Схема эл.щитка , подключение узо |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема эл.щитка , подключение узо |
13.5.2008, 13:08
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.4.2007 Пользователь №: 8529 |
Добрый день.
На садовом участке заменил эл. щиток, добавил защитных устройств(реле напряжения, узо). Прошу оценить правильность подключения и последовательность, т.к. есть сомнения . На корпусе реле напр. есть маркировка (вход\выход), на диф. автомате АВВ кл. нейтраль тоже отмечена. УЗО "легранд" подключал впервые, признаюсь по той схеме,которая есть на корпусе не уяснил где фазный вход. Включил на левый зажим. Если не трудно подскажите правильный вариант( при нажатии кн. Тест УЗО срабатывает) . Заранее спасибо всем.
Doc1.doc ( 70 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1771 |
|
|
![]() |
21.5.2008, 16:41
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 4.12.2007 Пользователь №: 9971 |
По поводу первой схемы.
1. Нельзя ставить вводное УЗО на ток меньше, чем вводной автомат. Рекомендуют хотя бы наодинаковый или на ступень больше. 2. На розетки 100 мА для электробезопасности - многовато, желательно 30 мА. Если только как защита от пожара - нормально. Но правильно будет поставить УЗО или дифавтоматы на розетки, кстати, в этом плане не совсем понятно, что подразумевается под потребителями дом и хозблок. 3. На дифавтомат 10А суммарная нагрузка 2+1 кВт >13А даже без учета cos двигателя насоса. Однозначно вместе работать нельзя, удобно ли это? По поводу второй схемы. 1. Насос и водонагреватель я все-таки разделил бы. 2. QF19, я так понимаю, это реле напряжения, которое работает через пускатель. Зачем отключать освещение и все остальное, на что качество напряжения влияет слабо. Лучше сидеть при тусклой лампочке, чем в темноте. |
|
|
21.5.2008, 18:44
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
По поводу первой схемы. 1. Нельзя ставить вводное УЗО на ток меньше, чем вводной автомат. Рекомендуют хотя бы наодинаковый или на ступень больше. 2. На розетки 100 мА для электробезопасности - многовато, желательно 30 мА. Если только как защита от пожара - нормально. Но правильно будет поставить УЗО или дифавтоматы на розетки, кстати, в этом плане не совсем понятно, что подразумевается под потребителями дом и хозблок. 3. На дифавтомат 10А суммарная нагрузка 2+1 кВт >13А даже без учета cos двигателя насоса. Однозначно вместе работать нельзя, удобно ли это? По поводу второй схемы. 1. Насос и водонагреватель я все-таки разделил бы. 2. QF19, я так понимаю, это реле напряжения, которое работает через пускатель. Зачем отключать освещение и все остальное, на что качество напряжения влияет слабо. Лучше сидеть при тусклой лампочке, чем в темноте. это хорошо, если напряжение будет пониженное, а если повышенное? Тогда могут сгореть многие приборы... да и вдобавок- это АСП можно отрегулировать. И делают его у нас в городе. Убедительная просьба, избегайте избыточного цитирования в своих сообщениях
Причина редактирования: замечание по поводу оверквотинга
|
|
|
Олег-З Схема эл.щитка 13.5.2008, 13:08
NickEl на УЗО без разницы куда подключать фазу и нейтраль... 13.5.2008, 15:37
Гость_Александр_* На садовом участке можно применить систему-ТТ мест... 13.5.2008, 16:03
электроник1 Цитата(NickEl @ 13.5.2008, 15:37) на УЗО ... 13.5.2008, 18:56
mww Посмотрел схему. Мои мысли. УЗО на вводе я бы уст... 13.5.2008, 19:34
электроник1 я тут накидал проект более наглядно, чем обычно. С... 13.5.2008, 19:39
NickEl Цитата(электроник1)есть разница!
поясните своё... 14.5.2008, 10:58
электроник1 Цитата(NickEl @ 14.5.2008, 10:58) пояснит... 14.5.2008, 18:54
Hitryj Цитата(электроник1 @ 14.5.2008, 18:54) Ка... 24.5.2008, 3:44
Гость_Александр_* Правила устройства электроустановок 7 издание
1.7... 14.5.2008, 12:00
NickEl Цитата(электроник1)на всех УЗО всегда есть маркиро... 14.5.2008, 20:37
mww О чем спор? Есть в природе УЗО, предназначенное дл... 17.5.2008, 23:18
NickEl Цитата(mww)А для переменного тока? Какая разница д... 18.5.2008, 14:15
mww ЦитатаКак-то в темноте я перепутал фазу с нулём, в... 20.5.2008, 21:52
Олега а АВВ в инструкции по подключению F360,370,390 (вл... 24.5.2008, 11:51
NickEl 2 Олега
я упоминал об этом в #10 - Цитатапривожу м... 24.5.2008, 12:21
Олега Виноват, исправлюсь. Воспримите как доп. разъяснен... 24.5.2008, 18:04
NickEl Цитата(Олега)Воспримите как доп. разъяснение, без ... 25.5.2008, 1:12
Олега Строгого монтера дачного кооператива (при подключе... 25.5.2008, 10:50
Victor195002 Добрый день.
Ну, не томите, противный, рассказывай... 25.5.2008, 17:31![]() ![]() ![]() |
|