021, 21:30
- - ab111   Поскольку у Вас каждый потребитель защищен индивид...   2.3.2021, 11:42
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(ab111 @ 2.3.2021, 11:42) Поскольку...   2.3.2021, 13:03
|- - off.open   Цитата(ab111 @ 2.3.2021, 11:42) Провод к ...   2.3.2021, 13:05
|- - ab111   Цитата(off.open @ 2.3.2021, 13:05) Соглас...   2.3.2021, 13:15
- - off.open   Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.3.2021, 9:54) ...   2.3.2021, 14:25
|- - ab111   Цитата(off.open @ 2.3.2021, 14:25) Есь .....   2.3.2021, 14:45
|- - Олега   Цитата(off.open @ 2.3.2021, 14:25) Есь .....   2.3.2021, 17:39
|- - Олега   Цитата(off.open @ 2.3.2021, 14:25) автома...   2.3.2021, 17:54
|- - ab111   Цитата(Олега @ 2.3.2021, 17:54) Г-н ab111...   2.3.2021, 17:58
|- - Олега   Цитата(ab111)во всех темах, касающихся переделок к...   2.3.2021, 21:43
- - Rezo   Есть негласные рекомендации, а не правила. А прави...   2.3.2021, 17:32
- - Олега   Шутка должна быть к месту. А у вас она с какого бо...   2.3.2021, 18:16
|- - ab111   Цитата(Олега @ 2.3.2021, 18:16) Шутка дол...   2.3.2021, 18:40
- - Электромонтёр   А что у вас за инвертор на 8 кВт? Вы професиональн...   2.3.2021, 20:37
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Электромонтёр @ 2.3.2021, 20:37) А...   3.3.2021, 21:07
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_Алексей_*_*)Правда чем больше ч...   2.3.2021, 22:25
|- - Гость   Цитата(Rezo @ 2.3.2021, 22:25) Не нужно з...   3.3.2021, 21:22
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.3.2021, 9:54) ...   3.3.2021, 9:57
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)Цитата(Гость_Ал...   3.3.2021, 17:47
- - Электромонтёр   Если вам его подарили тогда ладно а если сами поку...   3.3.2021, 21:41