Здравствуйте господа. Никак не могу определиться с вопросом заземления:
В кратце-Имеется некий шкаф на некой микро ТЭС (шкаф ШСН). В него заводиться 2 источника питания - основной и резервный. Основной источник заводиться непосредственно из шкафа (ШС) 5-проводка. В шкаф ШС питание подается от 3-х генераторов (ГТУ). Резервный источник заводиться из шкафа ШС2 будет это 4-х проводка или 5-ти пока неизвестно. В шкафе ШСН - реализвана схема АВР далее после АВР идет питание на исполнит устройства (освещение и прочее) Вопрос: Что делать с линиями PE и N в шкафах ШС и ШСН если из ШС2 будет 5-и проводка И что делать с линиями PE и N в шкафах ШС и ШСН если из ШС2 будет 4-х проводка |
|
|
Олега А поставьте в АВРе четырехполюсные контакторы.
1.Е... 21.5.2008, 16:44
Гость Интересно, кто дал техусловия на проектирование ... 22.5.2008, 6:53
Дмисан Ничего не понял,
Автор, а чем собственно трабла я... 22.5.2008, 8:04
Олега Может, кабель уже лежит и не хочется перекладывать... 22.5.2008, 9:35
satona ЦитатаМожет, кабель уже лежит и не хочется перекла... 22.5.2008, 10:50
Олега 1.Если обе линии к АВР будут 5-проводные, то N про... 22.5.2008, 15:11
satona Спасибо огромное!!!! 23.5.2008, 10:51![]() ![]() ![]() |
|