![]() Автоматы типа В 13 Ампер на розетки , вместо 16 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Автоматы типа В 13 Ампер на розетки , вместо 16 |
Гость_Andulka_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Обновление проводки в хрущёвке с газом, заземления нет, счётчик и 2 пробки на 16А в квартире (ставились в нулевых) и подъездном щитке 4 ещё советских керамических пробки на квартиру. Есть вероятность, что вводной автомат разрешат только 16А (люди ставят себе сами и по 40, но то неофициально и видимо, незаконно). Тогда и розеточные автоматы логично выбрать на 13 ампер, чтобы были меньше вводного? Кабель как обычно 2,5 ввгнг-лс на розетки и 1,5 на свет, 3-жильный, но жила заземления не будет подключаться до модернизации дома.
Также не первый раз встречаю мнение о предпочтительности именно 13-амперных автоматов ради большей безопасности. Нагрузка небольшая по современным меркам: комп включён почти всегда (700Вт блок, но только в играх повышенное энергопотребление, во время "офисной" работы мало), стиралка (1,700квт отдельная линия), кондиционер (неинвертор, отдельная линия, сколько вт не помню), фен и утюг слабые специально выбирались под советскую проводку, холодильник будет новый ест мало + розетки кухни с ним в одном блоке для соковыжималки и кофемолки. Особо мощных приборов типа обогревателей, бойлеров, плиток и т.д. НЕТ. Чайник на газе грею. 13 Ампер это аж 2,86 квт, вполне немало. Линии розеток и автоматы: 1) Коридор двойная - С13 2) Стиралка в кухне - С13 3) Холодильник + доп розетки блок 4шт - С13 4) Комната 1 стена 2 блока - В13 5) комната 2 и 3 стены 3 блока - В13 6) Кондиционер - С13 Или можно ВСЕ розетки, кроме кондиционера, на автоматы типа В? Не будет выбивать при включении нагрева стиралки, например? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Нагрузка небольшая по современным меркам: комп включён почти всегда (700Вт блок, но только в играх повышенное энергопотребление, во время "офисной" работы мало), стиралка (1,700квт отдельная линия), кондиционер (неинвертор, отдельная линия, сколько вт не помню), фен и утюг слабые специально выбирались под советскую проводку, холодильник будет новый ест мало + розетки кухни с ним в одном блоке для соковыжималки и кофемолки. Особо мощных приборов типа обогревателей, бойлеров, плиток и т.д. НЕТ. Чайник на газе грею. Сейчас эти нагрузки на старой проводке работают? |
![]() |
|
Гость_Andulka_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Andulka_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Andulka_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Судя по документам на счётчик, ввод сделан 2,5мм алюминий, значит, по квартире ещё меньше. меньше 2,5 для алюминия не бывает. Протяни или перезаделай все контакты в розетках, распредкоробках и поставь С16. Включай свои фен, стиралку, утюг в обычном режиме. У них режим работы повторно кратковременный, так что твоя проводка нагреться не успеет. Пальцами проконтролируй нагрев провода возле автомата и мне потом расскажешь о результате. С большой долей вероятности, что перегрева не будет и переделывать проводку не потребуется. Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.2.2021, 21:42 |
![]() |
|
Гость_Andulka_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
перегрева не будет и переделывать проводку не потребуется. Одна двойная розетка в комнате и 3 удлинителя в квартире это уже никуда не годится, надо добавлять линии и розетки, поэтому всю проводку лучше сменить, для однушки это небольшой объём, тем более в кабель-каналах. В ванной "ремонтники" наколохозили совсем не по правилам какие-то скрутки, бывший квартирант испортил один светильник - вообще нафиг эти точечные светильники в пластиковом потолке, новая лампа будет там же, где и по советскому проекту, чтобы не лазить больше на бортики ванной. Выключатель в комнате почему-то спрятан за дверью (ещё советскими строителями). Потребление энергии как бы небольшое, а неудобств хватает. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |