Выбивает ВА в щитке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбивает ВА в щитке |
13.1.2021, 2:23
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.1.2021 Пользователь №: 58089 |
Добрый день!
Не могу найти причину срабатывания автоматического выключателя при включении сетевого фильтра. За последний месяц без видимых причин третий раз срабатывает ВА при включении фильтра. Пробовал поочередно включать оборудование в гнезда фильтра результата нет (ВА не срабатывает), многократно вкл/выкл фильтр, ВА так же не срабатывает. Характеристика оборудования: -Сетевой фильтр APC SurgeArrest PM5B-RS (к нему подключен компьютер, колонки, монитор и эл.привод стола); -TDM ВА47-29 В16 (на нем сидит данный ПК, освещение 3х комнат и несколько незадействованных розеток по квартире). |
|
|
![]() |
13.1.2021, 14:11
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Kam41) Сработка ВА происходит при включении фильтра Опишите это подробно - подробность в последовательности действий, после которых происходит отработка АВ.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
13.1.2021, 22:35
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(off.open) Я не знаю, на какое напряжение должен реагировать, имеющийся в фильтре, разрядник, но для его отработки достаточно включение фильтра ... т.е. без включения подключенных к нему нагрузок. Время не хватит для сработки.Дальше теоретические раскладки сможем делать только при условии, что автор ответит на вопрос: Опишите это подробно - подробность в последовательности действий, после которых происходит отработка АВ. Но похоже автор понял в чём проблема и стесняется всё рассказать..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Kam41 Выбивает ВА в щитке 13.1.2021, 2:23
sasha4312 Информация не полная. УЗО или автомат и какой, Се... 13.1.2021, 10:18
Kam41 Цитата(sasha4312 @ 13.1.2021, 19:18) Инфо... 13.1.2021, 11:13
чукча Цитата(Kam41 @ 13.1.2021, 11:13) Стоит ав... 13.1.2021, 11:52
Kam41 Цитата(чукча @ 13.1.2021, 20:52) Замените... 13.1.2021, 11:58
чукча Цитата(Kam41 @ 13.1.2021, 11:13) Сейчас в... 14.1.2021, 0:00
off.open Цитата(Kam41 @ 13.1.2021, 3:23) Не могу н... 13.1.2021, 10:25
Kam41 Цитата(Rezo @ 14.1.2021, 8:35) Время не х... 14.1.2021, 0:48
off.open Цитата(Kam41 @ 13.1.2021, 12:13) Разве пр... 13.1.2021, 14:27
Dimka1 Цитата(Kam41 @ 13.1.2021, 2:23) Добрый де... 13.1.2021, 19:29
off.open Цитата(Dimka1 @ 13.1.2021, 20:29) Разбери... 14.1.2021, 9:07
с2н5он испробуйте работу Вашего оборудования на соседнем ... 14.1.2021, 7:32
Kam41 Мне кажется что проблема все же в сетевом фильтре ... 14.1.2021, 11:29
Rezo Цитата(Kam41)Последовательность действий:....Из че... 14.1.2021, 11:38
uvk2 Цитата(системник в положении выкл находитсяЭто как... 14.1.2021, 16:34
Kam41 Цитата(uvk2 @ 15.1.2021, 1:34) Это как - ... 14.1.2021, 23:34
off.open Если у Вас имеется тестер, могу посоветовать ... п... 15.1.2021, 8:00
uvk2 ЦитатаВ дежурном режимеТо есть включен. И когда вы... 15.1.2021, 14:56
Rezo Цитата(uvk2)Вам уже советовали поменять В на С. Эт... 15.1.2021, 15:50
uvk2 Предложил в порядке эксперимента, чтобы исключить ... 15.1.2021, 23:18
Kam41 Резюмирую: заменил сетевой фильтр АРС на обычный у... 20.1.2021, 11:50
Rezo Не удивлён!
Это предполагалось ещё в сообщении... 20.1.2021, 18:48![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 16:35 |
|
|
|
|