"Ноль" по стенкам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
"Ноль" по стенкам |
22.2.2021, 23:46
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 22.2.2021 Пользователь №: 58251 |
Всем доброго времени! Подскажите пожалуйста советом. Живу в квартира на земле (стенки - ракушечник, без фундамента прямиком в земле, низкий первый этаж, в общем такая себе землянка распространенная в Одессе, а за стенкой ещё 3 соседа
Разведена фаза и ноль, алюминевой проводкой. Что беспокоит - "щиплется" вся техника с железным корпусом( от компутера, до стиралка), если одной рукой к стенке, другой к устройству дотрагиваться). Дома малые дети, очень беспокоюсь...ещё проверил, розетки-если мультитестер одним щупом в фазу(в розетке), другим-к стенке рядом прикоснутся, на табло увижу напруга в 220. Это норм? И если беда, как с этим бороться. Заземление хочу сделать( за окном есть не большой полисадник). Туда поможет, если забить кол? Всем спасибо и пожалуйста, не кидайтесь тапочками |
|
|
![]() |
23.2.2021, 10:01
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Заземляющее устройство. Вбивать 3 или более уголков на минимум 2 метра. Как куча текстов и даже видео. Как определить его работоспособность тоже есть.
|
|
|
23.2.2021, 10:38
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 22.2.2021 Пользователь №: 58251 |
Заземляющее устройство. Вбивать 3 или более уголков на минимум 2 метра. Как куча текстов и даже видео. Как определить его работоспособность тоже есть. Ок, спасибо! А ходить свободно там можно будет? Рядом и вход в дом и сарай...начитался, что искусственный заземлитель делать нужно, в отдалении... |
|
|
23.2.2021, 12:37
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
А ходить свободно там можно будет? Рядом и вход в дом и сарай...начитался, что искусственный заземлитель делать нужно, в отдалении... Можно ... до тех пор, пока на это ЗУ (заземляющее устройство) не произойдет прямой контакт с фазой ... тогда появится "шаговое напряжение" ... это уже опасно!Если организуете грамотную дифзащиту (посредством УЗО или дифавтомата) ... при появлении контакта, на ЗУ с фазой, дифзащита моментально отключит сеть ... будет возможность, искать причину неисправности. Для организации всего, что я описал, требуется вся инфа (схема) по текущему питанию ... и полные ответы на вопросы. Сравните Вашу схему с нарисованным ... каие несоответствия? Сообщение отредактировал off.open - 23.2.2021, 12:59 |
|
|
23.2.2021, 14:49
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 22.2.2021 Пользователь №: 58251 |
Можно ... до тех пор, пока на это ЗУ (заземляющее устройство) не произойдет прямой контакт с фазой ... тогда появится "шаговое напряжение" ... это уже опасно! Если организуете грамотную дифзащиту (посредством УЗО или дифавтомата) ... при появлении контакта, на ЗУ с фазой, дифзащита моментально отключит сеть ... будет возможность, искать причину неисправности. Для организации всего, что я описал, требуется вся инфа (схема) по текущему питанию ... и полные ответы на вопросы. Сравните Вашу схему с нарисованным ... каие несоответствия? Добрый день. Да, по поводу схемы почти все верно, несоответствие - автомат отсекает только фазу, ноль при этом зажат на общей шине, с остальными нолями (где разводка по квартире и ноль от стабилизатора). Сообщение отредактировал RenMos - 23.2.2021, 14:50 |
|
|
24.2.2021, 12:57
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Да, по поводу схемы почти все верно, несоответствие - автомат отсекает только фазу, ноль при этом зажат на общей шине, с остальными нолями (где разводка по квартире и ноль от стабилизатора). Ясно ... как понимаю ... о замене всей проводки в квартире, речь не идет? Самое бюджетный выход из положения, мне видится таковым ...1. - заменить имеющийся автомат (25А) на дифавтомат, рабочий ток 25А и ток утечки 30мА; 2. - установить в щите дополнительную шинку (земля) и подключить к нему провод от заземления ("контура") сечением не менее 10 мм² (медь); 3. - соединить все токопроводящие поверхности (корпуса) проводом с шинкой (земля) сечение этих проводов выбирайте как подскажет "жаба" или согласно нормативу Цитата("ПУЭ") 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: .2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. з.ы. ... Если у Вас, в уличном щитке, действительно пакетный выключатель ... есть смысл (с приглашением электрика из обслуж.компании) заменить его снятым автоматом (25А). |
|
|
RenMos "Ноль" по стенкам 22.2.2021, 23:46
с2н5он кол забивают в упырей, а заземление это в землю - ... 23.2.2021, 0:11
RenMos В уличном щитке - тумблер (х.з. как правильно оно ... 23.2.2021, 0:26
ZavGar С фазы на влажную электропроводящую стену 220 воль... 23.2.2021, 0:52
Олега Цитата(ZavGar @ 23.2.2021, 0:52) ..на вла... 23.2.2021, 2:14
Электромонтёр Про сухой каменистый грунт автор ничего не писал. ... 23.2.2021, 1:00
ZavGar Одесса! Стена из ракушечника. Если ТС собрал... 23.2.2021, 1:22
с2н5он RenMos, грунт какой? 23.2.2021, 1:42
RenMos Цитата(ZavGar @ 23.2.2021, 2:22) Одесса... 23.2.2021, 9:50

Dimka1 Цитата(RenMos @ 23.2.2021, 14:49) Добрый ... 23.2.2021, 15:02


RenMos Цитата(Dimka1 @ 23.2.2021, 16:02) попробу... 23.2.2021, 15:21


Dimka1 Цитата(RenMos @ 23.2.2021, 15:21) Прошу п... 23.2.2021, 15:26


RenMos Цитата(Dimka1 @ 23.2.2021, 16:26) а друго... 23.2.2021, 15:42


Dimka1 Цитата(RenMos @ 23.2.2021, 15:42) Дошло) ... 23.2.2021, 16:23


Roman D Цитата(Dimka1 @ 23.2.2021, 15:23) возьмит... 23.2.2021, 16:57


Dimka1 Цитата(Roman D @ 23.2.2021, 16:57) Необхо... 23.2.2021, 17:11


RenMos Цитата(Dimka1 @ 23.2.2021, 18:11) Да врод... 25.2.2021, 10:00


off.open Цитата(RenMos @ 25.2.2021, 11:00) Тогда, ... 25.2.2021, 10:11
Roman D Цитата(off.open @ 23.2.2021, 11:37) Сравн... 23.2.2021, 15:20
Roman D Предполагаю, что всё гораздо хуже, чем думалось.
... 23.2.2021, 16:12
Олега Цитата(off.open @ 24.2.2021, 12:57) 1.
2.... 24.2.2021, 13:43
RenMos Цитата(Dimka1 @ 23.2.2021, 18:11) Да врод... 24.2.2021, 13:52
Инк Цитата(RenMos @ 24.2.2021, 12:52) квартир... 24.2.2021, 14:21

RenMos Цитата(Инк @ 24.2.2021, 15:21) Электрокот... 24.2.2021, 16:07

Инк Цитата(RenMos @ 24.2.2021, 15:07) ок, а к... 24.2.2021, 18:40
off.open Цитата(RenMos @ 24.2.2021, 13:52) квартир... 24.2.2021, 18:19
Гость сочувствующий Цитата(off.open @ 24.2.2021, 18:19) ... В... 24.2.2021, 18:22
off.open Цитата(Гость сочувствующий @ 24.2.2021, 18... 24.2.2021, 19:50
RenMos Цитата(off.open @ 24.2.2021, 19:19) Прост... 24.2.2021, 21:54
off.open Цитата(RenMos @ 24.2.2021, 22:54) ... ква... 25.2.2021, 9:31
Электромонтёр Да УЗО. Стабилизатор после счётчика. 25.2.2021, 1:48
RenMos А какой номинал ставить? 25.2.2021, 8:53
Инк 30 мА, т. к. на несколько групп.
Номинальный ток н... 25.2.2021, 9:10
RenMos Ок. Спасибо! Ещё, подскажите пожалуйста, такой... 25.2.2021, 11:22
Инк Годится 25.2.2021, 12:36
Олега Цитата(off.open @ 25.2.2021, 9:31) - купи... 25.2.2021, 13:38
RenMos Цитата(Олега @ 25.2.2021, 14:38) Понравил... 25.2.2021, 14:49
ab111 Цитата(RenMos @ 25.2.2021, 14:49) Квартир... 25.2.2021, 15:04
Олега Цитата(RenMos @ 25.2.2021, 14:49) все убр... 25.2.2021, 17:51
RenMos Цитата(Олега @ 25.2.2021, 18:51) С армату... 25.2.2021, 18:31
Олега Цитата(RenMos @ 25.2.2021, 18:31) Ну, суд... 25.2.2021, 21:44
RenMos Цитата(Олега @ 25.2.2021, 22:44) Это по м... 25.2.2021, 21:58
Олега Отключая нулевые проводники при включенной нагрузк... 25.2.2021, 22:06![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 20:21 |
|
|
|
|