17-этажный панельный дом 1992 года.
Два крыла (коридора), четыре квартиры на этаже, два этажных щита с выключателями, тв антенной, телефонным клеммником и счётчиками на две квартиры каждый. Где взять заземление чтобы по квартире сделать новую проводку? Где его искать в щите? И вообще если его не было до сих пор в квартире, то нужно ли оно, или можно обойтись установкой УЗО? |
|
|
![]() |
20.12.2020, 18:46
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Если дом с электроплитами и сечение стоякового нуля больше 16 квадрат по алюминию (а медные стояки тогда и не делали), то в качестве временной меры СП допускает зануляться на стояковый нуль. Но я не советую этого делать. Предпочитаю этим заниматься от полной безысходности
-------------------- |
|
|
| Гость_Гость_Странник_*_* |
20.12.2020, 19:07
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Очень желательно. Но если нет, то можно жить и без него, обходясь доступными мерами безопасности. Часто по квартире пускают третий провод на перспективу подъездного ремонта, никуда его не подключая. Спасибо. Было бы интересно узнать, каков этот подъездный ремонт должен быть, чтобы в общем этажном многоквартирном щите появилось заземление. В розетке в том числе, не подключать. С занулением понятно, много статей написано, чем оно опасно. А почему Вы не советуете прицепить заземление скажем к радиатору отопления? Если дом с электроплитами и сечение стоякового нуля больше 16 квадрат по алюминию (а медные стояки тогда и не делали), то в качестве временной меры СП допускает зануляться на стояковый нуль. Но я не советую этого делать. Предпочитаю этим заниматься от полной безысходности Вот-вот-вот-вот-вот... Давайте разовьем эту тему, именно мой случай. Электроплита, отдельная специальная розетка под старую электроплиту (была) Зануление все-таки зло или благо? Большая уверенность кроме того у меня есть , что в лифтовой (а лифты заменили на новые 2 года назад) должно быть заземление согласно ТУ на современные лифты. Просто надо разобраться откуда заземление взять и как его проверить в бытовых условиях, не имея спец средств измерения заземления. |
|
|
21.12.2020, 0:35
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18257 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
надо разобраться откуда заземление взять. Для плиты оно откуда взято ? вот оттуда и берите.Дом ваш построен в соотв. с ПУЭ-6. Использована система с глухозаземленной нейтралью. Минимальное сечение нейтрального проводника, выполняющего защитную функцию (заземление), в то время не оговаривалось. Но 17 этажей с электроплитами не вызывают никаких сомнений, что сечение больше 16 мм2 заземление .. как его проверить в бытовых условиях, не имея спец средств измерения заземления. Обратитесь в управл.компанию, товарищество, что у вас там.. Они обязаны периодически вызывать лабораторию, у которой всё есть.Было бы интересно узнать, каков этот подъездный ремонт должен быть, чтобы в общем этажном многоквартирном щите появилось заземление. "Заземление" в чистом виде вам не положено. ПУЭ-6 1.7.39. "В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью... д.б. выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается."Так что в этажном щите вам и нужно подключать защитные проводники. .. можно жить и без него, обходясь доступными мерами безопасности. Что бы предложили ?..по квартире пускают третий провод на перспективу подъездного ремонта, никуда его не подключая. Не смешно ли - мет.корпус плиты с защитным проводником от стояка, а "защитные" контакты розеток к воздуху прикручены.. |
|
|
21.12.2020, 11:13
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Что бы предложили ? Не смешно ли - мет.корпус плиты с защитным проводником от стояка, а "защитные" контакты розеток к воздуху прикручены.. Банальный банан: АВ+УЗО+РН. Я дома юзаю зануление от 4 алюминия. Но осознаю риск и людям в инете не советую так поступать, даже если 16 кв. Из-за риска отвала нейтрали. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
21.12.2020, 13:59
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18257 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Банальный банан: АВ+УЗО+РН. А ваш б.банан является Мерой защиты при повреждении в условиях отсутствия подключенных РЕ-проводников ? Вопрос риторический.Я дома юзаю зануление от 4 алюминия. Но осознаю риск и людям в инете не советую так поступать, даже если 16 кв. Из-за риска отвала нейтрали. Вы становитесь менее понятным. Осознав страшный риск и советуя учитывать его людям, вы почему-то сами "зануление юзаете". Просто для остроты ощущений, иль научный экскримент исделать хотите.. ?В данной теме очень даже понятно, что речи о 4 мм2 нет. К чему был "несовет" ? Про риск PEN-оборванца. Вы лично собирали сведения на сколько велик риск события ? Где-то опубликованы официальные статистические данные ? Там, где обслуга раздолбайская - не помогут никакие сечения. Или на ваш взгляд все же есть-таки "золотое сечение" ? Из этого, разумеется, не последует изменение международных норм.., интересно обоснование. |
|
|
21.12.2020, 14:26
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
...сами "зануление юзаете". Просто для остроты ощущений, иль научный экскримент исделать хотите.. ? Вы лично собирали сведения на сколько велик риск события ? Где-то опубликованы официальные статистические данные ? Там, где обслуга раздолбайская - не помогут никакие сечения. ...интересно обоснование. Чтобы снять напряжение с корпусов. Если бы не повсеместные фильтры, пожалуй, не занулялся бы. Я глубоко копаю только по важным или особо интересным вопросам. А по всякой фигне, как любой homo, принимаю решение в условиях недостатка инфы и времени для анализа, на основании своего опыта, знаний, и интуиции. МКД постройки 90-х, по моему скромному опыту, - постройки "на отъестань" сделанные левой ногой, доверия строителям никакого. У меня в городе дома как прааило не обслуживаются, только ремонты (о стояках). Поэтому навскидку риск оцениваю как неприемлемый. А так моя позиция по этому вопросу нетвёрдая, о чём я намекнул в предыдущем сообщении и отчасти с вами согласен. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
21.12.2020, 17:02
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18257 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я глубоко копаю только по важным ... вопросам. Про пирамидки..? Ну, это важнее ЭБ, понятненько....нулевая шина служит и как шина заземления? Есть ощущение недоверия к многому мной сказанному.. |
|
|
| Гость_Гость_Странник_*_* |
21.12.2020, 20:09
Сообщение
#9
|
|
Гости |
|
|
|
Гость_Странник_* Новая проводка в "Ельцинку" 20.12.2020, 14:10
Инк Цитата(Гость_Странник_* @ 20.12.2020, 13... 20.12.2020, 17:21
Сергей ДД Цитата(Инк @ 20.12.2020, 17:21) ... нику... 20.12.2020, 17:39
Костян челябинский Цитата(Гость_Странник_* @ 20.12.2020, 21... 20.12.2020, 19:47
Сергей ДД Цитата(Олега @ 21.12.2020, 0:35) Не смешн... 21.12.2020, 1:46

Олега Цитата(Сергей ДД @ 21.12.2020, 1:46) А ТС... 21.12.2020, 7:53


Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 21.12.2020, 7:53) ...
Неуж... 6.1.2021, 17:32


Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 6.1.2021, 17... 6.1.2021, 19:35


Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 6.1.2021, 17... 6.1.2021, 21:33


Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 6.1.2021, 21:33) ...
И в П... 7.1.2021, 5:18

Гость_Странник_* Цитата(Сергей ДД @ 21.12.2020, 1:46) Это ... 21.12.2020, 8:54

Сергей ДД Цитата(Гость_Странник_* @ 21.12.2020, 8:5... 21.12.2020, 21:19

Гость_Странник_* Цитата(Сергей ДД @ 21.12.2020, 21:19) Да.... 21.12.2020, 22:47

Сергей ДД Цитата(Гость_Странник_* @ 21.12.2020, 22... 22.12.2020, 2:21
Инк Цитата(Олега @ 21.12.2020, 16:02) Про пир... 21.12.2020, 17:46
Олега Цитата(Гость_Странник_* @ 21.12.2020, 20... 21.12.2020, 22:44
Гость_Странник_* Цитата(Олега @ 21.12.2020, 22:44) И задал... 21.12.2020, 23:16
Олега Цитата(Гость_Странник_* @ 21.12.2020, 23... 22.12.2020, 0:21
Гость_Странник_* Цитата(Олега @ 22.12.2020, 0:21) Интересн... 22.12.2020, 14:35
Олега Цитата(Гость_Странник_* @ 22.12.2020, 14... 22.12.2020, 16:56
Гость_Странник_* Цитата(Олега @ 22.12.2020, 16:56) Отнюдь.... 22.12.2020, 20:02
Олега В чем причина бурного проявления ? 22.12.2020, 22:27
Гость_читатель_* Место для защитного проводника общими усилиями как... 25.12.2020, 15:15
Олега Цитата(Гость_читатель_* @ 25.12.2020, 15... 25.12.2020, 15:40
Гость_читатель_* Цитата(Олега @ 25.12.2020, 15:40) ... пер... 25.12.2020, 16:16
Олега Цитата(Гость_читатель_* @ 25.12.2020, 16... 25.12.2020, 16:45
читатель Цитата(Олега @ 25.12.2020, 17:45) Думаю, ... 25.12.2020, 22:17
Инк В Рф ППР обязательны для МКД? На всей территории? 25.12.2020, 16:54
Олега В Украине ППР признан лишним ?
Может в МКД электр... 25.12.2020, 17:42
Инк Цитата(Олега @ 25.12.2020, 16:42) В Украи... 25.12.2020, 18:09
Roman D Из любопытства: кто расскажет за планово-предупред... 25.12.2020, 17:45
элкъ Цитата(Roman D @ 25.12.2020, 18:45) Из лю... 25.12.2020, 20:32
Олега Могу засвидетельствовать, редко, но было. В основн... 25.12.2020, 17:52
Олега Не так давно жевали Правила и нормы технической эк... 25.12.2020, 19:07
Олега Г-н читатель, ваш тезка-гость (или вы сами за себя... 26.12.2020, 0:22
читатель Цитата(Олега @ 26.12.2020, 1:22) ... на в... 26.12.2020, 8:25
Олега Цитата(читатель @ 26.12.2020, 8:25) при т... 26.12.2020, 14:47
Roman D Цитата(Олега @ 26.12.2020, 13:47) Теперь ... 26.12.2020, 16:55

Олега Цитата(Roman D @ 26.12.2020, 16:55) .. А ... 26.12.2020, 17:57
читатель Цитата(Олега @ 26.12.2020, 15:47) .......... 26.12.2020, 22:38
Олега Цитата(читатель @ 26.12.2020, 22:38) На к... 27.12.2020, 0:58
читатель Цитата(Олега @ 27.12.2020, 1:58) ........... 27.12.2020, 8:59
Олега Цитата(читатель @ 27.12.2020, 8:59) Вот в... 27.12.2020, 13:11
читатель Цитата(Олега @ 27.12.2020, 14:11) .......... 28.12.2020, 19:25
Олега Цитата(читатель @ 28.12.2020, 19:25) Шоры... 28.12.2020, 22:11
Олега Цитата(читатель @ 28.12.2020, 19:25) непр... 29.12.2020, 1:04

Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 29.12.2020, 1:04) ..
Это н... 29.12.2020, 1:29

читатель Цитата(Олега @ 29.12.2020, 2:04) ........... 29.12.2020, 10:55

Олега Цитата(читатель @ 29.12.2020, 10:55) треб... 29.12.2020, 16:06
Олега "Подсказать, наставить" - это у нас завс... 29.12.2020, 9:35
Roman D Олега, мало что меняется... пока люди те же. 26.12.2020, 18:53
Олега Цитата(Roman D @ 26.12.2020, 18:53) Олега... 26.12.2020, 20:40
Roman D И Сталин, и Булгаков, и Воланд подтвердили... даж... 26.12.2020, 20:57
читатель
Вот, этажный щиток - 2 этаж 12-ти этажки (дом с ... 28.12.2020, 21:44
Гость сочувствующий Цитата(читатель @ 28.12.2020, 21:44) ...
... 28.12.2020, 22:54
Олега Цитата(читатель @ 29.12.2020, 10:55) Вы п... 29.12.2020, 13:14
Инк Позиции сторон:
1. Подключать к старому PEN новые ... 29.12.2020, 16:48
Олега Цитата(Инк @ 29.12.2020, 16:48) Позиции с... 29.12.2020, 17:25

элкъ Цитата(Олега @ 29.12.2020, 17:25) Искажён... 29.12.2020, 21:07

Инк Цитата(Олега @ 29.12.2020, 16:25) Крякать... 30.12.2020, 10:38


Олега Цитата(Инк @ 30.12.2020, 10:38) "Не ... 30.12.2020, 12:03


Инк Цитата(Олега @ 30.12.2020, 11:03) Предлаг... 30.12.2020, 12:19


Олега Цитата(Инк @ 30.12.2020, 12:19) Предлагаю... 30.12.2020, 14:22


читатель Цитата(Олега @ 30.12.2020, 15:22) .......... 31.12.2020, 9:07


Олега Цитата(читатель @ 31.12.2020, 9:07) более... 31.12.2020, 12:22


читатель Цитата(Олега @ 31.12.2020, 13:22) Мы это ... 31.12.2020, 17:18


Олега Цитата(читатель @ 31.12.2020, 17:18) .. в... 31.12.2020, 19:25


читатель Цитата(Олега @ 31.12.2020, 20:25) .......... 1.1.2021, 11:24


Гость_Странник_* Цитата(читатель @ 1.1.2021, 11:24) Если т... 5.1.2021, 23:24


Олега Цитата(Гость_Странник_* @ 5.1.2021, 23:24... 6.1.2021, 11:08


Гость_Странник_* Цитата(Олега @ 6.1.2021, 11:08) В каком м... 7.1.2021, 4:10


Гость сочувствующий [quote name='Гость_Странник_*' date='7... 7.1.2021, 5:23


Олега Цитата(Гость_Странник_* @ 7.1.2021, 4:10)... 7.1.2021, 6:47


Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 7.1.2021, 6:47) ...
Цитата... 7.1.2021, 11:21


Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 7.1.2021, 11... 7.1.2021, 14:11

читатель Цитата(Олега @ 29.12.2020, 18:25) Искажён... 30.12.2020, 12:53

Олега Цитата(читатель @ 30.12.2020, 12:53) В од... 30.12.2020, 16:10
Гость_Странник_* Цитата(Инк @ 29.12.2020, 16:48) Позиции с... 30.12.2020, 21:33
Олега Цитата(Гость_Странник_* @ 30.12.2020, 21... 30.12.2020, 21:49
Олега И я не в курсе.. рвут, ломают, кусают, пилят, режу... 29.12.2020, 23:31
ЛЕША Читатель, вы с таким отношением и настоящий РЕ-про... 30.12.2020, 19:28
Roman D Детские проблемы какие-то... У нас не так давно пр... 31.12.2020, 10:58
Олега Цитата(Roman D @ 31.12.2020, 10:58) тягов... 31.12.2020, 11:05
Roman D Цитата(Олега @ 31.12.2020, 10:05) Тама по... 31.12.2020, 11:11
Олега Цитата(читатель @ 1.1.2021, 11:24) Но, ду... 1.1.2021, 14:00
читатель Цитата(Олега @ 1.1.2021, 15:00) ............ 2.1.2021, 8:21
Олега Цитата(читатель @ 2.1.2021, 8:21) Разве т... 2.1.2021, 10:30
Гость сочувствующий Олега! Прошу извинить, почему-то форум мой отв... 7.1.2021, 8:38
Гость сочувствующий "Это не колхоз, это требование к состоянию эл... 7.1.2021, 18:58
Олега Я все не электрическое из цитатки убрал, чтоб не м... 7.1.2021, 20:39![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 17:17 |
|
|
|
|