Коллеги добрый день.
Нужна ваша профессиональная помощь в подборе-замене всех автоматов. Исходные данные: новострой, 10-ти этажка, 2-ой этаж. 3 отдельные комнаты, зал+кухня объединённые, туалет\ванная раздельные получается что застройщик заложил везде кабеля для внутренней проводки медь 3x 1.5 одножил. (заменить нет возможности, т.к. все замуровано и сделан ремонт) на этаже счетчик + автомат вводный от электросети. (кабель в квартиру = 3 х 2,5 одножил) внутри квартиры распределит. щиток на 18 автоматов. автоматы и УЗО установлены china которых даже в google почти нет. (периодически начали глючить и выходить из строя) сейчас глючит вводный автомат который на этаже, Начал периодически выбиваться к примеру при старте посудомойки, Проанализировав квартирную разводку получается что есть 12-ть отдельных групп:
Решил заменить все на ABB. Правильно ли я просчитал: максимального одновременно ~ может работать: Эл.духовой шкаф 3300w Стиралка 2300w Котел, холодильник и прочее = 1000w Утюг 2300w = 8900w / 220 = 40A * 0,85 = 34A , ближ. à 32A (вводный) тип С Исходя из того что в квартирный щиток помещается только 18 автоматов, есть 2 варианта: Вместить всё в 18 шт Снизу поставить доп. планку для автоматов, соотв. увеличить кол-во. (тогда есть возможность установить также реле напряжения ЗУБР на 40А) Думал разбить так на группы: этаж = вводный ABB, C32A квартирный щиток:
Готов выслушать вашу критику\замечания, дополнения Заранее спасибо Сообщение отредактировал algora - 14.2.2021, 15:25 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.2.2021 Пользователь №: 58219 ![]() |
на рисунке - как соединено на текущий момент.
P.S. также вчера проверял выдержит ли АВ С10 при нагрузке: 1) на АВ С10 = переподключил духовой шкаф , работал 1 час с нагрузкой, = автомат не выбило (кабель выходной из автомата по температуре был холодным) 2) на АВ С10 = затем, отключил, и подключил на него только посудомойку, работало 2,5 часа пока мыло, = автомат не выбивало, (кабель выходной из автомата по температуре был холодным) Правильно ли я предлагаю переделать по такому варианту? АВ ABB, С32 ============== вводный автомат (этаж) 1P (кабель от этажа в кваритру = 3х4мм) Исходя из того что проводка в квартире только 3х1.5мм, Щиток в квратире УЗО ABB, 40A, 30mA, тип А ==== вводное УЗО АВДТ ABB, С16A, 30mA, тип А == стиралка(2300w), сушка(600w), кладовка свет+розетки АВДТ ABB, С16A, 30mA, тип А == посудомойка(2400w) АВДТ ABB, С16A, 30mA, тип А == ванная, туалет, розетки +свет АВ ABB, С16 ============== электро-духовой шкаф(3300w), вытяжка АВ ABB, С16 ============== эл. чайник(2400w) + кухня раб. розетки АВ ABB, С16 ============== холодильник(300w), прихожая розетки+свет АВ ABB, С16 ============== котел (120w) (работает через стабилизатор) АВ ABB, С16 ============== кондиционер(Мощность в режиме обогрева=3700w, Потребляемая мощность=1100w) АВ ABB, С16 ============== зал розетки + свет(100w), ТВ(120w) АВ ABB, С16 ============== комната 1, розетки +свет(150w), утюг (2300w) АВ ABB, С16 ============== комната 2, розетки +свет(200w), фен (1600w) АВ ABB, С16 ============== комната 3, розетки +свет(150w) ???? есть ли смысл ставить посудомойку на отдельный АВДТ, или лучше просто подключить её на АВ, а в освободившееся место установить Реле напряжения типа = ЗУБР 40А ? Сообщение отредактировал algora - 15.2.2021, 13:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
на рисунке - как соединено на текущий момент. P.S. также вчера проверял выдержит ли АВ С10 при нагрузке: 1) на АВ С10 = переподключил духовой шкаф , работал 1 час с нагрузкой, = автомат не выбило (кабель выходной из автомата по температуре был холодным) 2) на АВ С10 = затем, отключил, и подключил на него только посудомойку, работало 2,5 часа пока мыло, = автомат не выбивало, (кабель выходной из автомата по температуре был холодным) Правильно ли я предлагаю переделать по такому варианту? Не нужно ничего переделывать. Автоматы замените на нормальные С16 и все будет работать без лишних трат. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.2.2021 Пользователь №: 58219 ![]() |
Не нужно ничего переделывать. Автоматы замените на нормальные С16 и все будет работать без лишних трат. 1) Автоматы = OK заменить на нормальные, к примеру = ABB, C16 или лучше B16 ? 2) ? диф. автоматы = надо же также заменять: по групам оптимально ли выбрал Диф. для: - ванная + туалет - посудомойка - стиралка + сушка 3) или оптимальнее установить только одно входное УЗО,40А, 30ma, тип А, а заним все группы подключать через АВ B16 Сообщение отредактировал algora - 15.2.2021, 14:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |