![]() Подключение счетчика , подскажите |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подключение счетчика , подскажите |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Господа. Подскажите пожалуйста, если 3-фазный счетчик электроэнергии подключить через трансформаторы напряжения и тока к линии 10кВ (трехпроводной), обязательно ли к счетчику подключать "ноль", среднюю точку вторички измерительного ТНа? Как будет влиять на точность учета схема с подключенной и неподключенной средней точкой?
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Цитата В фазе В будет минус геометрическая сумма токов А и С; при симметрии - такой же по величине ток, как и в остальных. Счетчик показывает сумму всех трёх мощностей. Сделайте эксперимент, если мне не верите. Не верю Вам, по одной из причин. Меркурий учитывает энергию с нарастающим итогом в любом направлении тока. Соответственно , если будет разница , счетчик это посчитает , вне зависимости от направления. Ваш пример будет справедлив , если это будет двух направленный счетчик (экспорт и импорт). Цитата Счетчик показывает сумму всех трёх мощностей. Меркурий работает по модульной системе, то есть , каждая фаза отдельно , а процессор потом это суммирует на математическом уровне -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 16:15 |
|
![]() |