![]() Защита силового трансформатора , от перегрева |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Защита силового трансформатора , от перегрева |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 28.2.2008 Пользователь №: 10588 ![]() |
Собираемся устанавливать в ТП (2х1000кВА) сухие трансформаторы ТСЛ. Все производители предлагают для него дополнительную опцию - защита от перегрева (на реле Т-154).
Вопросы: - так ли нужна защита от перегрева, и где в ПУЭ про нее написано, если написано? - если нужна, то с каким действием: на сигнал, на отключение? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 28.2.2008 Пользователь №: 10588 ![]() |
Спасибо. В таком случае не подскажете еще раз?
Дело в том, что в сигнализации у меня особого смысла нет - ни деж. персонала, ни телесигнализации. А вот чтобы провести отключение, где нужно устанавливать и куда нужно подключать это реле? Нашли тут пару проектов, где оно отключает вводной автомат 0,4кВ, а потом и выключатель 6кВ ячейки тр-ра. Возник вопрос: а зачем отключать автомат на 0,4кВ, если можно сразу вывести транс выключателем 6кВ? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2025, 3:47 |
|
![]() |