Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Частотник "надувает" мотор , ПЧ 15кВт

Гость_Гость_Макс_*_*
сообщение 25.2.2021, 13:39
Сообщение #1





Гости






Подключаю к ПЧ 15кВт мотор,обычный асихронник 2.2кВт. В ручном режиме частота 11гЦ , напряжение 134В по китайскому мультиметру на выходе и частотник уходит в защиту по току. Ток на момент срабатывания защиты 44.76А. Вопрос: Как такое может быть? Ведь максимальный ток будет тот, который ьудет брать мотор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 25.2.2021, 19:32
Сообщение #2





Гости






Я понимаю что в настройках трабл. Я не понимаю как может ПЧ "вдуть" в движок 48 ампер! ПЧ BERGES-ACP60150, двиг АИР 2.2 кВт обычный общепромышленный без прибамбасов. Характеристика V/Hz ПЧ линейная. Двиг без нагрузки. Для реализации векторного режима разве не нужна обратная связь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 25.2.2021, 21:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1392
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(Гость @ 25.2.2021, 19:32) *
Я не понимаю как может ПЧ "вдуть" в движок 48 ампер!

Ну, чудес говорят не бывает, и возможно таки что-то не то с U/f.
Цитата(Гость @ 25.2.2021, 19:32) *
Для реализации векторного режима разве не нужна обратная связь?

Можно и без.


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Макс_*   Частотник "надувает" мотор   25.2.2021, 13:39
- - ab111   - Марка двигателя? (лучше фото шильда) - Марка ПЧ?...   25.2.2021, 13:57
- - чукча   Что-то в настройках параметров частотника накуевер...   25.2.2021, 14:12
- - Гость   Я понимаю что в настройках трабл. Я не понимаю как...   25.2.2021, 19:32
|- - чукча   Цитата(Гость @ 25.2.2021, 19:32) Я не пон...   25.2.2021, 21:00
- - makmus   Все, я зарегался тут есть что почитать. Автор тем...   25.2.2021, 20:14
- - ab111   Проверьте вот эти параметры: 31 - 0 32 - 50 51 - ...   26.2.2021, 17:20
|- - makmus   Цитата(ab111 @ 26.2.2021, 17:20) Проверьт...   26.2.2021, 19:16
|- - ab111   Цитата(makmus @ 26.2.2021, 19:16) Я не пы...   26.2.2021, 20:18
|- - makmus   Цитата(ab111 @ 26.2.2021, 20:18) По той ж...   5.3.2021, 0:56
- - Prussia39   какими токовыми клещами вы пользовались ? токовые...   26.2.2021, 18:31
- - Prussia39   ток показывает сам частотник = почему вы решили т...   26.2.2021, 19:36
|- - makmus   Цитата(Prussia39 @ 26.2.2021, 19:36) ток ...   26.2.2021, 19:37
- - Prussia39   давайте ссылку   26.2.2021, 19:50
- - makmus   youtu.be/6S-bNqKKg-I   26.2.2021, 19:53