Подключаю к ПЧ 15кВт мотор,обычный асихронник 2.2кВт. В ручном режиме частота 11гЦ , напряжение 134В по китайскому мультиметру на выходе и частотник уходит в защиту по току. Ток на момент срабатывания защиты 44.76А. Вопрос: Как такое может быть? Ведь максимальный ток будет тот, который ьудет брать мотор?
|
|
|
![]() |
26.2.2021, 17:20
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
Проверьте вот эти параметры:
31 - 0 32 - 50 51 - 0 52 - <2 53 - 50 59 - 380 66 - 0 Если что-то отличается, поставьте как я написал |
|
|
26.2.2021, 19:16
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.2.2021 Пользователь №: 58258 |
Проверьте вот эти параметры: 31 - 0 32 - 50 51 - 0 52 - <2 53 - 50 59 - 380 66 - 0 Если что-то отличается, поставьте как я написал 31 0 32 50 51 0 52 3,5 53 50 59 400 66 2 какими токовыми клещами вы пользовались ? токовые клещи подключены между выходом ПЧ и двигателем ? Если да . то токовые клещи будут показывать прошлогоднию цену на нефть - иначе , ерунду . Дело в том , что на выходе ПЧ не синусоида .Со всякими гармоническими составляющими . Весь этот мусор вносит погрешность в показания токовых клещей . выставите нужные параметры и выведите их на дисплей ПЧ . там и смотрите Второй момент . для этого ПЧ слишком слабый двигатель . ПЧ не видит двигателя . можно попробывть включить автоопределение двигателя . или зайти в параметры " параметры двигателя " и вбить данные с шильдика двигателя ток показывает сам частотник двиг даже если слабый, у него явно индуктивное(активное) сопротивление больше, чем у 15 кВт мотора Я не пытаюсь запустить мотор этим ПЧ, я пытаюсь понять, почему ток 44 ампера. Я никак не пойму, как туда вмещается такое количество ампер? 2.2 кВт при 380В 5А, значит пусть при 134В будет 15А (тупо прикинул) |
|
|
Гость_Макс_* Частотник "надувает" мотор 25.2.2021, 13:39
ab111 - Марка двигателя? (лучше фото шильда)
- Марка ПЧ?... 25.2.2021, 13:57
чукча Что-то в настройках параметров частотника накуевер... 25.2.2021, 14:12
Гость Я понимаю что в настройках трабл. Я не понимаю как... 25.2.2021, 19:32
чукча Цитата(Гость @ 25.2.2021, 19:32) Я не пон... 25.2.2021, 21:00
makmus Все, я зарегался тут есть что почитать. Автор тем... 25.2.2021, 20:14
ab111 Цитата(makmus @ 26.2.2021, 19:16) Я не пы... 26.2.2021, 20:18
makmus Цитата(ab111 @ 26.2.2021, 20:18) По той ж... 5.3.2021, 0:56
Prussia39 какими токовыми клещами вы пользовались ?
токовые... 26.2.2021, 18:31
Prussia39 ток показывает сам частотник = почему вы решили т... 26.2.2021, 19:36
makmus Цитата(Prussia39 @ 26.2.2021, 19:36) ток ... 26.2.2021, 19:37
Prussia39 давайте ссылку 26.2.2021, 19:50
makmus youtu.be/6S-bNqKKg-I 26.2.2021, 19:53![]() ![]() ![]() |
|