Правильность векторной диаграммы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Правильность векторной диаграммы |
12.12.2020, 18:48
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.11.2017 Пользователь №: 53230 |
|
|
|
![]() |
17.12.2020, 18:28
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Верная ли векторная диаграмма? Возможно по ней сказать подключен прибор учета верно или нет? Не вдаваясь в подробности можно сказать: прибор учета подключен не верно. По ВД ток фазы С опережает одноименное напряжение, а ток фазы А отстает от одноименного напряжения. Этого не может быть. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
18.12.2020, 7:16
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Не вдаваясь в подробности можно сказать: прибор учета подключен не верно. По ВД ток фазы С опережает одноименное напряжение, а ток фазы А отстает от одноименного напряжения. Этого не может быть. То что счетчик подключен неправильно, это точно, но только по тому что нет тока фазы В и напряжения не симметричные, а вот то что ток на одной фазе опережает, а на другой фазе отстает быть может, представьте что на п/ст с имеющимся УКРМ по 10кВ и обычными трехфазными электроприемниками, применительно к данной векторной диаграмме, ещё подключена двухфазная электродугоплавильная печь 10кВ подключенная к фазам А и В. И при каком то режиме може получиться, по фазе С перекомпенсация, а по А и В недокомпенсация. Кстати, у нас есть подстанция 6кВ, где всего две фазы 6кВ, оттуда запитана электродугоплавильная печь. Правда без счетчика. Сообщение отредактировал НИР - 18.12.2020, 7:21 |
|
|
Константин1237 Правильность векторной диаграммы 12.12.2020, 18:48
A.Panichkin А где ток фазы В? 17.12.2020, 13:38
НИР Счетчик наверное подключен неправильно, т.к. на са... 17.12.2020, 14:53
Roman D Скриншот из мануала на данный тип:
Нет третьего ... 17.12.2020, 15:40
A.Panichkin Цитата(Roman D @ 17.12.2020, 15:40) Нет т... 18.12.2020, 7:58
с2н5он Цитата(Константин1237 @ 12.12.2020, 18:48... 17.12.2020, 15:53
Roman D Цитата(с2н5он @ 17.12.2020, 14:53) какой?... 17.12.2020, 17:03
Roman D Цитата(НИР @ 18.12.2020, 6:16) на п/ст с ... 18.12.2020, 11:47
Roman D То, что токи не совпадают с напряжениями и даже бл... 17.12.2020, 20:48![]() ![]() ![]() |
|