Прошу подсказать ответ какие подстанции попадают под пункт 12.26 свода правил 42.13330.2016 "При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6)-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м.". Я так понимаю от 6 до 20 кВ. Смущает 6 в скобках, по госту нашел, что в скобках указываются нерекомендуемые использования кабелей. Желательно ссылками на документ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 17.1.2021, 2:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23160
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



попадает под 12.26 , если ТП была построена после ввода в действие правил


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова