![]() подключение греющего кабеля через транформатор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() подключение греющего кабеля через транформатор |
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Помогите, пожалуйста, разобраться с задачей:
саморег. кабель уложен в гильзе из ПНД вместе с водопроводом (ПНД 25). вода пока не замерзла, т. к. идет постоянный отбор воды. пропустили "теплое включение" кабеля и сейчас пусковой ток на приборе под 80 А. при этом 25-й автомат сразу же "вылетает"... задача сделать так, что бы кабель грел, что называется -"только-только" буквально 5-7 градусов. насколько допустимо (и поможет ли) для этого подключить кабель через понижающий трансформатор (36-50 В на выходе) |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Сколько "ниток" греющего кабеля подключено к АВ на 25 А? с учетом стартового тока в 80 А предположу, что не менее 3.
Знакомая проблема, решается разделением и поочередным включением кабельных линий по мере прогрева. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Сколько "ниток" греющего кабеля подключено к АВ на 25 А? с учетом стартового тока в 80 А предположу, что не менее 3. Знакомая проблема, решается разделением и поочередным включением кабельных линий по мере прогрева. так в том и дело, что одна линия кабеля (25 метров) ((( временными (до 10 раз по 3 сек.) включениями ток удалось "сбить" до 60 А, но все равно очень много. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2025, 22:09 |
|
![]() |