Сколько ампер держит медь 2.5 квадрата

stendapuss
сообщение 27.1.2021, 20:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 5.2.2014
Пользователь №: 38042



Дайте ссылку на гост , Сколько ампер должен держать ввг нг медь 3-2.5 квадрата. В нете море таблиц, но кто сказал, что они правильные.
Вот одна из них, приложил. В других пишут больше держит.
Спасибо
Прикрепленное изображение

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 27.1.2021, 20:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3222
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Ну да табличка упрощённая. Не учитывает коэффициентов на материалл изоляции, оболочки, схему укладки, где прокладывается, температуру окружающей среды.
Ещё есть длина. Не всегда решающим, при выборе сечения жилы кабеля, является предельный ток. При большой длине кабеля, основным становится падение напряжения на длине кабеля, так называемые потери, а это деньги за киловаттчасы, растворившиеся в воздухе, земле.
Опять-таки, предельный ток при нагреве жилы до температуры 65оС. А оно вам надо?

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 27.1.2021, 21:01


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stendapuss
сообщение 27.1.2021, 22:59
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 5.2.2014
Пользователь №: 38042



Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.1.2021, 21:58) *
Ну да табличка упрощённая. Не учитывает коэффициентов на материалл изоляции, оболочки, схему укладки, где прокладывается, температуру окружающей среды.
Ещё есть длина. Не всегда решающим, при выборе сечения жилы кабеля, является предельный ток. При большой длине кабеля, основным становится падение напряжения на длине кабеля, так называемые потери, а это деньги за киловаттчасы, растворившиеся в воздухе, земле.
Опять-таки, предельный ток при нагреве жилы до температуры 65оС. А оно вам надо?
Проста зашел разговор какой автомат ставить на 2.5 квадрата медь. Пишут 25 ампер .Я тоже раньше не парился. В некоторых таблицах 22 ампера держит. В других 27, в этой 21. Получается надо ставить 20 амперный. И то много с учетом, того что медь все производители экономят. А 25 много, писали надо 25. Озадачился, изготовителя в чате спросил. Скинули эту таблицу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.9.2025, 3:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены