Выбивает ВА в щитке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбивает ВА в щитке |
13.1.2021, 2:23
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.1.2021 Пользователь №: 58089 |
Добрый день!
Не могу найти причину срабатывания автоматического выключателя при включении сетевого фильтра. За последний месяц без видимых причин третий раз срабатывает ВА при включении фильтра. Пробовал поочередно включать оборудование в гнезда фильтра результата нет (ВА не срабатывает), многократно вкл/выкл фильтр, ВА так же не срабатывает. Характеристика оборудования: -Сетевой фильтр APC SurgeArrest PM5B-RS (к нему подключен компьютер, колонки, монитор и эл.привод стола); -TDM ВА47-29 В16 (на нем сидит данный ПК, освещение 3х комнат и несколько незадействованных розеток по квартире). |
|
|
![]() |
13.1.2021, 10:25
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Не могу найти причину срабатывания автоматического выключателя при включении сетевого фильтра. Откуда такая уверенность, что "редиска" именно фильтр? Вы же сами пишите, что на этом же автомате, окромя фильтра, висят еще ... "освещение 3х комнат и несколько незадействованных розеток по квартире"(с).Цитата За последний месяц без видимых причин третий раз срабатывает ВА при включении фильтра. Фильтр может заставить отключиться автомат, инсценируя "КЗ" встроенным разрядником, разрядник откликается на превышение напряжения в сети ... значит, у Вас с сетью "ненормаль" ... возможно общий нуль "ерундит". |
|
|
Kam41 Выбивает ВА в щитке 13.1.2021, 2:23
sasha4312 Информация не полная. УЗО или автомат и какой, Се... 13.1.2021, 10:18
Kam41 Цитата(sasha4312 @ 13.1.2021, 19:18) Инфо... 13.1.2021, 11:13
чукча Цитата(Kam41 @ 13.1.2021, 11:13) Стоит ав... 13.1.2021, 11:52
Kam41 Цитата(чукча @ 13.1.2021, 20:52) Замените... 13.1.2021, 11:58
чукча Цитата(Kam41 @ 13.1.2021, 11:13) Сейчас в... 14.1.2021, 0:00
Rezo Цитата(Kam41)Сработка ВА происходит при включении ... 13.1.2021, 14:11
Rezo Цитата(off.open)Я не знаю, на какое напряжение дол... 13.1.2021, 22:35
Kam41 Цитата(Rezo @ 14.1.2021, 8:35) Время не х... 14.1.2021, 0:48
off.open Цитата(Kam41 @ 13.1.2021, 12:13) Разве пр... 13.1.2021, 14:27
Dimka1 Цитата(Kam41 @ 13.1.2021, 2:23) Добрый де... 13.1.2021, 19:29
off.open Цитата(Dimka1 @ 13.1.2021, 20:29) Разбери... 14.1.2021, 9:07
с2н5он испробуйте работу Вашего оборудования на соседнем ... 14.1.2021, 7:32
Kam41 Мне кажется что проблема все же в сетевом фильтре ... 14.1.2021, 11:29
Rezo Цитата(Kam41)Последовательность действий:....Из че... 14.1.2021, 11:38
uvk2 Цитата(системник в положении выкл находитсяЭто как... 14.1.2021, 16:34
Kam41 Цитата(uvk2 @ 15.1.2021, 1:34) Это как - ... 14.1.2021, 23:34
off.open Если у Вас имеется тестер, могу посоветовать ... п... 15.1.2021, 8:00
uvk2 ЦитатаВ дежурном режимеТо есть включен. И когда вы... 15.1.2021, 14:56
Rezo Цитата(uvk2)Вам уже советовали поменять В на С. Эт... 15.1.2021, 15:50
uvk2 Предложил в порядке эксперимента, чтобы исключить ... 15.1.2021, 23:18
Kam41 Резюмирую: заменил сетевой фильтр АРС на обычный у... 20.1.2021, 11:50
Rezo Не удивлён!
Это предполагалось ещё в сообщении... 20.1.2021, 18:48![]() ![]() ![]() |
|