Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

"Ноль" по стенкам

RenMos
сообщение 22.2.2021, 23:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 22.2.2021
Пользователь №: 58251



Всем доброго времени! Подскажите пожалуйста советом. Живу в квартира на земле (стенки - ракушечник, без фундамента прямиком в земле, низкий первый этаж, в общем такая себе землянка распространенная в Одессе, а за стенкой ещё 3 соседаicon_smile.gif
Разведена фаза и ноль, алюминевой проводкой. Что беспокоит - "щиплется" вся техника с железным корпусом( от компутера, до стиралка), если одной рукой к стенке, другой к устройству дотрагиваться). Дома малые дети, очень беспокоюсь...ещё проверил, розетки-если мультитестер одним щупом в фазу(в розетке), другим-к стенке рядом прикоснутся, на табло увижу напруга в 220. Это норм? И если беда, как с этим бороться. Заземление хочу сделать( за окном есть не большой полисадник). Туда поможет, если забить кол? Всем спасибо и пожалуйста, не кидайтесь тапочкамиicon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Электромонтёр
сообщение 23.2.2021, 10:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Заземляющее устройство. Вбивать 3 или более уголков на минимум 2 метра. Как куча текстов и даже видео. Как определить его работоспособность тоже есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RenMos
сообщение 23.2.2021, 10:38
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 22.2.2021
Пользователь №: 58251



Цитата(Электромонтёр @ 23.2.2021, 11:01) *
Заземляющее устройство. Вбивать 3 или более уголков на минимум 2 метра. Как куча текстов и даже видео. Как определить его работоспособность тоже есть.

Ок, спасибо! А ходить свободно там можно будет? Рядом и вход в дом и сарай...начитался, что искусственный заземлитель делать нужно, в отдалении...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 23.2.2021, 12:37
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(RenMos @ 23.2.2021, 10:38) *
А ходить свободно там можно будет? Рядом и вход в дом и сарай...начитался, что искусственный заземлитель делать нужно, в отдалении...
Можно ... до тех пор, пока на это ЗУ (заземляющее устройство) не произойдет прямой контакт с фазой ... тогда появится "шаговое напряжение" ... это уже опасно!
Если организуете грамотную дифзащиту (посредством УЗО или дифавтомата) ... при появлении контакта, на ЗУ с фазой, дифзащита моментально отключит сеть ... будет возможность, искать причину неисправности.
Для организации всего, что я описал, требуется вся инфа (схема) по текущему питанию ... и полные ответы на вопросы.
Сравните Вашу схему с нарисованным ... каие несоответствия?

Сообщение отредактировал off.open - 23.2.2021, 12:59
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RenMos
сообщение 23.2.2021, 14:49
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 22.2.2021
Пользователь №: 58251



Цитата(off.open @ 23.2.2021, 13:37) *
Можно ... до тех пор, пока на это ЗУ (заземляющее устройство) не произойдет прямой контакт с фазой ... тогда появится "шаговое напряжение" ... это уже опасно!
Если организуете грамотную дифзащиту (посредством УЗО или дифавтомата) ... при появлении контакта, на ЗУ с фазой, дифзащита моментально отключит сеть ... будет возможность, искать причину неисправности.
Для организации всего, что я описал, требуется вся инфа (схема) по текущему питанию ... и полные ответы на вопросы.
Сравните Вашу схему с нарисованным ... каие несоответствия?


Добрый день. Да, по поводу схемы почти все верно, несоответствие - автомат отсекает только фазу, ноль при этом зажат на общей шине, с остальными нолями (где разводка по квартире и ноль от стабилизатора).

Сообщение отредактировал RenMos - 23.2.2021, 14:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 23.2.2021, 15:02
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3968
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(RenMos @ 23.2.2021, 14:49) *
Добрый день. Да, по поводу схемы почти все верно, несоответствие - автомат отсекает только фазу, ноль при этом зажат на общей шине, с остальными нолями (где разводка по квартире и ноль от стабилизатора).


попробуйте временно! через лампочку накаливания с нулем соединить корпус прибора и проверить щипет ли или нет.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.2.2021, 15:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RenMos
сообщение 23.2.2021, 15:21
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 22.2.2021
Пользователь №: 58251



Цитата(Dimka1 @ 23.2.2021, 16:02) *
попробуйте временно! через лампочку накаливания с нулем соединить корпус прибора и проверить щипет ли или нет.

Прошу прощение, немного не понял. Взял я значит лампочку в патроне, одним концом провода от него, дотрагиваюсь до корпуса (например компьютера, где голый металл) а за другой конец провода просто взяться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 23.2.2021, 15:26
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3968
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(RenMos @ 23.2.2021, 15:21) *
Прошу прощение, немного не понял. Взял я значит лампочку в патроне, одним концом провода от него, дотрагиваюсь до корпуса (например компьютера, где голый металл) а за другой конец провода просто взяться?

а другой конец присоединяешь ВРЕМЕННО к нулевому проводу (на котором не горит индикаторная отвертка). Лампа накаливания не должна гореть! Дальше проверяешь щипит или нет.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.2.2021, 15:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RenMos
сообщение 23.2.2021, 15:42
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 22.2.2021
Пользователь №: 58251



Цитата(Dimka1 @ 23.2.2021, 16:26) *
а другой конец присоединяешь ВРЕМЕННО к нулевому проводу (на котором не горит индикаторная отвертка). Лампа накаливания не должна гореть! Дальше проверяешь щипит или нет.

Дошло) ок. Вечером попробую...но по поводу щиплит, повторюсь - когда допустим достаю флэшку с задней части копмьютера (мацаю в поисках по железной заглушке), и нечайно другой рукой упираюсь об рядом стенку, "щиплет" локоть так не плохо...icon_smile.gif

Сообщение отредактировал RenMos - 23.2.2021, 15:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 23.2.2021, 16:23
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3968
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(RenMos @ 23.2.2021, 15:42) *
Дошло) ок. Вечером попробую...но по поводу щиплит, повторюсь - когда допустим достаю флэшку с задней части копмьютера (мацаю в поисках по железной заглушке), и нечайно другой рукой упираюсь об рядом стенку, "щиплет" локоть так не плохо...icon_smile.gif


Если есть у Вашего мультиметра режим амперметра ПЕРЕМЕННОГО тока, то выключите все приборы и свет в квартире. Выключите вводной автомат, возьмите мультиметр, включите его на измерение переменного тока и коснитесь щупами клемм отключенного автомата. Посмотрите показывает ли он хоть какой нибудь ток (утечки). Если да, то сколько? Начните с максимального диапазона измерений чтобы не спалить прибор.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.2.2021, 16:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- RenMos   "Ноль" по стенкам   22.2.2021, 23:46
- - с2н5он   кол забивают в упырей, а заземление это в землю - ...   23.2.2021, 0:11
- - RenMos   В уличном щитке - тумблер (х.з. как правильно оно ...   23.2.2021, 0:26
- - ZavGar   С фазы на влажную электропроводящую стену 220 воль...   23.2.2021, 0:52
|- - Олега   Цитата(ZavGar @ 23.2.2021, 0:52) ..на вла...   23.2.2021, 2:14
- - Электромонтёр   Про сухой каменистый грунт автор ничего не писал. ...   23.2.2021, 1:00
|- - ZavGar   Одесса! Стена из ракушечника. Если ТС собрал...   23.2.2021, 1:22
- - с2н5он   RenMos, грунт какой?   23.2.2021, 1:42
- - RenMos   Цитата(ZavGar @ 23.2.2021, 2:22) Одесса...   23.2.2021, 9:50
- - Электромонтёр   Заземляющее устройство. Вбивать 3 или более уголко...   23.2.2021, 10:01
|- - RenMos   Цитата(Электромонтёр @ 23.2.2021, 11:01) ...   23.2.2021, 10:38
|- - off.open   Цитата(RenMos @ 23.2.2021, 10:38) А ходит...   23.2.2021, 12:37
|- - RenMos   Цитата(off.open @ 23.2.2021, 13:37) Можно...   23.2.2021, 14:49
||- - Dimka1   Цитата(RenMos @ 23.2.2021, 14:49) Добрый ...   23.2.2021, 15:02
|||- - RenMos   Цитата(Dimka1 @ 23.2.2021, 16:02) попробу...   23.2.2021, 15:21
|||- - Dimka1   Цитата(RenMos @ 23.2.2021, 15:21) Прошу п...   23.2.2021, 15:26
|||- - RenMos   Цитата(Dimka1 @ 23.2.2021, 16:26) а друго...   23.2.2021, 15:42
|||- - Dimka1   Цитата(RenMos @ 23.2.2021, 15:42) Дошло) ...   23.2.2021, 16:23
|||- - Roman D   Цитата(Dimka1 @ 23.2.2021, 15:23) возьмит...   23.2.2021, 16:57
|||- - Dimka1   Цитата(Roman D @ 23.2.2021, 16:57) Необхо...   23.2.2021, 17:11
|||- - RenMos   Цитата(Dimka1 @ 23.2.2021, 18:11) Да врод...   25.2.2021, 10:00
|||- - off.open   Цитата(RenMos @ 25.2.2021, 11:00) Тогда, ...   25.2.2021, 10:11
||- - off.open   Цитата(RenMos @ 23.2.2021, 15:49) Да, по ...   24.2.2021, 12:57
|- - Roman D   Цитата(off.open @ 23.2.2021, 11:37) Сравн...   23.2.2021, 15:20
- - Roman D   Предполагаю, что всё гораздо хуже, чем думалось. ...   23.2.2021, 16:12
- - Олега   Цитата(off.open @ 24.2.2021, 12:57) 1. 2....   24.2.2021, 13:43
- - RenMos   Цитата(Dimka1 @ 23.2.2021, 18:11) Да врод...   24.2.2021, 13:52
|- - Инк   Цитата(RenMos @ 24.2.2021, 12:52) квартир...   24.2.2021, 14:21
||- - RenMos   Цитата(Инк @ 24.2.2021, 15:21) Электрокот...   24.2.2021, 16:07
||- - Инк   Цитата(RenMos @ 24.2.2021, 15:07) ок, а к...   24.2.2021, 18:40
|- - off.open   Цитата(RenMos @ 24.2.2021, 13:52) квартир...   24.2.2021, 18:19
|- - Гость сочувствующий   Цитата(off.open @ 24.2.2021, 18:19) ... В...   24.2.2021, 18:22
|- - off.open   Цитата(Гость сочувствующий @ 24.2.2021, 18...   24.2.2021, 19:50
- - RenMos   Цитата(off.open @ 24.2.2021, 19:19) Прост...   24.2.2021, 21:54
|- - off.open   Цитата(RenMos @ 24.2.2021, 22:54) ... ква...   25.2.2021, 9:31
- - Электромонтёр   Да УЗО. Стабилизатор после счётчика.   25.2.2021, 1:48
- - RenMos   А какой номинал ставить?   25.2.2021, 8:53
- - Инк   30 мА, т. к. на несколько групп. Номинальный ток н...   25.2.2021, 9:10
- - RenMos   Ок. Спасибо! Ещё, подскажите пожалуйста, такой...   25.2.2021, 11:22
- - Инк   Годится   25.2.2021, 12:36
- - Олега   Цитата(off.open @ 25.2.2021, 9:31) - купи...   25.2.2021, 13:38
|- - RenMos   Цитата(Олега @ 25.2.2021, 14:38) Понравил...   25.2.2021, 14:49
|- - ab111   Цитата(RenMos @ 25.2.2021, 14:49) Квартир...   25.2.2021, 15:04
|- - Олега   Цитата(RenMos @ 25.2.2021, 14:49) все убр...   25.2.2021, 17:51
|- - RenMos   Цитата(Олега @ 25.2.2021, 18:51) С армату...   25.2.2021, 18:31
|- - Олега   Цитата(RenMos @ 25.2.2021, 18:31) Ну, суд...   25.2.2021, 21:44
|- - RenMos   Цитата(Олега @ 25.2.2021, 22:44) Это по м...   25.2.2021, 21:58
- - Олега   Отключая нулевые проводники при включенной нагрузк...   25.2.2021, 22:06


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 0:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены