![]() ВТХ предохранителей , не может быть? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ВТХ предохранителей , не может быть? |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.1.2021 Из: Зеленогорск Пользователь №: 58078 ![]() |
Всегда считал, что при 3-х кратном токе предохранитель должен достаточно быстро отключатся, т.к. в старой редакции ПУЭ было положение, что ток КЗ должен превышать Iн предохранителя в 3 раза, для взрывоопасных помещений в 4 раза. В новом ПУЭ 4-х кратное превышение осталось.
Однако изучив время-токовую характеристику предохранителя ПН-2 не поверил, что предохранитель номиналом 100 А, при токе 300 А, отключится только через 200 секунд (более 3 минут), при 400 А за 90 секунд (1,5 минуты)! ![]() Как такое может быть? ![]() ВТХ во вложении |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 11:53 |
|
![]() |