Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выбивает ВА в щитке

Kam41
сообщение 13.1.2021, 2:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 13.1.2021
Пользователь №: 58089



Добрый день!

Не могу найти причину срабатывания автоматического выключателя при включении сетевого фильтра. За последний месяц без видимых причин третий раз срабатывает ВА при включении фильтра. Пробовал поочередно включать оборудование в гнезда фильтра результата нет (ВА не срабатывает), многократно вкл/выкл фильтр, ВА так же не срабатывает.
Характеристика оборудования:
-Сетевой фильтр APC SurgeArrest PM5B-RS (к нему подключен компьютер, колонки, монитор и эл.привод стола);
-TDM ВА47-29 В16 (на нем сидит данный ПК, освещение 3х комнат и несколько незадействованных розеток по квартире).





Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
off.open
сообщение 15.1.2021, 8:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Если у Вас имеется тестер, могу посоветовать ... подключить его (режим измерения АС) в свободную розетку (не фильтра) и удостовериться, что напряжение в норме ... это делать перед включением фильтра.
Если автомат отключится при нормальном напряжении ... разобрать и выпаять разрядник.
Если и дальше будет отключать (варисторы) ... выкинуть плату защиты ... фильтр превратится в обыкновенный удлинитель.

Сообщение отредактировал off.open - 15.1.2021, 8:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kam41   Выбивает ВА в щитке   13.1.2021, 2:23
- - sasha4312   Информация не полная. УЗО или автомат и какой, Се...   13.1.2021, 10:18
|- - Kam41   Цитата(sasha4312 @ 13.1.2021, 19:18) Инфо...   13.1.2021, 11:13
|- - чукча   Цитата(Kam41 @ 13.1.2021, 11:13) Стоит ав...   13.1.2021, 11:52
|- - Kam41   Цитата(чукча @ 13.1.2021, 20:52) Замените...   13.1.2021, 11:58
|- - чукча   Цитата(Kam41 @ 13.1.2021, 11:13) Сейчас в...   14.1.2021, 0:00
- - off.open   Цитата(Kam41 @ 13.1.2021, 3:23) Не могу н...   13.1.2021, 10:25
- - Rezo   Цитата(Kam41)Сработка ВА происходит при включении ...   13.1.2021, 14:11
|- - Rezo   Цитата(off.open)Я не знаю, на какое напряжение дол...   13.1.2021, 22:35
|- - Kam41   Цитата(Rezo @ 14.1.2021, 8:35) Время не х...   14.1.2021, 0:48
- - off.open   Цитата(Kam41 @ 13.1.2021, 12:13) Разве пр...   13.1.2021, 14:27
- - Dimka1   Цитата(Kam41 @ 13.1.2021, 2:23) Добрый де...   13.1.2021, 19:29
|- - off.open   Цитата(Dimka1 @ 13.1.2021, 20:29) Разбери...   14.1.2021, 9:07
- - с2н5он   испробуйте работу Вашего оборудования на соседнем ...   14.1.2021, 7:32
- - Kam41   Мне кажется что проблема все же в сетевом фильтре ...   14.1.2021, 11:29
- - Rezo   Цитата(Kam41)Последовательность действий:....Из че...   14.1.2021, 11:38
- - uvk2   Цитата(системник в положении выкл находитсяЭто как...   14.1.2021, 16:34
|- - Kam41   Цитата(uvk2 @ 15.1.2021, 1:34) Это как - ...   14.1.2021, 23:34
- - off.open   Если у Вас имеется тестер, могу посоветовать ... п...   15.1.2021, 8:00
- - uvk2   ЦитатаВ дежурном режимеТо есть включен. И когда вы...   15.1.2021, 14:56
- - Rezo   Цитата(uvk2)Вам уже советовали поменять В на С. Эт...   15.1.2021, 15:50
- - uvk2   Предложил в порядке эксперимента, чтобы исключить ...   15.1.2021, 23:18
- - Kam41   Резюмирую: заменил сетевой фильтр АРС на обычный у...   20.1.2021, 11:50
- - Rezo   Не удивлён! Это предполагалось ещё в сообщении...   20.1.2021, 18:48