Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Каким сечением кабеля расключить электрический щит внутри?

Asier
сообщение 25.12.2020, 21:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 25.12.2020
Пользователь №: 58030



Частный сектор, счётчик учёта на улице с опоры подходит СИП кабель 2*16, а от счётчика в дом(в распред щит) я завел ВВГ нгд 3*10. Вводной автомат доме будет стоять 32А. Далее планирую расключить проводом ПВ3 6мм2. Автомат 32А по нормам защитит 6мм2. А вот говорят что расключение должно быть не меньше сечением вводного кабеля, то есть 10мм2. Как поступить правильно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_sasha4312_*_*
сообщение 26.12.2020, 23:38
Сообщение #2





Гости






В системе TN в отличии от ТТ, при условии воздушной линии электропередачи к частным домам невозможно безопасно устроить повторный заземлитель и защитный проводник Pe.
При аварии на линии нулевой ток проводника N всей улицы может пойти через Ваш повторный заземлитель, а на проводнике РE может появиться фазное напряжение. Поэтому многие предпочитают использовать при наличии воздушной линии электропередачи систему TT, как более надежную. Или, при системе TN, не использовать повторный заземлитель на своей территории, ограничившись повторными заземлителями на опорах линии. И не разделять проводник PEN, тоесть обходиться без РЕ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.12.2020, 16:44
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18228
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_sasha4312_* @ 26.12.2020, 23:38) *
При аварии на линии нулевой ток проводника N всей улицы может пойти через Ваш повторный заземлитель,
Вы не первый, кто излагает эту ... (точку зрения). Назовите значение тока - пусть R повторного 20, а на ТП 4 Ома. Ладно, пусть 6 и 4.. icon_cool.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Asier   Каким сечением кабеля расключить электрический щит внутри?   25.12.2020, 21:04
- - sasha4312   Цитата(Asier @ 25.12.2020, 21:04) . А вот...   25.12.2020, 22:38
- - Asier   Третий провод, так как на улице сделан контур и бу...   26.12.2020, 10:08
- - sasha4312   Для вводного автомата 32а разводка 6мм2, вполне но...   26.12.2020, 10:29
- - Roman D   ПМСР, применение ТТ вместо TN надо как минимум об...   26.12.2020, 13:15
|- - Asier   Цитата(Roman D @ 26.12.2020, 14:15) ПМСР,...   26.12.2020, 14:16
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Asier @ 26.12.2020, 14:16) ... Пра...   26.12.2020, 14:50
|||- - Asier   Цитата(Гость сочувствующий @ 26.12.2020, 15...   26.12.2020, 15:00
|||- - Гость сочувствующий   Цитата(Asier @ 26.12.2020, 15:00) Все вер...   27.12.2020, 14:45
|||- - Олега   Цитата(Asier @ 26.12.2020, 15:00) по чему...   28.12.2020, 2:03
|||- - off.open   Цитата(Олега @ 27.12.2020, 19:16) Этот до...   28.12.2020, 9:36
|||- - Олега   Цитата(off.open @ 28.12.2020, 9:36) Полез...   28.12.2020, 10:42
|||- - sasha4312   Цитата(off.open @ 28.12.2020, 9:36) Полез...   28.12.2020, 11:02
|||- - Олега   Цитата(off.open @ 28.12.2020, 9:36) На ос...   28.12.2020, 11:19
|||- - sasha4312   Цитата(Олега @ 28.12.2020, 11:19) В TN УЗ...   28.12.2020, 12:32
|||- - Олега   Цитата(sasha4312 @ 28.12.2020, 12:32) Защ...   28.12.2020, 14:29
||||- - sasha4312   Цитата(Олега @ 28.12.2020, 14:29) В TN от...   28.12.2020, 14:51
|||- - Олега   Цитата(sasha4312 @ 28.12.2020, 12:32) Све...   28.12.2020, 15:08
|||- - sasha4312   Цитата(Олега @ 28.12.2020, 14:56) Безопас...   28.12.2020, 15:13
||||- - Олега   Цитата(sasha4312 @ 28.12.2020, 15:13) Не ...   28.12.2020, 15:43
|||- - Asier   Цитата(Олега @ 28.12.2020, 16:08) Безопас...   28.12.2020, 19:02
||- - Олега   Цитата(Asier @ 26.12.2020, 14:16) Правиль...   27.12.2020, 19:54
||- - sasha4312   Олега, Вы так и не озвучили своей схемы. Желаете к...   27.12.2020, 21:18
||- - Олега   Цитата(sasha4312 @ 27.12.2020, 21:18) ..В...   27.12.2020, 21:35
|- - off.open   Цитата(Roman D @ 26.12.2020, 13:15) ПМСР,...   27.12.2020, 16:50
|- - Олега   Цитата(off.open @ 27.12.2020, 16:50) Очен...   27.12.2020, 19:16
- - Rezo   Цитата(Asier)В наше время надо надеяться только на...   26.12.2020, 17:23
- - Гость_sasha4312_*   В системе TN в отличии от ТТ, при условии воздушн...   26.12.2020, 23:38
|- - Олега   Цитата(Гость_sasha4312_* @ 26.12.2020, 23...   27.12.2020, 16:44
|- - sasha4312   Цитата(Олега @ 27.12.2020, 16:44) Вы не п...   27.12.2020, 18:30
- - sasha4312   Правила запрещают делить PEN даже в этажных щитах....   27.12.2020, 19:36
- - Rezo   Цитата(sasha4312)А если счетчик на столбе, и зазем...   27.12.2020, 19:58
- - sasha4312   Извиняюсь! С телефона трудно писать. И я имел ...   27.12.2020, 21:50
- - Олега   С чего это? Цитата(sasha4312 @ 27.12.2020, 2...   27.12.2020, 22:39
|- - Asier   Цитата(Олега @ 27.12.2020, 23:39) С чего ...   28.12.2020, 0:33
|- - Олега   Цитата(Asier @ 28.12.2020, 0:33) Нет схем...   28.12.2020, 1:15
|- - Asier   Озвучьте номинальный дифф.ток своего селективного ...   28.12.2020, 1:35
- - Asier   300мА остальные по 30мА Я вот только не пойму чем ...   28.12.2020, 2:20
|- - Олега   Цитата(Asier @ 28.12.2020, 2:20) 300мА ос...   28.12.2020, 2:40
|- - Asier   Цитата(Олега @ 28.12.2020, 3:40) Остальны...   28.12.2020, 3:47
|- - sasha4312   Цитата(Asier @ 28.12.2020, 3:47) И что мн...   28.12.2020, 9:35
|- - Олега   Цитата(sasha4312 @ 28.12.2020, 9:35) .. п...   28.12.2020, 10:17
|- - sasha4312   Цитата(Олега @ 28.12.2020, 10:17) Вы каки...   28.12.2020, 10:23
- - Олега   Цитата(Asier @ 28.12.2020, 3:47) И что мн...   28.12.2020, 9:35
- - adp1020   А для чего рубильник перед автоматом в щитке?   28.12.2020, 10:47
- - Rezo   Цитата(Asier)И что мне теперь делать? Какую систем...   28.12.2020, 11:12
|- - sasha4312   Цитата(Rezo @ 28.12.2020, 11:12) И Вы про...   28.12.2020, 11:30
|- - off.open   Цитата(Rezo @ 28.12.2020, 11:12) Любую, к...   28.12.2020, 12:26
- - Rezo   Цитата(sasha4312).....ему остается надеяться тольк...   28.12.2020, 11:54
- - Rezo   Цитата(off.open)... тут "клеймится" выбо...   28.12.2020, 12:53
- - Asier   А как вообще поставщики електроенергии хотят что б...   28.12.2020, 14:04
- - Rezo   Цитата(Олега)....должно быть приложение в виде Тех...   28.12.2020, 16:41
- - Олега   Я не настраиваю на войну. А за спрос денег не беру...   28.12.2020, 17:05
- - Rezo   Цитата(Asier)Вот я начитался накрылся в инете, пер...   28.12.2020, 20:25
- - Asier   ВЛ идёт не СИП(алюм.) На опоре мой СИП просто зачи...   28.12.2020, 20:42
|- - Олега   Цитата(Asier @ 28.12.2020, 20:42) ВЛ идёт...   28.12.2020, 23:58
- - Asier   Извините, ещё такой вопрос, вот при система TN сил...   29.12.2020, 0:41
|- - sasha4312   Цитата(Asier @ 29.12.2020, 0:41) Извините...   29.12.2020, 8:00
||- - Asier   Цитата(sasha4312 @ 29.12.2020, 9:00) Изви...   29.12.2020, 11:09
|- - Олега   Цитата(Asier @ 29.12.2020, 0:41) .. какая...   29.12.2020, 8:40
- - off.open   Аффигеть ... три страницы, и о чудо, выясняется, ч...   29.12.2020, 11:25
- - Rezo   Цитата(Asier).....система зазимления влияет только...   29.12.2020, 11:32
- - Asier   Ребята вы извините но у меня складывается мнение ч...   29.12.2020, 11:57
|- - off.open   Цитата(Asier @ 29.12.2020, 11:57) ... 95%...   29.12.2020, 12:32
|- - Asier   Цитата(off.open @ 29.12.2020, 13:32) Дык ...   29.12.2020, 12:46
|- - off.open   Цитата(Asier @ 29.12.2020, 12:46) ... а в...   29.12.2020, 13:03
|- - Asier   Цитата(off.open @ 29.12.2020, 14:03) А чо...   29.12.2020, 13:19
|- - Олега   Цитата(Asier @ 29.12.2020, 13:19) И поинт...   29.12.2020, 13:35
- - sasha4312   Вы разобрались с нагрузками, это очень хорошо, но ...   29.12.2020, 13:13


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему