"Ноль" по стенкам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
"Ноль" по стенкам |
22.2.2021, 23:46
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 22.2.2021 Пользователь №: 58251 |
Всем доброго времени! Подскажите пожалуйста советом. Живу в квартира на земле (стенки - ракушечник, без фундамента прямиком в земле, низкий первый этаж, в общем такая себе землянка распространенная в Одессе, а за стенкой ещё 3 соседа
Разведена фаза и ноль, алюминевой проводкой. Что беспокоит - "щиплется" вся техника с железным корпусом( от компутера, до стиралка), если одной рукой к стенке, другой к устройству дотрагиваться). Дома малые дети, очень беспокоюсь...ещё проверил, розетки-если мультитестер одним щупом в фазу(в розетке), другим-к стенке рядом прикоснутся, на табло увижу напруга в 220. Это норм? И если беда, как с этим бороться. Заземление хочу сделать( за окном есть не большой полисадник). Туда поможет, если забить кол? Всем спасибо и пожалуйста, не кидайтесь тапочками |
|
|
![]() |
25.2.2021, 13:38
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18486 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
- купить несколько (сколько Вам судить) длинных гвоздей; Понравилось, запомню.. )Почему не штыри, угольники ? Почему сразу с PEN(PE) в щитке на подключить ? Можно заземлители прямо в квартире забить. Даже на поднимая полов (просверлить) .. квартира на земле (стенки - ракушечник, без фундамента прямиком в земле.. Случайно нет в стенах ст. арматуры ? (я просто не знаком с "ракушечником")замыкание фазы, на корпус ... тогда появится т.н. "шаговое напряжение" ... На полах, по лагам ? Что-то сомнительно что в квартире земляные полы.. Поди и линолеум лежит. ) |
|
|
25.2.2021, 14:49
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 22.2.2021 Пользователь №: 58251 |
Понравилось, запомню.. ) Почему не штыри, угольники ? Почему сразу с PEN(PE) в щитке на подключить ? Можно заземлители прямо в квартире забить. Даже на поднимая полов (просверлить) Случайно нет в стенах ст. арматуры ? (я просто не знаком с "ракушечником") На полах, по лагам ? Что-то сомнительно что в квартире земляные полы.. Поди и линолеум лежит. ) Ракушечник, он же ракушняк, та ну, не может быть что не знаете |
|
|
25.2.2021, 17:51
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18486 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
все убралось, залил бетонную стяжку... С арматурой, сеткой.. ?Ну, так і що далі ? Снова деревянный пол не положили ? а штукатурка на дранке. А "алюминевая" проводка не под ней ? Гвоздиками не прибивалась ? Действительно, или Вероятно, стоит замерить изоляцию проводки. или УЗО купить.
Сообщение отредактировал Олега - 25.2.2021, 18:03 |
|
|
25.2.2021, 18:31
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 22.2.2021 Пользователь №: 58251 |
С арматурой, сеткой.. ? Ну, так і що далі ? Снова деревянный пол не положили ? А "алюминевая" проводка не под ней ? Гвоздиками не прибивалась ? Действительно, или или УЗО купить. А далі як в найкращих будинках Парижу Сообщение отредактировал RenMos - 25.2.2021, 18:32 |
|
|
25.2.2021, 21:44
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18486 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ну, судя по тому, что амперметр мне показал все по 0.00 на утечку, все ок. Это по методике из #20 ? Вы должны понимать, что при выключенной нагрузке (выключатель рвет фазу) участок после выключателя (до лампочки, к примеру) этим экспериментом не охвачен. Как и возможные утечки в самом оборудовании. |
|
|
RenMos "Ноль" по стенкам 22.2.2021, 23:46
с2н5он кол забивают в упырей, а заземление это в землю - ... 23.2.2021, 0:11
RenMos В уличном щитке - тумблер (х.з. как правильно оно ... 23.2.2021, 0:26
ZavGar С фазы на влажную электропроводящую стену 220 воль... 23.2.2021, 0:52
Олега Цитата(ZavGar @ 23.2.2021, 0:52) ..на вла... 23.2.2021, 2:14
Электромонтёр Про сухой каменистый грунт автор ничего не писал. ... 23.2.2021, 1:00
ZavGar Одесса! Стена из ракушечника. Если ТС собрал... 23.2.2021, 1:22
с2н5он RenMos, грунт какой? 23.2.2021, 1:42
RenMos Цитата(ZavGar @ 23.2.2021, 2:22) Одесса... 23.2.2021, 9:50
Электромонтёр Заземляющее устройство. Вбивать 3 или более уголко... 23.2.2021, 10:01
RenMos Цитата(Электромонтёр @ 23.2.2021, 11:01) ... 23.2.2021, 10:38
off.open Цитата(RenMos @ 23.2.2021, 10:38) А ходит... 23.2.2021, 12:37
RenMos Цитата(off.open @ 23.2.2021, 13:37) Можно... 23.2.2021, 14:49

Dimka1 Цитата(RenMos @ 23.2.2021, 14:49) Добрый ... 23.2.2021, 15:02


RenMos Цитата(Dimka1 @ 23.2.2021, 16:02) попробу... 23.2.2021, 15:21


Dimka1 Цитата(RenMos @ 23.2.2021, 15:21) Прошу п... 23.2.2021, 15:26


RenMos Цитата(Dimka1 @ 23.2.2021, 16:26) а друго... 23.2.2021, 15:42


Dimka1 Цитата(RenMos @ 23.2.2021, 15:42) Дошло) ... 23.2.2021, 16:23


Roman D Цитата(Dimka1 @ 23.2.2021, 15:23) возьмит... 23.2.2021, 16:57


Dimka1 Цитата(Roman D @ 23.2.2021, 16:57) Необхо... 23.2.2021, 17:11


RenMos Цитата(Dimka1 @ 23.2.2021, 18:11) Да врод... 25.2.2021, 10:00


off.open Цитата(RenMos @ 25.2.2021, 11:00) Тогда, ... 25.2.2021, 10:11

off.open Цитата(RenMos @ 23.2.2021, 15:49) Да, по ... 24.2.2021, 12:57
Roman D Цитата(off.open @ 23.2.2021, 11:37) Сравн... 23.2.2021, 15:20
Roman D Предполагаю, что всё гораздо хуже, чем думалось.
... 23.2.2021, 16:12
Олега Цитата(off.open @ 24.2.2021, 12:57) 1.
2.... 24.2.2021, 13:43
RenMos Цитата(Dimka1 @ 23.2.2021, 18:11) Да врод... 24.2.2021, 13:52
Инк Цитата(RenMos @ 24.2.2021, 12:52) квартир... 24.2.2021, 14:21

RenMos Цитата(Инк @ 24.2.2021, 15:21) Электрокот... 24.2.2021, 16:07

Инк Цитата(RenMos @ 24.2.2021, 15:07) ок, а к... 24.2.2021, 18:40
off.open Цитата(RenMos @ 24.2.2021, 13:52) квартир... 24.2.2021, 18:19
Гость сочувствующий Цитата(off.open @ 24.2.2021, 18:19) ... В... 24.2.2021, 18:22
off.open Цитата(Гость сочувствующий @ 24.2.2021, 18... 24.2.2021, 19:50
RenMos Цитата(off.open @ 24.2.2021, 19:19) Прост... 24.2.2021, 21:54
off.open Цитата(RenMos @ 24.2.2021, 22:54) ... ква... 25.2.2021, 9:31
Электромонтёр Да УЗО. Стабилизатор после счётчика. 25.2.2021, 1:48
RenMos А какой номинал ставить? 25.2.2021, 8:53
Инк 30 мА, т. к. на несколько групп.
Номинальный ток н... 25.2.2021, 9:10
RenMos Ок. Спасибо! Ещё, подскажите пожалуйста, такой... 25.2.2021, 11:22
Инк Годится 25.2.2021, 12:36
ab111 Цитата(RenMos @ 25.2.2021, 14:49) Квартир... 25.2.2021, 15:04
RenMos Цитата(Олега @ 25.2.2021, 22:44) Это по м... 25.2.2021, 21:58
Олега Отключая нулевые проводники при включенной нагрузк... 25.2.2021, 22:06![]() ![]() ![]() |
|