Доброго времени уважаемые форумчане! Собственно услышал вот про такое явление: дунаравленный счетчик регестирует генерацию АКТИВНОЙ энергии при включённых (залипли пускатели) БСК. Подскажите, возможно ли такое или счетчик что то не верно фиксирует?
|
|
|
![]() |
19.2.2021, 9:06
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
я так понимаю, что речь идёт о генерации не "активной" энергии, а реактивной энергии ёмкостного характера. Такое явление действительно возможно при залипании контактов контактора и не отключении от сети конденсаторов. Происходит перекомпенсация и современные счетчики действительно могут это видеть и за это выставляются штрафы
|
|
|
24.2.2021, 9:49
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 677 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
|
|
|
Гость_Владислав_* Генерация активной энергии 18.2.2021, 20:39
Shturman1 А БСК это что7 18.2.2021, 22:16
с2н5он кондёры 19.2.2021, 0:13
с2н5он как активку? 19.2.2021, 10:18
Roman D Одни счетчики (действительно двунаправленные) счит... 19.2.2021, 10:30
Гость_Владислав_* Доброго времени суток, спасибо за интерес к теме. ... 20.2.2021, 19:41
с2н5он в счётчике уверены? 20.2.2021, 22:44
с2н5он бывало давненько по глупости 24.2.2021, 9:59
Roman D "Генерация" при отсутствии таковой физич... 24.2.2021, 11:24![]() ![]() ![]() |
|