Расчёт падения напряжения в КЛ 10 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчёт падения напряжения в КЛ 10 кВ |
22.1.2008, 20:55
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2008 Пользователь №: 10295 |
Ув. коллеги помогите рассчитать хотя-бы примерно падение напряжения в КЛ - 10 кв. Предлагают точку подключения предприятия в 7 км от объекта, запрашиваем 7000 кВт, трансформаторы на ПС 110\10, 16 МВА, загружены на 50 %,надо доказать на бумаге руководителю что это далеко.
|
|
|
![]() |
| Гость_Dennis_* |
20.5.2008, 15:56
Сообщение
#2
|
|
Гости |
1. Мощность ПС 16 мВа, Вам необходимо 7 мВа, при том что подстанция загружена на 50 %, а общая нагрузка подстанции по правилам проектирования для двухтрансформаторной подстанции не может превышать 70 % номинальной мощности одного трансформатора, это делается для того чтобы при выходе из строя одного трансформатора, второй мог взять на себя всю нагрузку.(на время, потребующееся для замены неисправного).
2. Свободной мощности на подстанции - 20 %, то есть 3,2 мВа. Делайте выводы. |
|
|
20.5.2008, 16:17
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
1. Мощность ПС 16 мВа, Вам необходимо 7 мВа, при том что подстанция загружена на 50 %, а общая нагрузка подстанции по правилам проектирования для двухтрансформаторной подстанции не может превышать 70 % номинальной мощности одного трансформатора, это делается для того чтобы при выходе из строя одного трансформатора, второй мог взять на себя всю нагрузку.(на время, потребующееся для замены неисправного). 2. Свободной мощности на подстанции - 20 %, то есть 3,2 мВа. Делайте выводы. Судя по первому посту, мощность ПС 110/10 2х16 МВА. Так что мощности хватит. |
|
|
21.5.2008, 14:52
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 21.5.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11261 |
|
|
|
Д1111111111 Расчёт падения напряжения в КЛ 10 кВ 22.1.2008, 20:55
mak Ну, для 10 кВ это не так далеко. При двух кабелях ... 23.1.2008, 0:30
Д1111111111 [quote name='mak' date='22.1.2008, 23:... 23.1.2008, 12:02
Anatoli Цитата(Д1111111111 @ 23.1.2008, 11:02) Те... 23.1.2008, 20:29
Bzzzzzz Цитата(Д1111111111 @ 23.1.2008, 12:02) Сп... 1.2.2008, 16:25
Д1111111111 А у меня получилось 7%
Xл=0,06
Rл=0,08
Sin fi=0,53... 23.1.2008, 17:57
mak Цитата(Д1111111111 @ 23.1.2008, 17:57) А ... 23.1.2008, 23:03
Д1111111111 Цитата(mak @ 23.1.2008, 22:03) Для кабеля... 24.1.2008, 13:37
Д1111111111 [quote name='Anatoli' date='23.1.2008,... 24.1.2008, 12:27
mak I=7000/(1.73*10*0.9)=450 A 24.1.2008, 14:59
CTALKEP 7км кабеля в земле.... оригинально. Таджики употею... 25.1.2008, 20:47
mak Цитата(CTALKEP @ 25.1.2008, 20:47) 7км ка... 25.1.2008, 23:10
Д1111111111 Цитата(CTALKEP @ 25.1.2008, 19:47) 7км ка... 28.1.2008, 16:22
Anatoli Дешевле построить свою ПС 110/10 26.1.2008, 2:20
Anatoli Дак и стройте совмесно, поближе к Вам, ваших 10 МВ... 29.1.2008, 4:01
mak Цитата(Anatoli @ 29.1.2008, 4:01) У нас в... 29.1.2008, 9:28
Д1111111111 Цитата(Anatoli @ 29.1.2008, 3:01) Дак и с... 29.1.2008, 13:35![]() ![]() ![]() |
|