Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Петля фаза-ноль. , Кратность тока по отношению к номиналу тока автомата.

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 2.12.2020, 14:13
Сообщение #1





Гости






Добрый день!. Подскажите какая должна быть кратность тока КЗ по отношению к номинальному току автоматического выключателя (ВА 57-35 и ВА 57-31), при замерах петли "фаза-ноль"?

Забыл добавить, протоколы нужны для ввода нового оборудования в эксплуатацию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 13.12.2020, 1:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 3.12.2020, 9:29) *
К примеру ВА 57-35 100А по руководству может иметь уставку от 630А до 1250А. (а ЭТМ предлагает с уставкой 500А icon_smile.gif )
Тут нужен сотрудник ЭТЛ icon_biggrin.gif
Пригодился бы Ваня Иванов.. но он сначала сп..дел бы пару-тройку раз, пока не нагуглил..
Умник, читай внимательно Руководство по эксплуатации ВА 57-35 100А, примечание к Таблице 2 (стр.12): *Допускается изготовление выключателей с уставкой 500 А по спец. заказу. Как видим, что это ты "сп..дел пару-тройку раз, пока не нагуглил.." icon_lol.gif
Цитата(Олега @ 3.12.2020, 17:31) *
Поголовная, все до единого?
А как ты думал? Выборочно, не сходя с дивана? icon_biggrin.gif


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.12.2020, 3:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18384
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 13.12.2020, 1:59) *
А как ты думал? Выборочно, не сходя с дивана? icon_biggrin.gif

Цитата(Гость_Сергей_* @ 3.12.2020, 7:05) *
Номиналы автоматов : ВА57-35 100А и 125А.; ВА 57-31 16А, 31,5А, 63А.
Могут эти номиналы стоять в распределительной или групповой сети ? Могут.
В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6, глав 7.1 и 7.2 проверяются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 2 % выключателей распределительных и групповых сетей.
В других электроустановках испытываются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 1 % остальных выключателей.
Мне-то тема до лампы.. Но ты-то, как ЭТЛовец, должен знать ?

Цитата(Ваня Иванов @ 13.12.2020, 2:36) *
Да с тобой здороваться - себя не уважать!
Ты шишечку-то вынь, зудеть и перестанет icon_mrgreen.gif
Чего это у тебя процесс так затянулся ?


Сообщение отредактировал с2н5он - 13.12.2020, 10:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Сергей_*   Петля фаза-ноль.   2.12.2020, 14:13
- - ЛЕША   При вводе нового оборудования нормируется время от...   2.12.2020, 16:45
- - Shturman1   если я не ошибаюсь то кратность тока должна быть 3...   2.12.2020, 16:56
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Сергей_* @ 2.12.2020, 14:13)...   2.12.2020, 18:22
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 2.12.2020, 18...   2.12.2020, 22:22
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 2.12.2020, 22:22) Это обяз...   3.12.2020, 10:50
- - Shturman1   ЦитатаВА 57-35 Действительно, этот автомат имеет ф...   2.12.2020, 22:58
- - Гость_Сергей_*   Цитата(Shturman1 @ 2.12.2020, 22:58) Дейс...   3.12.2020, 7:05
- - Shturman1   нет, не так. Номинальный ток это одно, а ток отсеч...   3.12.2020, 9:03
- - Олега   Смотреть надо не на Iном., а на уставку электромаг...   3.12.2020, 9:29
|- - Гость_Сергей_*   Не понимаю а зачем тогда нужна временно-токовый гр...   3.12.2020, 9:38
- - Shturman1   Цитатау автоматов серии ВА 47-29 например по графи...   3.12.2020, 12:44
|- - Гость_Сергей_*   Цитата(Shturman1 @ 3.12.2020, 12:44) ну п...   3.12.2020, 12:50
|- - Олега   Цитата(Гость_Сергей_* @ 3.12.2020, 12:50)...   3.12.2020, 22:09
- - Shturman1   ЦитатаНо при этом ток отсечки например у автомата ...   3.12.2020, 13:04
|- - Гость_Сергей_*   Цитата(Shturman1 @ 3.12.2020, 13:04) да, ...   3.12.2020, 13:31
- - Олега   Гл.7.3 - для вашего случая ? Цитата(Гость сочувст...   3.12.2020, 17:31
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 3.12.2020, 17:31) Поголовн...   11.12.2020, 16:34
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 3.12.2020, 9:29) К примеру...   13.12.2020, 1:59
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 13.12.2020, 1:59) Ум...   13.12.2020, 2:16
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 13.12.2020, 1:59) А ...   13.12.2020, 3:05
|- - ЛЕША   Цитата(Ваня Иванов @ 13.12.2020, 5:59) А ...   13.12.2020, 16:35
|- - Олега   Цитата(ЛЕША @ 13.12.2020, 16:35) Почему ....   13.12.2020, 18:35
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 13.12.2020, 2:16) Здороват...   13.12.2020, 2:36
- - с2н5он   уважаемые, проявляйте бурный восторг от долгожданн...   13.12.2020, 10:44
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость_Сергей_* @ 2.12.2020, 14:13)...   13.12.2020, 18:42
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 13.12.2020, 18:42) З...   13.12.2020, 19:23
- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 13.12.2020, 18:42) ....   13.12.2020, 19:04
- - ЛЕША   Иван Иванов. А при чём ПФН и проверка расцепителей...   13.12.2020, 19:04
- - с2н5он   ну перебдеть никому не запрещено, может сейчас это...   13.12.2020, 20:30
- - ЛЕША   Дык, Иван Иванов пункты приводит вообще никак не с...   13.12.2020, 21:05
- - Олега   Одно дело скромно предположить, типа "я счита...   13.12.2020, 21:27
- - Ваня Иванов   Цитата(ЛЕША @ 13.12.2020, 19:04) Иван Ива...   14.12.2020, 16:00
|- - Олега   У меня вопрос к г-ну с2н5он Уж коли мои рассказки ...   15.12.2020, 8:40
|- - с2н5он   Цитата(Олега @ 15.12.2020, 8:40) У меня в...   15.12.2020, 13:56
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 15.12.2020, 13:56) данное...   15.12.2020, 17:01
- - Олега   Г-да модераторы, не пора ли проявить активность и ...   14.12.2020, 19:13
|- - ЛЕША   Цитата(Олега @ 14.12.2020, 23:13) Думаешь...   14.12.2020, 19:25
- - Shturman1   Эта ссылка для автора (если он ещё читает эту тему...   14.12.2020, 23:39
- - Олега   Раз с 3-го числа не спрашивает, видимо разобрался.   14.12.2020, 23:49
- - Ваня Иванов   Цитата(ЛЕША @ 14.12.2020, 19:25) Теперь в...   15.12.2020, 3:55
|- - ЛЕША   Иван Иванов, ну, вы тоже кипишуете на ровном месте...   15.12.2020, 6:34
- - с2н5он   на сей печальной ноте   15.12.2020, 17:35


Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 8:14
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены