Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Правильность векторной диаграммы

Константин1237
сообщение 12.12.2020, 18:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 24.11.2017
Пользователь №: 53230



Всем доброго настроения. Электросчетчик EA05-RAL-PB3 Подключен через два ТТ и один ТН по 10кВ. Векторная диаграмма взята из АСКУЭ, сам электросчетчик на своем дисплее показывает те же цифры. Верная ли векторная диаграмма? Возможно по ней сказать подключен прибор учета верно или нет?
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
mic61
сообщение 17.12.2020, 18:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1558
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Константин1237 @ 12.12.2020, 17:48) *
Верная ли векторная диаграмма? Возможно по ней сказать подключен прибор учета верно или нет?

Не вдаваясь в подробности можно сказать: прибор учета подключен не верно. По ВД ток фазы С опережает одноименное напряжение, а ток фазы А отстает от одноименного напряжения. Этого не может быть.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 18.12.2020, 7:16
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Цитата(mic61 @ 17.12.2020, 20:28) *
Не вдаваясь в подробности можно сказать: прибор учета подключен не верно. По ВД ток фазы С опережает одноименное напряжение, а ток фазы А отстает от одноименного напряжения. Этого не может быть.


То что счетчик подключен неправильно, это точно, но только по тому что нет тока фазы В и напряжения не симметричные, а вот то что ток на одной фазе опережает, а на другой фазе отстает быть может, представьте что на п/ст с имеющимся УКРМ по 10кВ и обычными трехфазными электроприемниками, применительно к данной векторной диаграмме, ещё подключена двухфазная электродугоплавильная печь 10кВ подключенная к фазам А и В. И при каком то режиме може получиться, по фазе С перекомпенсация, а по А и В недокомпенсация.
Кстати, у нас есть подстанция 6кВ, где всего две фазы 6кВ, оттуда запитана электродугоплавильная печь. Правда без счетчика.

Сообщение отредактировал НИР - 18.12.2020, 7:21
Вернуться в начало страницы