Нужна ваша профессиональная помощь в подборе-замене всех автоматов. Исходные данные: новострой, 10-ти этажка, 2-ой этаж. 3 отдельные комнаты, зал+кухня объединённые, туалет\ванная раздельные получается что застройщик заложил везде кабеля для внутренней проводки медь 3x 1.5 одножил. (заменить нет возможности, т.к. все замуровано и сделан ремонт) на этаже счетчик + автомат вводный от электросети. (кабель в квартиру = 3 х 2,5 одножил) внутри квартиры распределит. щиток на 18 автоматов. автоматы и УЗО установлены china которых даже в google почти нет. (периодически начали глючить и выходить из строя) сейчас глючит вводный автомат который на этаже, Начал периодически выбиваться к примеру при старте посудомойки, Проанализировав квартирную разводку получается что есть 12-ть отдельных групп:
Решил заменить все на ABB. Правильно ли я просчитал: максимального одновременно ~ может работать: Эл.духовой шкаф 3300w Стиралка 2300w Котел, холодильник и прочее = 1000w Утюг 2300w = 8900w / 220 = 40A * 0,85 = 34A , ближ. à 32A (вводный) тип С Исходя из того что в квартирный щиток помещается только 18 автоматов, есть 2 варианта: Вместить всё в 18 шт Снизу поставить доп. планку для автоматов, соотв. увеличить кол-во. (тогда есть возможность установить также реле напряжения ЗУБР на 40А) Думал разбить так на группы: этаж = вводный ABB, C32A квартирный щиток:
Готов выслушать вашу критику\замечания, дополнения Заранее спасибо Сообщение отредактировал algora - 14.2.2021, 15:25 |
|
|
![]() |
15.2.2021, 17:32
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.2.2021 Пользователь №: 58219 |
Коллеги вот что получается после всех предложений:
1) не менять конфигурацию трассы 2) менять на брендовые автоматы, на чем лучше делать: A) ABB B ) Hager что-то добавите по схеме? P.S. и так как проводка на 3х1,5 мм, есть ли смысл понизить все автоматы до С10А вместо C16A? спасибо. Сообщение отредактировал algora - 15.2.2021, 18:32 |
|
|
16.2.2021, 8:40
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
что-то добавите по схеме? Имхо ...Я тоже порывался предложить, замену вводного дифа, на 30мА ... но побоялся, что возможна отработка от суммы естественных утечек ... но зато повышается безопасность по группам на автоматах. На будущее ... если будут отключения "по сумме", можно поменять назад, на 100 мА ... или ... переделать схему (с уходом от звания "вводной") ... Сообщение отредактировал off.open - 16.2.2021, 8:43 |
|
|
16.2.2021, 11:47
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.2.2021 Пользователь №: 58219 |
Имхо ... Я тоже порывался предложить, замену вводного дифа, на 30мА ... но побоялся, что возможна отработка от суммы естественных утечек ... но зато повышается безопасность по группам на автоматах. На будущее ... если будут отключения "по сумме", можно поменять назад, на 100 мА ... или ... переделать схему (с уходом от звания "вводной") ... ? а почему вы предлагает вводный ДА 32/30ma, а не УЗО вместо него 40/30ma ? P.S. у нас в городе скоро будет завоз Hager C13A, (13А-как раз промежуточное между 10А и 16А, для кабеля 3*1,5) может есть смысл переделать на вариант: * УЗО 40А / 30ma / тип A а за ним --> АВ, С13 (1-12) Понимаю что при любой утечеки выбьет всю квартиру, но зато 13А на каждую группу. |
|
|
algora Помощь в замене-подборе всех автоматов для квартиры 14.2.2021, 15:18
Dimka1 Для начала разберитесь с тем что есть, а не городи... 14.2.2021, 16:58
off.open Цитата(Dimka1 @ 14.2.2021, 16:58) Для нач... 15.2.2021, 10:22
algora на рисунке - как соединено на текущий момент.
P.S... 15.2.2021, 12:58
Dimka1 Цитата(algora @ 15.2.2021, 12:58) на рису... 15.2.2021, 13:55
algora Цитата(Dimka1 @ 15.2.2021, 12:55) Не нужн... 15.2.2021, 14:03
off.open Цитата(algora @ 15.2.2021, 14:03) ... C16... 15.2.2021, 16:44
Dimka1 Цитата(algora @ 15.2.2021, 14:03) 1) Авто... 15.2.2021, 16:54
off.open Цитата(algora @ 14.2.2021, 15:18) новостр... 15.2.2021, 14:55
algora Цитата(off.open @ 15.2.2021, 13:55) Сомни... 15.2.2021, 15:07
algora как вам такой вариант по решению ? 15.2.2021, 16:25
Dimka1 Цитата(algora @ 15.2.2021, 17:32) Коллеги... 15.2.2021, 19:46
off.open Цитата(algora @ 16.2.2021, 12:47) ? а поч... 16.2.2021, 12:03
algora Цитата(off.open @ 16.2.2021, 11:03) А поч... 16.2.2021, 12:17
off.open Цитата(algora @ 16.2.2021, 13:17) да, вы ... 16.2.2021, 12:42
algora Цитата(off.open @ 16.2.2021, 11:42) Я ни ... 16.2.2021, 18:07
algora посмотрел я в щитке квартирном, некуда будет стави... 17.2.2021, 16:09
Dimka1 Цитата(algora @ 17.2.2021, 16:09) посмотр... 17.2.2021, 17:55
off.open Цитата(algora @ 17.2.2021, 17:09) что ска... 18.2.2021, 10:01![]() ![]() ![]() |
|