Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помощь в замене-подборе всех автоматов для квартиры

algora
сообщение 14.2.2021, 15:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 14.2.2021
Пользователь №: 58219



Коллеги добрый день.

Нужна ваша профессиональная помощь в подборе-замене всех автоматов.

Исходные данные:

новострой, 10-ти этажка, 2-ой этаж.
3 отдельные комнаты, зал+кухня объединённые, туалет\ванная раздельные
получается что застройщик заложил везде кабеля для внутренней проводки медь 3x 1.5 одножил. (заменить нет возможности, т.к. все замуровано и сделан ремонт)
на этаже счетчик + автомат вводный от электросети. (кабель в квартиру = 3 х 2,5 одножил)
внутри квартиры распределит. щиток на 18 автоматов.
автоматы и УЗО установлены china которых даже в google почти нет. (периодически начали глючить и выходить из строя)
сейчас глючит вводный автомат который на этаже,
Начал периодически выбиваться к примеру при старте посудомойки,
Проанализировав квартирную разводку получается что есть 12-ть отдельных групп:

  1. стиралка(2300w), сушка(600w), кладовка свет+розетки
  2. электро-духовой шкаф(3300w), вытяжка
  3. эл. чайник(2400w) + кухня раб. розетки
  4. посудомойка(2400w)
  5. ванная, туалет, розетки +свет
  6. холодильник(300w), прихожая розетки+свет(150w)
  7. котел (120w)
  8. кондиционер(Мощность в режиме обогрева=3700w, Потребляемая мощность=1100w)
  9. зал розетки + свет(100w), ТВ(120w)
  10. комната 1, розетки +свет(150w), утюг (2300w)
  11. комната 1, розетки +свет(200w), фен (1600w)
  12. комната 1, розетки +свет(150w)


Решил заменить все на ABB.

Правильно ли я просчитал:

максимального одновременно ~ может работать:
Эл.духовой шкаф 3300w
Стиралка 2300w
Котел, холодильник и прочее = 1000w
Утюг 2300w

= 8900w / 220 = 40A * 0,85 = 34A , ближ. à 32A (вводный) тип С

Исходя из того что в квартирный щиток помещается только 18 автоматов, есть 2 варианта:
Вместить всё в 18 шт
Снизу поставить доп. планку для автоматов, соотв. увеличить кол-во. (тогда есть возможность установить также реле напряжения ЗУБР на 40А)


Думал разбить так на группы:


этаж = вводный ABB, C32A

квартирный щиток:

  • вводное УЗО = ABB, 40A, 30mA, тип А
  • стиралка(2300w), сушка(600w), кладовка свет+розетки = Диф. Автомат ABB, B16A, 30mA, тип А
  • электро-духовой шкаф(3300w), вытяжка = автомат ABB, B16
  • эл. чайник(2400w) + кухня раб. розетки = автомат ABB, B16
  • посудомойка(2400w) = Диф. Автомат ABB, B16A, 30mA, тип А
  • ванная, туалет, розетки +свет = Диф. Автомат ABB, B16A, 30mA, тип А
  • холодильник(300w), прихожая розетки+свет = автомат ABB, B16
  • котел (120w) (работает через стабилизатор) = автомат ABB, B16
  • кондиционер(Мощность в режиме обогрева=3700w, Потребляемая мощность=1100w) = автомат ABB, B16
  • зал розетки + свет(100w), ТВ(120w) = автомат ABB, B16
  • комната 1, розетки +свет(150w), утюг (2300w) = автомат ABB, B16
  • комната 1, розетки +свет(200w), фен (1600w) = автомат ABB, B16
  • комната 1, розетки +свет(150w) = автомат ABB, B16



Готов выслушать вашу критику\замечания, дополнения

Заранее спасибо

Сообщение отредактировал algora - 14.2.2021, 15:25
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
algora
сообщение 15.2.2021, 17:32
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 14.2.2021
Пользователь №: 58219



Коллеги вот что получается после всех предложений:
1) не менять конфигурацию трассы
2) менять на брендовые автоматы, на чем лучше делать:
A) ABB
B ) Hager



что-то добавите по схеме?

P.S. и так как проводка на 3х1,5 мм, есть ли смысл понизить все автоматы до С10А вместо C16A?


спасибо.

Сообщение отредактировал algora - 15.2.2021, 18:32
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 16.2.2021, 8:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1881
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(algora @ 15.2.2021, 17:32) *
что-то добавите по схеме?
Имхо ...
Я тоже порывался предложить, замену вводного дифа, на 30мА ... но побоялся, что возможна отработка от суммы естественных утечек ... но зато повышается безопасность по группам на автоматах.
На будущее ... если будут отключения "по сумме", можно поменять назад, на 100 мА ... или ... переделать схему (с уходом от звания "вводной") ...

Сообщение отредактировал off.open - 16.2.2021, 8:43
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
algora
сообщение 16.2.2021, 11:47
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 14.2.2021
Пользователь №: 58219



Цитата(off.open @ 16.2.2021, 7:40) *
Имхо ...
Я тоже порывался предложить, замену вводного дифа, на 30мА ... но побоялся, что возможна отработка от суммы естественных утечек ... но зато повышается безопасность по группам на автоматах.
На будущее ... если будут отключения "по сумме", можно поменять назад, на 100 мА ... или ... переделать схему (с уходом от звания "вводной") ...



? а почему вы предлагает вводный ДА 32/30ma, а не УЗО вместо него 40/30ma ?


P.S. у нас в городе скоро будет завоз Hager C13A, (13А-как раз промежуточное между 10А и 16А, для кабеля 3*1,5)
может есть смысл переделать на вариант:
* УЗО 40А / 30ma / тип A а за ним --> АВ, С13 (1-12) Понимаю что при любой утечеки выбьет всю квартиру, но зато 13А на каждую группу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- algora   Помощь в замене-подборе всех автоматов для квартиры   14.2.2021, 15:18
- - Dimka1   Для начала разберитесь с тем что есть, а не городи...   14.2.2021, 16:58
|- - off.open   Цитата(Dimka1 @ 14.2.2021, 16:58) Для нач...   15.2.2021, 10:22
- - algora   на рисунке - как соединено на текущий момент. P.S...   15.2.2021, 12:58
|- - Dimka1   Цитата(algora @ 15.2.2021, 12:58) на рису...   15.2.2021, 13:55
|- - algora   Цитата(Dimka1 @ 15.2.2021, 12:55) Не нужн...   15.2.2021, 14:03
|- - off.open   Цитата(algora @ 15.2.2021, 14:03) ... C16...   15.2.2021, 16:44
|- - Dimka1   Цитата(algora @ 15.2.2021, 14:03) 1) Авто...   15.2.2021, 16:54
- - off.open   Цитата(algora @ 14.2.2021, 15:18) новостр...   15.2.2021, 14:55
|- - algora   Цитата(off.open @ 15.2.2021, 13:55) Сомни...   15.2.2021, 15:07
- - algora   как вам такой вариант по решению ?   15.2.2021, 16:25
- - algora   Коллеги вот что получается после всех предложений:...   15.2.2021, 17:32
|- - Dimka1   Цитата(algora @ 15.2.2021, 17:32) Коллеги...   15.2.2021, 19:46
|- - off.open   Цитата(algora @ 15.2.2021, 17:32) что-то ...   16.2.2021, 8:40
|- - algora   Цитата(off.open @ 16.2.2021, 7:40) Имхо ....   16.2.2021, 11:47
|- - off.open   Цитата(algora @ 16.2.2021, 12:47) ? а поч...   16.2.2021, 12:03
|- - algora   Цитата(off.open @ 16.2.2021, 11:03) А поч...   16.2.2021, 12:17
|- - off.open   Цитата(algora @ 16.2.2021, 13:17) да, вы ...   16.2.2021, 12:42
|- - algora   Цитата(off.open @ 16.2.2021, 11:42) Я ни ...   16.2.2021, 18:07
- - algora   посмотрел я в щитке квартирном, некуда будет стави...   17.2.2021, 16:09
|- - Dimka1   Цитата(algora @ 17.2.2021, 16:09) посмотр...   17.2.2021, 17:55
- - off.open   Цитата(algora @ 17.2.2021, 17:09) что ска...   18.2.2021, 10:01


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 11:06
Rambler's Top100     