Какая группа соединения обмоток у трансформатора регламентирована за рубежом?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 27.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10578 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
можно схему? а то воображение не в силах выдать картину, а опыта нету Вот такая схемка. Первичная обмотка (10 кВ) соединена в «звезду» (или в «треугольник».) Вторичные обмотки – «звезда» - 0 и «звезда» - 6 (если первичка в «звезду») или 5 и 11 группы, если первичка в «треугольник». Индуктивность реактора 6…8 мГн. Диодные мосты – в паралелль (не последовательно, тут я чего-то не то…) Другие схемы – первичка - «звезда», вторичка – «звезда» - 0 и «треугольник» - 11. И тоже реактор. Rн – фидера 3,3 кВ тяговой (железнодорожной) подстанции. Вообще-то с такими штуками редко (мягко говоря) сталкиваешься, но тут коллеги обещают подкинуть информацию. Ждем. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |