Приветствую!
Подскажите пожалуйста, допускается ли установка ВНАп и трансформатора (сухого типа) в одном отсеке КТП? |
|
|
![]() |
4.2.2021, 2:11
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7881 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
ВВ ввод и НН вывод выполнить с торцов контейнера. Двери для обслуживания трансформатора выполнить с боковых сторон. Выполнить механическую блокировку открывания боковых дверей и ограждения выкл. нагрузки, связанную с приводом выкл. нагрузки. Определиться с ввод-выводом: кабельный или от воздушной линии. Расстояния безопасности для ВН и НН брать из ПУЭ. Определиться с учетом ЭЭ, системой заземления и о выполнении заземляющего устройства. Вообще необходим проект для такой самодельщины.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_Дмитрий_* Внутреннее расположение в КТП 3.2.2021, 21:43
eugevict А почему не ВНП
http://energokru.ru/vykluchateli/v... 3.2.2021, 23:23
Гость_Дмитрий_* Требования заказчика.
Если коротко, ТП-250 кВа ну... 4.2.2021, 0:52