Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какой контактор лучше выбрать для цепи освещения, куда подключена следующая нагрузка: - 3 диодных светильника мощностью 36 Вт каждый (модель Citilux Simpla) - 5 диодных светильников мощностью 18 Вт каждый (модель Citilux Simpla) - Диодная лента (общая мощность трансформаторов с запасом - 200 Вт) Цепь управления подключается к сети 220В переменного тока. Автомат какого номинала лучше поставить для защиты цепи управления контактора? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
какая именно характеристика контактора Вас напрягает?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.1.2021 Пользователь №: 58066 ![]() |
какая именно характеристика контактора Вас напрягает? 1. Какая категория применения соответствует диодному освещению: AС-5a или AC-5b? 2. Как выбранная категория применения влияет на расчет номинального тока? Лобовой расчет дает (3*36Вт + 5*18Вт + 200Вт) / 220В = 1.8А, т.е. мы имеем 10-кратный запас на пусковой ток даже для номинала 20А, но в документации производителя (например ABB ESB 20-20) нет ничего про AC-5x, что напрягает. 3. Есть ли какие-либо подводные камни при использовании контактора с диодным освещением? Сложите потребляемую мощность, разделите на величину напряжения ... результат (в амперах) покажет Вам номинал, и контактора и автомата. Не нужно ли учесть категорию применения (AC-5x) при расчете номинала контактора? Разве номинал автомата для цепи управления рассчитывается по току в цепи нагрузки? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1386 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
... т.е. мы имеем 10-кратный запас на пусковой ток даже для номинала 20А, но в документации производителя (например ABB ESB 20-20) нет ничего про AC-5x, что напрягает. Так именно конский запас по току и позволяет не напрягаться насчот категории применения. Главное, что не АС-3. Остался только один вопрос по номиналу автомата для защиты цепи управления. А это зависит от самой цепи управления, про которую тут никто кроме вас ничего не знает. Например, от наличия там трансформатора. Сообщение отредактировал чукча - 9.1.2021, 10:16 -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.1.2021 Пользователь №: 58066 ![]() |
А это зависит от самой цепи управления, про которую тут никто кроме вас ничего не знает. Например, от наличия там трансформатора. Цепь управления выглядит следующим образом: L (фаза) - Автомат (?) - Выключатель - Контактор - N (ноль) для расчета надо знать мощность катушки Не очень понятно, где найти информацию о мощности катушки. Попробовал это сделать для ABB ESB20-20N-06, даташит молчит. В цепя х управления автомат с тепловым расцепителем не ставят . можно вообще не ставить коммутационный аппарат А есть какие-либо инструкции или рекомендации в руководящих документах на данную тему? Если вопрос гуглить, то находится много схем с использованием автоматических выключателей для защиты цепи управления от КЗ. С точки зрения логики это тоже выглядит адекватно: автоматом мы защищаем катушку контактора от выхода из строя при скачке тока. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1386 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
В цепя х управления автомат с тепловым расцепителем не ставят . можно вообще не ставить коммутационный аппарат Кто вам это нашептал? дайте ему в рожу. Не очень понятно, где найти информацию о мощности катушки. Попробовал это сделать для ABB ESB20-20N-06, даташит молчит. Не знаю, что вы понимаете под "даташит", может рекламный буклет для бландинак мужского пола, но в каталогах АББ про контакторы всегда есть раздел "параметры катушек". Сообщение отредактировал чукча - 9.1.2021, 14:09 -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |