![]() потери напряжения , для начала |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() потери напряжения , для начала |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
на ВЛ-0,4 есть 3-х фазная нагрузка, не симметричная, соответственно д.б. ток в нуле - он может как то повлиять на потери напряжения на линии?
пысы: вопрос пока об этом, но далее возможно будет ширше -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Не уверен, что верно понимаю Вашу мысль, тем не менее....
Если говорить исключительно и только о четырёхпроводной линии, то общие потери в ней не изменились, а только перераспределились между собой (фазами), как и фазные напряжения. Например: - при равномерной нагрузке, напряжение у потребителя около 219 Вольт - при перекосе фаз (100-80-60) с появившимся частичным смещением ноля, напряжение у потребителя около 200, 222, 238 Вольт. PS: Точно не считал - только прикидочно..... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2025, 0:56 |
|
![]() |