Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Петля фаза-ноль. , Кратность тока по отношению к номиналу тока автомата.

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 2.12.2020, 14:13
Сообщение #1





Гости






Добрый день!. Подскажите какая должна быть кратность тока КЗ по отношению к номинальному току автоматического выключателя (ВА 57-35 и ВА 57-31), при замерах петли "фаза-ноль"?

Забыл добавить, протоколы нужны для ввода нового оборудования в эксплуатацию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 13.12.2020, 18:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость_Сергей_* @ 2.12.2020, 14:13) *
...протоколы нужны для ввода нового оборудования в эксплуатацию.
Цитирую:
Цитата
ПУЭ-7
1.8.39. Заземляющие устройства
4. Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN.
Проверка производится одним из следующих способов:
- непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой защитный проводник;
- измерением полного сопротивления цепи фаза-нулевой защитный проводник с последующим вычислением тока однофазного замыкания.
Здесь нет и не может быть никаких "не менее 2%" или "не менее 1%". Это, ребята, вопросы электробезопасности, и никто Вас не поймёт, когда где-нибудь на оставленных непроверенными 98% цепей (по "мудрому" совету диванного эксперта, никогда не державшего в руках мегаомметра и других измерительных приборов) кого-то пришибёт! При наличии трупа будет в обязательном порядке заведено уголовное дело, и как Вы будете потом объяснять следователям, мол на сайте "знатоки" сказали, что можно не проверять 98% из 100% цепей фаза-нуль?
В подтверждение сказанного процитирую более свежий документ СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объём и нормы испытаний электрооборудования», действующий в ПАО «Россети»:
Цитата
34.8 П, М. Проверка цепи фаза-нуль (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали
Проверка производится одним из следующих способов:
- непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод;
- измерением полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим вычислением тока однофазного замыкания.
Для вновь сооружаемых и реконструируемых электроустановок переменного тока с глухозаземленной нейтралью напряжением до 1000 В, начиная с 1 января 2003 года, выбор параметров устройств защиты осуществляется по допустимому времени защитного автоматического отключения (пункт 1.7.79 ПУЭ 7 издание).
Требования пункта 1.7.79 ПУЭ 7 издания рекомендуется применять и для действующих электроустановок, если это повышает надёжность установки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
Здесь тоже нет никаких "не менее 2%", а в разделе 32. Аппараты, вторичные цепи и электропроводка напряжением до 1000 В такой пункт о проверке цепи фаза-нуль вообще отсутствует, т.к. он есть в разделе 34, процитированном выше.
Только так и никак иначе!


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.12.2020, 19:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18384
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 13.12.2020, 18:42) *
Здесь нет и не может быть никаких "не менее 2%" или "не менее 1%"
Господа модераторы, кто снова выпустил этого самоуверенного муд-ца на арену ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Сергей_*   Петля фаза-ноль.   2.12.2020, 14:13
- - ЛЕША   При вводе нового оборудования нормируется время от...   2.12.2020, 16:45
- - Shturman1   если я не ошибаюсь то кратность тока должна быть 3...   2.12.2020, 16:56
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Сергей_* @ 2.12.2020, 14:13)...   2.12.2020, 18:22
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 2.12.2020, 18...   2.12.2020, 22:22
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 2.12.2020, 22:22) Это обяз...   3.12.2020, 10:50
- - Shturman1   ЦитатаВА 57-35 Действительно, этот автомат имеет ф...   2.12.2020, 22:58
- - Гость_Сергей_*   Цитата(Shturman1 @ 2.12.2020, 22:58) Дейс...   3.12.2020, 7:05
- - Shturman1   нет, не так. Номинальный ток это одно, а ток отсеч...   3.12.2020, 9:03
- - Олега   Смотреть надо не на Iном., а на уставку электромаг...   3.12.2020, 9:29
|- - Гость_Сергей_*   Не понимаю а зачем тогда нужна временно-токовый гр...   3.12.2020, 9:38
- - Shturman1   Цитатау автоматов серии ВА 47-29 например по графи...   3.12.2020, 12:44
|- - Гость_Сергей_*   Цитата(Shturman1 @ 3.12.2020, 12:44) ну п...   3.12.2020, 12:50
|- - Олега   Цитата(Гость_Сергей_* @ 3.12.2020, 12:50)...   3.12.2020, 22:09
- - Shturman1   ЦитатаНо при этом ток отсечки например у автомата ...   3.12.2020, 13:04
|- - Гость_Сергей_*   Цитата(Shturman1 @ 3.12.2020, 13:04) да, ...   3.12.2020, 13:31
- - Олега   Гл.7.3 - для вашего случая ? Цитата(Гость сочувст...   3.12.2020, 17:31
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 3.12.2020, 17:31) Поголовн...   11.12.2020, 16:34
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 3.12.2020, 9:29) К примеру...   13.12.2020, 1:59
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 13.12.2020, 1:59) Ум...   13.12.2020, 2:16
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 13.12.2020, 1:59) А ...   13.12.2020, 3:05
|- - ЛЕША   Цитата(Ваня Иванов @ 13.12.2020, 5:59) А ...   13.12.2020, 16:35
|- - Олега   Цитата(ЛЕША @ 13.12.2020, 16:35) Почему ....   13.12.2020, 18:35
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 13.12.2020, 2:16) Здороват...   13.12.2020, 2:36
- - с2н5он   уважаемые, проявляйте бурный восторг от долгожданн...   13.12.2020, 10:44
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость_Сергей_* @ 2.12.2020, 14:13)...   13.12.2020, 18:42
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 13.12.2020, 18:42) З...   13.12.2020, 19:23
- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 13.12.2020, 18:42) ....   13.12.2020, 19:04
- - ЛЕША   Иван Иванов. А при чём ПФН и проверка расцепителей...   13.12.2020, 19:04
- - с2н5он   ну перебдеть никому не запрещено, может сейчас это...   13.12.2020, 20:30
- - ЛЕША   Дык, Иван Иванов пункты приводит вообще никак не с...   13.12.2020, 21:05
- - Олега   Одно дело скромно предположить, типа "я счита...   13.12.2020, 21:27
- - Ваня Иванов   Цитата(ЛЕША @ 13.12.2020, 19:04) Иван Ива...   14.12.2020, 16:00
|- - Олега   У меня вопрос к г-ну с2н5он Уж коли мои рассказки ...   15.12.2020, 8:40
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 15.12.2020, 8:40) У меня в...   15.12.2020, 13:56
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 15.12.2020, 13:56) данное...   15.12.2020, 17:01
- - Олега   Г-да модераторы, не пора ли проявить активность и ...   14.12.2020, 19:13
|- - ЛЕША   Цитата(Олега @ 14.12.2020, 23:13) Думаешь...   14.12.2020, 19:25
- - Shturman1   Эта ссылка для автора (если он ещё читает эту тему...   14.12.2020, 23:39
- - Олега   Раз с 3-го числа не спрашивает, видимо разобрался.   14.12.2020, 23:49
- - Ваня Иванов   Цитата(ЛЕША @ 14.12.2020, 19:25) Теперь в...   15.12.2020, 3:55
|- - ЛЕША   Иван Иванов, ну, вы тоже кипишуете на ровном месте...   15.12.2020, 6:34
- - с2н5он   на сей печальной ноте   15.12.2020, 17:35


Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 4:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены